marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Witam. Jako w miarę nowy uzytkownik pieca peletowego mam kilka pytań do bardziej doswiadczonych użytkowników. Problem polega na dużym spalaniu rzedu ok 45kg przy temp ok 5*C i ok 60kg ponizej zera. Bylo kilku instalatorow i twierdza ze powinno wszystko działać. Piec Forest 25kw temp kotła w zakresie 62-75*C. Piec rozpala sie przy temp 62*C temp zadana 65*C w wygasza sie przy histerezie górnej 10*C. Gdy termostaty sa pozamykane i podlogowki wyłączone to dziala w podtrzymaniu temp na kotle pompa na powrocie wilo star 25/60. Instalacja CO w ukladzie otwartym ze stali zaciskowej.Grzejniki 6 sztuk z termostatami i dwa rozdzielacze Tece z mieszaczami sterowanie listwami tech l-8. Powierzchnia do ogrzania ok 230m2 dom srednio ocieplony. Co moze byc przyczyna tak duzego spalania? W zalaczniku moj schemat instalacji
piotrek300582 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Przy tym metrażu i "średnio ocieplonym " domu spalanie może być prawidłowe. A jakie to jest te średnie ocieplenie? I jaka temperature masz w domu?Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #3 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Temp w domu 22.5 *C , a ocieplenie to styropian 12cm na scianie 24cm pustak Leier dom podpiwniczony sciany piwnic ocieplone styropianem 5cm. Dach dachowka i chyba 15cm welna. W zeszlym sezonie spalilem ponad 7ton od pazdziernika do polowy kwietnia. A w tym do tej pory 3,5t wiec podobnie bedzie.
piotrek300582 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Także spalanie może być prawidłowe. Możesz jeszcze zmień nastawę np. niech rozpala przy 60 i dobije do 70. Czasem też jakość pelletu może być winna. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #5 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Próbowałem roznych producentów w tym Lava Olimp Olczyk i miejscowy i roznicy praktycznie nie bylo. A instalacja jest poprawnie zrobiona?
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 12 Stycznia 2019 12 minut temu, marcinuzi1985 napisał: A instalacja jest poprawnie zrobiona? Instalacja jest zła. Może zweryfikuj to co narysowałeś Strych (dach) słabo ocieplony.
piotrek300582 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #7 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Co do instalacji nie można się przyczepić A jaka masz temperaturę na powrocie?Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
piotrek300582 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #8 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Sambor a co jest złe bo może coś przeoczyłem w ocenie? Trzeba pomóc koledze.Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #9 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Przy rozpalaniu 45*C pozniej wzrasta do temp ok 65*C pompa co dziala caly czas
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #10 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Parter 4 obiegi podlogowki i 4 gzrejniki poddasze podlogowka 4 obiegi i drabinka wzieta z rozdzielacza piwnica 2 grzejniki i strych zbiornik wyrownawczy
piotrek300582 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #11 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Spalanie jest na tym poziomie przy wszystkich włączonych odbiornika ciepła?Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #12 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Parter ok 50m2 podlogowki poddasze 80m2podlogowki zawor 3d ustawiony na 5. Jesli cos jest zle cos trzeba przerobic to bardzo prosze o sugestie.
piotrek300582 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #13 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Czujnik temperatury na powrocie masz za pompa kotłowa?Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #14 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Grzejnikami steruja glowice termostatyczne a rozdzielaczami listwy ktore zamykaja obiegi i gdy obiegi sa pozamykane wyłączają pompy. A pompa co dziala non stop na 1 biegu
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #15 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Na powrocie dalem termometr przylgowy
piotrek300582 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #16 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Czasem te zamykanie obiegów w podłogówce jest bez sensu przez dużą bezwładności podlogowki. W moim przypadku to się nie sprawdziło. Wygaszanie podlogowki i włączanie ponowne pożera sporo Energi cieplnej dlatego ze sterowaniem podlogowki zrezygnowałem. Mam tylko zawór 3d z nastawa temperatury sterowany ręcznie. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #17 Opublikowano 12 Stycznia 2019 A gdyby wyrzucic te mieszacze z rozdzielaczy i zastapic je jedna pompa z zaworem 3d w piwnicy to obsluzy ona tyle podlogowki? I czy zawor 3d na u mnie w instalacji nie powinien byc tuz przedz pompa na powrocie? Ew zastapiony zaworem temperaturowym?
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #18 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Kol. Sambor a co jest zle w ukladzie? Kiedys byl kociol zasypowy a gdy ten sie zepsuł to instalator wpial sie do istniejacej instalacji bez wiekszych przeróbek.
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #19 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Jesli cos jest niewyraźnie na rysunku to wyjaśnię.
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #20 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Jak kocioł na pelet to musi być ochrona powrotu z powrotem ponad 50C , producenci zalecają 55C, ale przy dużo wiekszym kotle to sam kocioł tego nie odczuje. Natomiast pompa powinna być zaraz za zaw 3-D na zasilaniu a nie na powrocie. Co to za zaw bezpieczeństwa w obiegu 3-D? Czy nie jest to zaw zwrotny? daj zdjęcia tego zaw bezp. Jak możesz to doizoluj dach ( poddasze) min 15cm wełny dodatkowo sporo da. Ile x / dobę kocioł się rozpala?
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #21 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Piec rozpala sie co ok 30 min gdy wszystkie termostaty sa pozamykane i podlogowki nie chodza. A gdy zalacza sie pompy podlogowki to rozpala sie dogrzeje do tych75*C i wygasi postoi na czuwaniu z 10-15 min i znow sie rozpala i tak w kółko. Pierwsze zdj to zawor 3d na zasilaniu a drugie to pompa na powrocie.
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #22 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Zastanawiam sie czy nie lepiej bedzie wymienic ten 3d na 4d lub dolozyc sprzeglo.
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #23 Opublikowano 12 Stycznia 2019 To zawór zwrotny a nie bezpieczeństwa, Trzeba zmineić filozofie działania układu. Rozpalanie kotła co 30 min to makabra.
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #24 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Hmm tylko jak to przerobic by bylo dobrze
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #25 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Tam są źle dwie rzeczy - jedna to sterowanie kotłem z listew OP, to naprawdę bez sensu., tak już to się kotłem gazowym nie steruje druga to ochrona powrotu . Najlepszą opcją dla kotła jest 3D na powrocie + sprzęgło ale to nie pomoże jak nie zrobisz coś z tym sterowaniem kotła z podlogowki.