Witam.

Od niedawna jestem  posiadaczem  kociołka BIAWAR PELLUX COMPACT 12 kw. 

Mam mały problem z ustawieniami.Może ktoś kto posiada taki kociołek podzieli się swymi ustawieniami.

Mam też pytanie -czy przy nadmuchu  dmuchawy 2600 obrotów dmuchawa podaje trochę dymu do rury od podajnika peletu-przy niższych obrotach tego nie ma czy to normalne??

Jestem na etapie testów ustawień pracy  kociołka . Piecyk super tylko żeby jeszcze nastawy były proste :).

W zestawie jest sterowanie pogodowe,czujnik temperatury pokojowy. Z piecem pracuje sterownik pluma, bojler CWU 140l  i CO podłogowe na parterze o powierzchni 90 m2 + drabinka w łazience . Pelet sosnowy . Proszę o pomoc w ustawach-sprawdzonych . 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Visitor1230

A jakie masz ustawienia dla 30, 50 i 100% ? Moj kocil chodzi z buforem dlatego tez pracuje zawsze na mocy max. No i jeszcze mam lambde to mi nadmuch koryguje. Wartosc powietrza zalezy od ilosci paliwa. A ze ci sie dym cofa to dziwne. Sprawdz jaki masz ciag w kominie. Jezeli slaby nalezy wyciagnac srodkowy turbulator.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A wyjęcie turbulatora ze środka -już próbowałem i faktycznie pomogło z tym dymem ale okolice tylnej części kociołka nagrzewają się dość mocno i nie wspomnę o rurze odprowadzającej spaliny do komina. Próbowałem tego wcześniej bo tak było napisane w ks. servisowej.  Przy mniejszych obrotach dym  się nie wydostaje to tak jakby dmuchawa na wysokich obrotach miała większą siłę niż ciąg kominowy. Tak na logikę mi to wychodzi -robiłem test z zapalniczką po zdjęciu rury od podajnika przy niskich obrotach wentylatora na palniku obroty od  0-  do 1400 - płomień jest zasysany obroty  powyżej 2000 płomień jest zdmuchiwany. To samo dzieje się  pewnie z dymem z kociołka dmuchawa zasysa część dymu która nie poszła w komin :(  i wywala przez rurę do zasobnika z peletem i tu ten dym. Dlatego pytam też o te ustawienia na mocy kotła i poziomu ustawień servisowych  na. moc nadmuchu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dodam jeszcze raz całe ustawienia:

Modulacja mocy
 
Cykl pracy podajnika
20sek.  
 
100% Praca podajnika
5.0sek.  
 
Moc nadmuchu 100%
2200obr/min  
 
50% Praca podajnika
2.8sek.  
 
Moc nadmuchu 50%
1800obr/min  
 
30% Praca podajnika
2.2sek.  
 
Moc nadmuchu 30%
1450obr/min  
 
50% Histereza H2
5°C  
 
30% Histereza H1
3°C  
 
Histereza kotła
12°C  
 
Tryb regulacji
FuzzyLogic  
 
Termostat pokojowy kotła

0°C

 

Rozpalanie
 
Czas testu zapłonu
60sek.  
 
Czas podawania
50sek.  
 
Czas rozgrzewania
40sek.  
 
Czas rozpalania
10min.  
 
Czas rozżarzania
2min.  
 
Moc nadmuchu ROZŻARZANIE
1580obr/min  
 
Płomień końca rozpalania
10%  
 
Moc nadmuchu rozpalania
1100obr/min  
 
Nadmuch po rozpaleniu
1450obr/min  
Czyszczenie
 
Nadmuch czyszczenia
2650obr/min  
 
Czyszczenie wymiennika-praca
10sek.  
 
Czas nadmuchu czyszczenia
15sek.  
 
Czyszczenie w ciszy
Nie  
 
Cykle pogrzebacza
3  
Wygaszanie
 
Nadmuch wygaszania
1800obr/min  
 
Maksymalny czas wygaszania
15min.  
 
Minimalny czas wygaszania
3min.  
 
Czas nadmuchu wygaszania
40sek.  
 
Próg startu detekcji
10%  
 
Próg końca detekcji
1%  
Nadzór
 
Czas nadzoru
2min.  
 
Czas podawania
1.3sek.  
 
Czas cyklu NADZÓR
20sek.  
 
Moc nadmuchu NADZÓR
900obr/min  
Inne
 
Minimalna moc nadmuchu
9%  
 
Maksymalna moc nadmuchu
100%  
 
Minimalne obroty wentylatora
400obr/min  
 
Maksymalne obroty wentylatora
2850obr/min  
 
Czas detekcji braku paliwa
1min.  
 
Próg płomienia braku opału
5%  
 
Wybór termostatu
Wyłączony  
 
Minimalna temperatura kotła
65°C  
 
Maksymalna temperatura kotła
80°C  
 
Temperatura schładzania kotła
88°C  
 
Kocioł rezerwowy
0°C  
 
Wydajność podajnika
10.2kg/h  
 
Kalorycznośc paliwa
4.9kWh/kg  
 
Pojemność zbiornika
120kg

 

Ustawienia CO i CWU
 
Temperatura załączenia pompy CO
50°C  
 
Postój pompy CO podczas ładowania CWU
0min.  
 
Minimalna temperatura CWU
38°C  
 
Maksymalna temperatura CWU
65°C  
 
Podwyższenie temp. kotła od CWU i mieszacza
5°C  
 
Wydłużenie pracy CWU
5min.  
Ustawienia mieszacza 1
 
Wybór termostatu
Uniwersalny  
 
Obsługa mieszacza 1
Włącz.podłog.  
 
Minimalna temperatura mieszacza 1
35°C  
 
Maksymalna temperatura mieszacza 1
40°C  
 
Czas otwarcia zaworu
60sek.  
 
Wyłączenie pompy od termostatu
Tak  
 
Wyjście H
Kocioł rezerwowy  
 
Wyjście 14-15
Pompa mieszacza 2

 

Ustawienia kotła
 
Temperatura zadana kotła
65°C  
 
Sterowanie pogodowe kotła
Włączone  
 
Krzywa grzewcza kotła
2.0  
 
Przesunięcie równoległe krzywej
0°C  
Poziom paliwa
 
Poziom alarmowy
15%  
 
Czyszczenie palnika
3h.  
Ustawienia CWU
 
Temperatura zadana CWU
50°C  
 
Tryb pracy pompy CWU
Bez priorytetu  
 
Histereza zasobnika CWU
1°C  
 
Dezynfekcja CWU
Wyłączona  
Lato/Zima
 
Tryb LATO
Zima  
 
Temperatura włączenia trybu LATO
15°C  
 
Temperatura wyłączenia trybu LATO
13°C  
Ustawienia mieszacza 1
 
Temperatura zadana mieszacza 1
36°C  
 
Termostat pokojowy mieszacza 1
0°C  
 
Sterowanie pogodowe mieszacza 1
Włączone  
 
Krzywa grzewcza mieszacza 1
0.8  
 
Przesunięcie równoległe krzywej
0°C

 

No i to by było na tyle.

Co tu jest nie tak Panowie??? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Komin, kominem. Pozostaje kwestia napowietrzenia kotłowni. Czy jest tzw. ZETKA?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Zetka zrobiona na początku przed piecem wylot w kotłowni z podłogi nawet zrobiłem kanał dolotowy bezpośrednio pod piec. Kocioł szybko się rozpala i szybko nabiera temperaturę. problem zaczyna się przy pracy dmuchawy powyżej 2000 obrotów. to nie jest jakieś mega dymienie -wydostaje się niewielka smuga dymu ale po zdjęciu rury karbowanej którą wędruje pelet to z palnika leci dym na kotłownie a po zmniejszeniu mocy nadmuchu palnik zasysa dym do komina.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cuda :)  wyciągną bym 1 turbulator  ze środka bo to pomogło ale temperatura wylotu do komina z piece mocno wzrasta. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

13 godzin temu, Visitor1230 napisał:

Masz ewidentnie cos z kominem. Zajrzyj tez do przeslony wentylatora. Jak jest ustawiona. Pozniej poanalizuje te nastawy

A jak ma być ustawiona ta przesłona? jest fabrycznie ustawiona .

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

RCK masz? BO nie doczytałem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Visitor1230
7 minut temu, exel72 napisał:

A jak ma być ustawiona ta przesłona? jest fabrycznie ustawiona .

 

Ja mam u siebie otwarta cos ok 40% Moze byc tak ze bez wentylatora wyciagowego sie nie obejdzie. Jaka masz srednice i dlugosc komina? Sprawdz tez czy ten daszkowy deflektor nad palnikiem jest prawidlowo zamontowany. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Regulatora nie mam . komin nowy bo i domek nowy. komin rondo plus . nie rozumiem jednego ??? nadmuch na palnik nie chodzi to jest taki cug że świeczke gasi nadmuch pow. 2000 obrotów dym idzie na podajnik z peletem ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...ale w innym kanale dymnym?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podsumowując ........PROBLEM znika kiedy.......... wyciągnę 1 turbulator LUB  zmniejszę moc nadmuchu w palniku a co za tym idzie i parametry kotła . No ale wtedy w tych obu przypadkach problem znika. A co do ustawień kotła ....SĄ ok ???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Visitor1230

Dziwne. Skontaktuj sie z serwisem biawara i przedstaw problem. Z tego co wiem podchodza do klienta jak nalezy, Tzn nie ma zlewania. 

To ze nie wystaje to wlasnie czesty blad projektowy. WCzasami moze miec to wplyw na nieprawidlowy cug. 

Patrzac tak na twoje ustawienia zastanawiam sie czy masz dobrze podana wydajnosc podajnika mi serwisant zle ustawil. Sam przewazylem i wyszlo 8,5 kg na godz. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 minutę temu, Visitor1230 napisał:

Dziwne. Skontaktuj sie z serwisem biawara i przedstaw problem. Z tego co wiem podchodza do klienta jak nalezy, Tzn nie ma zlewania. 

To ze nie wystaje to wlasnie czesty blad projektowy. WCzasami moze miec to wplyw na nieprawidlowy cug. 

Patrzac tak na twoje ustawienia zastanawiam sie czy masz dobrze podana wydajnosc podajnika mi serwisant zle ustawil. Sam przewazylem i wyszlo 8,5 kg na godz. 

tu masz rację kompletnie mi się to nie zgadza.Sugerujesz zmienić?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.