Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pompa CO Wilo Yonos pico/25 1 - 6 Pytanie


emeyti

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, otóż mam zamontowaną wyżej wymienioną pompę na CO. Pompa wskazuje cały czas 40 W poboru, co może być przyczyną? Piec z podajnikiem na ekogroszek 20 Kw, zawór zwrotny trójdrożny, druga pompa na CWU. Dom ok 200 m², dziesięć grzejników i w dwóch pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe.

 

Opublikowano

Weź porównaj moc pompy z wydatkiem ( ilością pompowanej wody) - powinieneś mieć określone ile twoja instalacja potrzebuje wody / h i wtedy możesz sprawdzić czy z pompą jest coś nie tak.

W twoim przypadku należy najpierw wykonać regulację hydrauliczną instalacji CO

Na 1 biegu moc pobierana powinna być nie większa niż 20W

wilo.gif

Opublikowano

Witam

Posiadam taka sama pompę przyswojej instalacji co. 

40 wat pokazuje na 3 biegu 

Na 2 biegu 31 

Na 1 biegu 14

 

15467039034013271199055887543647.jpg

Zarchiwizowany