zenko63 Opublikowano 30 Października 2018 #1 Opublikowano 30 Października 2018 Dzień dobry mam pytanie czy jak do sterownika st-37 podłączę termostat pokojowy bezprzewodowy to termostat poda sygnał że kocioł ma grzać,czy po osiągnięciu temperatury termostat wyłączy pompę co czy będzie dalej pracować rozprowadzając wodę do kaloryferów.
breaku Opublikowano 30 Października 2018 #2 Opublikowano 30 Października 2018 Pompa co bedzie dalej pracowac zeby rozprowadzac cieplo po grzejnikach u mnie termostat przechodzi w stan uspienia do momentu jak temp spadnie o 1 stopien od zadanej na regulatorze a piec po prostu mniej pracuje pozniej znow schemat sie powtarzaWysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
pastor Opublikowano 30 Października 2018 #3 Opublikowano 30 Października 2018 A instrukcja jest dla kogo? Tak ciezko przeczytać? Można ustawić żeby pompę CO tez wyłączyło.
mac65 Opublikowano 30 Października 2018 #4 Opublikowano 30 Października 2018 Przy kotle na pellet z palnikiem i zapalarką termostat pokojowy może wyłączyć całkowicie kocioł aż do momentu spadku temperatury w pomieszczeniu w którym jest zainstalowany do ustawionej na termostacie (histereza temperatury pomieszczenia ) Podobnie odbywa się to w kotłach gazowych . W przypadku kotła węglowego bez zapalarki nie ma takiej opcji a realizowane jest to zazwyczaj poprzez wyłączenie pompy CO przez co kocioł przechodzi w stan podtrzymania płomienia na palenisku .
breaku Opublikowano 30 Października 2018 #5 Opublikowano 30 Października 2018 A instrukcja jest dla kogo? Tak ciezko przeczytać? Można ustawić żeby pompę CO tez wyłączyło. Spoko tak pewnie mozna zrobic jak sie ma bufor i docieplony styro dom a jak ktos nie ma to musi palic szczescie ze koledzy mi doradzili zeby zalaczyc tryb nadzor w pidzie teraz spalanie mi schodzi do 57 60kg/ doba jak wiesz lepiej to poradz pls ;)Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
zenko63 Opublikowano 31 Października 2018 Autor #7 Opublikowano 31 Października 2018 Witam dzisiaj, wczoraj pytałem o termostat pokojowy.Dziś chciałem się dowiedzieć czy jak temperatura zostanie osiągnięta przykładowo 23 stopnie to termostat pokojowy wyłączy grzanie.To kocioł przejdzie w stan czuwania, a pompa co będzie nadal pracowała ? informuję że mam tylko pompę co.
Jozefg1 Opublikowano 31 Października 2018 #8 Opublikowano 31 Października 2018 Termostat powinien wyłączyć pompę a kocioł po dojściu do nastawionej temperatury przejdzie w stan czuwania dokąd termostat nie wyczuje spadku temperatury. Wtedy cykl zaczyna się od początku.
pastor Opublikowano 31 Października 2018 #9 Opublikowano 31 Października 2018 No przecież to zależy od instalacji kotła i konfiguracji
Janikp80 Opublikowano 31 Października 2018 #10 Opublikowano 31 Października 2018 To zależy od sterownika i zastosowanego termostatu oraz jak w danym układzie ma działać ten termostat. W moim przypadku termostat obniża zadaną temp mieszacza o ustawiona wartość.
Jozefg1 Opublikowano 31 Października 2018 #11 Opublikowano 31 Października 2018 Godzinę temu, pastor napisał: No przecież to zależy od instalacji kotła i konfiguracji Oczywiście! Ja opisałem przypadek najprostszy, tak jest zresztą zrobione u mnie....
pastor Opublikowano 31 Października 2018 #12 Opublikowano 31 Października 2018 I czego oczekujesz? Nie wiem jaka nasz instalacje sterownik i co chcesz uzyskać. Ani na co pozwala twoj sterownik.
zenko63 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor #13 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Dzień dobry.Zakupiłem termostat pokojowy ST-290v2 , jest to termostat pokojowy bezprzewodowy.Podłączyłem go do sterownika ST-37 RS .Podłączyłem go w miejsce termostatu pokojowego,włączyłem opcje termostat standardowy.Na sterowniku kotła pokazała się literka P, paląca się stale,temperatura na termostacie pokojowym pokazuje że pomieszczenie jest niedogrzane, słoneczko na termostacie pulsuje a kocioł się nie włącza co robić, proszę o poradę.
Jozefg1 Opublikowano 1 Grudnia 2018 #14 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Sprawdź czy diody sygnalizują prawidłowo - opis w instrukcji Sprawdź czy przewód sterujący do kotła podłączyłeś w odpowiednie zaciski ON - 0 - NO
zenko63 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor #15 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Na odbiorniku pali się czerwona kontrolka i zielona.Przewód przy odbiorniku podłączyłem pod zaciski NO i COM.
breaku Opublikowano 1 Grudnia 2018 #16 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Jak pala sie obie to znaczy że grzeje Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
zenko63 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor #17 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Jak grzeje jak kocioł się nie włącza i literka P na sterowniku kotła nie pulsuje.
robinet Opublikowano 1 Grudnia 2018 #18 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Po pierwsze sprawdź czy sterownik kotła prawidłowo reaguje na sygnał na wejściu sterowania pokojowego. Więc odłącz tą pokojówkę i zewrzyj i rozewrzyj zworkę na tym wejściu. Zobaczysz, czy sterownik kotła dobrze działa.
zenko63 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor #19 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Witam poprzednio pisałem o podłączeniu sterownika pokojowego ST-290 V2 do sterownika na kotle ST-37 rs.Nadal kocioł nie włącza się na sterowniku ST-290v2.Mam podłączony pod zaciski com i no na sterowniku pokojowym przy odbiorniku.Kontrolki na odbiorniku palą się czerwona i zielona,drugie końce mam podłączone do zacisków sterownik pokojowy kontrolka P się świeci temperatura na kotle spada a kocioł nie włącza się. Proszę o poradę.
pastor Opublikowano 1 Grudnia 2018 #20 Opublikowano 1 Grudnia 2018 A możesz wrzucić zdjęcia tego co podłączasz
pastor Opublikowano 1 Grudnia 2018 #21 Opublikowano 1 Grudnia 2018 jeszcze jakbys pisal bardziej zrozumiale zeby nie szukac instrukcji. Korzystasz z jakiego rodzaju komunikacji? RS czy styk? zadana na pokojowym regulatorze jest wieksza niz rzeczywista? Instrukcje czytales?
pastor Opublikowano 1 Grudnia 2018 #22 Opublikowano 1 Grudnia 2018 zenko ile jeszcze takich tematow zalozysz? zacznij czytac co ci ludzie odpisuja i mysl i odpowiadaj a nie zakladasz kolekny temat. Ktos to wogole moderuje????
Z4ku Opublikowano 1 Grudnia 2018 #23 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Instrukcja obsługi termostatu pokojowego strona 9 oraz 17.
zenko63 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor #24 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Mam podłączone według instrukcji st-290v2 .to nie jest podłączone do komunikacji RS podłączone jest na styk.zadana na sterowniku pokojowym jest temperatura zadana 22,6 stopnia, a na sterowniku kotła 55 stopni. Jest to kocioł z podajnikiem .Przepraszam mam 70 lat.Za bardzo nie rozumiem niektóre odpowiedzi.
pastor Opublikowano 1 Grudnia 2018 #25 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Zadana na steriwniku pokojowym Ok. A jaka jest rzeczywista? I najważniejsze czy w regulatorze pieca wybrany jest termostat zewnętrzny on/off lub inaczej nazwany ale nie rs