imageproxy.php?img=&key=acc5b9696ee8bf50Witam została u mnie zrobiona taka instalacja do kotła Kolton ZX20 KW chciałbym się dowiedzieć czy jest prawidłowo wykonana , kociol wydaje mi się chodzi poprawnie tzn dobija temperaturę wyszykowana ok tylko problem z powrotem przy zadanej 65 strona na powrocie około 39 st . Chyba że się włączy pompa cwu wtedy powrót się podnosi prawie na zadana temperaturę - 5 st różnicy . Proszę o opinie ewentualne sugestie co poprawić. Pozdrawiam

IMG_20190108_161039.jpg

IMG_20190108_161033.jpg

IMG_20190108_161057.jpg

IMG_20190108_161049.jpg

IMG_20190108_161057.jpg

IMG_20190108_162450.jpg

IMG_20190108_162501.jpg

IMG_20190108_162500.jpg

Opublikowano

Witaj. Widzę że masz zawór 4d spróbuj go bardziej otworzyć aby podnieś temperaturę powrotu.

Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

tak zrobiłem ale pieklo w domu , teraz próbuje innej opcji mianowicie wyciagnolem czujnik cwu w bojlera ustawilem pompe na 8 w i chodzi caly czas dogrzewa powrot na piecu dalem 56 st na powrocie mam 52 i taka temperature w cwu zobaczymy jak bedzie zachowywal sie kociol. widze ze teraz jak sie odstawi to dlugo czuwa i musze pozmieniac troszke ustawienia w potrzymaniu

Opublikowano

A jakby był siłownik na zaworze 4D to by sobie sam sterował... kocioł nie ma możliwości sterowania zaworem?

Opublikowano

w jaki sposób ? ma oczywiście tylko ja nie mam podpitej pogodowki.  

tech.jpg

Opublikowano

Na stronie producenta kotła jest zaznaczone że sterownik ten ma:

  • sterownie siłownikiem zaworu mieszającego
  • czujnik temperatury zaworu i powrotu

Czyli bez problemu sam powinien sobie dać radę z utrzymaniem temperatury po założeniu siłownika, a po połączeniu czujnika temp zewnętrznej to już w ogóle jest bajka bo sobie można temperaturę puszczaną na obieg grzewczy na podstawie krzywej grzewczej wyregulować...

Opublikowano

zawór 4d bez sterownika i siłownika jest moim zdaniem bez sensu a bynajmniej nie wykorzystujemy jego potencjału.

No dobra siłownik kosztuje trochę (400zł) ale dlaczego nikt nie przeliczy ile przez to opału idzie darmo, zwrot dwukrotny po jednym sezonie

 

do 4d nie musi być czujnika pogodowego, a istotny jest zasilający i powrót

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Ok tylko jaki siłownik kupić 3 Punktowy ? cos takiego AFRISO ARM 343 PRO CLICK

IMG_20190201_091542.jpg

IMG_20190201_091549.jpg

Opublikowano

TUTAJ masz dobry i sporo tańszy siłownik. Powinien bez problemu pasować do Afriso.

Opublikowano

Tylko jest jedno ale. Zawór 4d czy to będzie z silownikiem czy nie to nie spełni dwóch funkcji jednoczesnie bez pompy kotłowej przy takich przekrojach rur. To nie jest takie cudo jak opowiadają i bez pompy nie zapewni obniżenia temperatury na instalację i równocześnie ciepłego powrotu. Wiem z własnego doświadczenia nie z opowieści bo sam to przerabiałem.

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
W dniu 8.01.2019 o 16:22, mirdek napisał:

imageproxy.php?img=&key=acc5b9696ee8bf50Witam została u mnie zrobiona taka instalacja do kotła Kolton ZX20 KW chciałbym się dowiedzieć czy jest prawidłowo wykonana , kociol wydaje mi się chodzi poprawnie tzn dobija temperaturę wyszykowana ok tylko problem z powrotem przy zadanej 65 strona na powrocie około 39 st . Chyba że się włączy pompa cwu wtedy powrót się podnosi prawie na zadana temperaturę - 5 st różnicy . Proszę o opinie ewentualne sugestie co poprawić. Pozdrawiam

IMG_20190108_161039.jpg

IMG_20190108_161033.jpg

IMG_20190108_161057.jpg

IMG_20190108_161049.jpg

IMG_20190108_161057.jpg

IMG_20190108_162450.jpg

IMG_20190108_162501.jpg

IMG_20190108_162500.jpg

pompa jest

Opublikowano

A ta instalacja to nie stara grawitacyjna (grube rury) , a tylko kotłownia przerobiona , bo widzę ze  zbiornika czarną rurę połączoną z miedzią

Opublikowano

Zwrotny klapowy  nie ma zbyt duzych oporów, ale jego lokalizacja jest dyskusyjna. Miałaby sens jedynie w przypadku, gdyby przed tym ZZ było odejscie np. na CWU z mocną pompą, a sterownik nie miał priorytetu CWU i nie zamykał mieszacza po wyłączeniu pozostałych pomp (przy priorytecie). Tu nie ma siłownika ale też nie wiemy, co jest na odejściu z ocynkowanego trójnika przed wspomnianym ZZ.

Te zawory zwrotne na powrocie przed 4D to sprawa dyskusyjna ale i do wyjasnienia.  Podejrzewam, że ten pod zbiornikiem membranowym jest na powrocie z podłogówki a ten na powrocie przed 4D jest całkowicie zbędny. 

 

 

Opublikowano

poczekajmy na wyraźniejsze  zdjęcie ale patrząc na pompę CO to 45 W to sporo

Opublikowano

 

IMG_20190203_083828.jpg

IMG_20190203_083820.jpg

IMG_20190203_083813.jpg

IMG_20190203_083809.jpg

IMG_20190203_083804.jpg

IMG_20190203_083755.jpg

Opublikowano

Tak stara instalacja w domu przerobiona kotłownia i nie wiem czy dobrze

Opublikowano
3 godziny temu, mironw napisał:

mirdek 3 poprawiona.jpg

To jest woda 

Opublikowano
3 godziny temu, mironw napisał:

a najlepiej weź kartkę i to rozrysuj 

mirdek 4 poprawiony.jpg

A to powrót do pieca 

Opublikowano

Ta obok w dół od 4D też pewnie do powrotu kotła podłaczona. Czuję, że tam nieżle skaszanione jest.  Ten zawór zwrotny koło zbiornika membranowego tez mi się nie podoba. Już sama jego (naczynia) lokalizacja  jest zła. I  jeśli naczynie i ZZ są na powrocie,  to ZZ odcina je od kotła podobnie jak zamknięty mieszacz 4D.

Dodatkowo za kotłem jest przelew z naczynia wyrównawczego otwartego?

Przydałoby się, żeby autor to przejrzyście rozrysował albo chocuiaż opisał, dokąd odchodzą rury poza kadrem.

Opublikowano
1 godzinę temu, mirdek napisał:

To jest woda  

Nie mów że PITNA POŁĄCZONA Z  C.O

Opublikowano
2 godziny temu, mirdek napisał:

A to powrót do pieca  

NO TO RYSUJ BO MAGIK NIEZŁY  TO SPAPRAŁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!