mario1 Opublikowano 14 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc w moich zmaganiach ze sterowaniem pogodowym Junkersa CW 400 który pracuje u mnie pierwszy sezon. Kocioł grzeje na bardzo niskiej temperaturze tj. 32 do 40 stopni , tak przez cały dzień. Nie wiem czy tak powinno być . Prosiłem serwisanta o pomoc kazał wymienić mi sterownik na zwykły załącz -wyłącz . Jest to kocioł kondensacyjny , z tego co się orientuję to sterowanie pogodowe jest zalecane . Zdaję sobie sprawę ze kondensat ma pracować na niskiej mocy , ale aż tak nisko? W domu jest większość grzejników oraz podłogówka w łazience , kuchni i przedpokoju .Jak do tej pory grzeją same grzejniki, dom ocieplony okna nowe. Sterownik zadaną temperaturę osiąga ale grzeje cały dzień bez przerwy do 40 stopni. W domu jest uczucie chłodu bo grzejniki są prawie zimne.Proszę o pomoc.
teres Opublikowano 14 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Skoro jest uczucie chłodu, to podnieś sobie krzywą grzewczą. Nie przechodź na załącz-wyłącz. Kocioł ma jak najdłużej pracować, ale nie przegrzewać pomieszczeń.
mario1 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Autor #3 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Ok. dodam że temperatura pomieszczenia zadana jest 21,5 st. osiągnięta 22,2 st. dalej cały czas pracuje na ok 32 st. bez wyłączenia. Nastawy które są na sterowniku CW 400 : Temperatura projektowa 57 Max temperatura zasilania 65 Wpływ pomieszczenia 7 korekta temp. pomieszczenia 0 obniżanie temperatury próg temp. zewnętrznej-sterowanie według temp. zewnętrznej.
teres Opublikowano 15 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 15 Grudnia 2018 2 godziny temu, mario1 napisał: Ok. dodam że temperatura pomieszczenia zadana jest 21,5 st. osiągnięta 22,2 st. dalej cały czas pracuje na ok 32 st. bez wyłączenia. W takiej sytuacji, to raczej krzywą by pasowało obniżyć. Dodatkowo polecam sprawdzić opcje: tłumienie i typ budynku. A co masz w menu "diagnoza" dla obiegu grzewczego?
mario1 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Typ budynku średni, obniżyć krzywą grzewczą czyli temperaturę projektową obniżyć czy inny parametr? sprawdzałem też wpływ pomieszczenia i nie wiem jak to działa, nie zauważyłem zmiany. Ma wpływać na temperaturę zasilania.
teres Opublikowano 15 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Wejdź sobie w ustawienia krzywej grzewczej, będzie do ustawienia temperatura początkowa i końcowa. Wpływpomieszczeniapomieszczenia koryguje temperaturę zasilania jeśli źle ustawisz krzywą. Dałbym na 5 stopni, o ile sterownik masz w dobrym miejscu.
mario1 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Nie znalazłem nic takiego jak temp.początkowa i końcowa. W tym sterowniku temperatura projektowa obniża krzywą grzewczą, tak więc można regulować tylko tym i temp. zasilania, wpływem pomieszczenia i korektą pomieszczenia. sterownik zamontowany jest ok.
teres Opublikowano 16 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Ustaw sobie sposób regulacji na krzywą z punktem początkowym.
mario1 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #9 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Czy jest taka opcja w cw 400 ?
gbbsoft Opublikowano 17 Grudnia 2018 #10 Opublikowano 17 Grudnia 2018 https://docplayer.pl/48106269-Instrukcja-montazu-dla-instalatora-cr-400-cw-400-cw-800-modul-obslugowy-ems-o-2015-06-pt.html strona 33 - sposoby regulacji
gbbsoft Opublikowano 17 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Zacznijmy od tego: 1) ile masz obwodów? 2) Czy do podłogówki masz mieszacz, jeżeli tak, to jaki? 3) Dlaczego piszesz, że "W domu jest uczucie chłodu"? Nie możesz po prostu podkręcić termostaty na grzejnikach? 4) Czy w pomieszczeniu, gdzie masz CW400 masz podłogówkę, czy grzejniki? A jeżeli grzejniki, to czy masz termostaty ustawione na maxa (w tym pomieszczeniu)?