Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Stalmark Ekosilver 14KW widzi bojler którego nie ma


eliks

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jak w temacie. Dzisiaj byłem u znajomego, mówił że ma problem z kotłem Stalmarka. Pojechałem i zrobiłem kilka zdjęć. Oprócz tego, że powrót ustawiony na pałę, bez siłownika, to w tej instalacji mieszanej wszystko moim zdaniem nie gra. Dodatkowo sterownik widzi bojler którego nie ma, mądry spec ustawił to tylko na minimum 40 stopni, żeby tak mocno nie przeszkadzało. Kabelek z czujnikiem od CWU podobno gdzieś tam sobie leży w kartonie. Aha, i tryb parcy jest ciągły, bez wygaszania. W tym momencie domek 120m2 spala średnio 22kg pelletu na dobę.... Tam jest opcja włączenia trybu modulacji, ale na razie nic nie grzebałem, póki nie dowiem się czegoś mądrego od was. Poniżej kilka zdjęć:

 

20181029_174516.thumb.jpg.e9df11a6c50ac97778f4a7c95fe71bc3.jpg20181029_174555.thumb.jpg.a034e4948df091875d6ead6a77ef28d1.jpg20181029_174610.thumb.jpg.ab6621e55b2d82137538570b7552bde8.jpg20181029_174625.thumb.jpg.a7f44c6de793e3d5ea3bdd2be4cf9e59.jpg20181029_174657.thumb.jpg.124089db6d952bcf7d4dcd06e60f8e39.jpg20181029_175655.thumb.jpg.ba4dcea3eec8218b2cc606d7cd5c2e21.jpg20181029_180629.thumb.jpg.dfcab7620059fe05eab4880001a1a52a.jpg

Opublikowano

Tak jest wg tej tabliczki. Układ jest otwarty.

Opublikowano

Prawdopodobnie w sterowniku trzeba będzie wybrać opcję tylko praca pompy CO.Wtedy nie będzie pokazywał tego alarmu.

Nie przypuszczałem,że układ podłogówki(kilku pętli)robi się na zaworze RTL.Raczej zmierza się do tego żeby był zawór mieszający z siłownikiem prowadzony pogodowo  przez krzywą grzewczą.

Opublikowano

Dzisiaj ma jechać po siłownik do tego co ma, ale i tak podłączone to wszystko jest jakoś dziwnie. W ustawieniach nie mogłem znaleźć tego trybu pracy o którym piszesz. Na pewno było grzanie domu,  ogrzewanie podłogowe,  praca pomp równoległa i priorytet bojlera. 

Już nie mówię jak oblepiona jest komora spalania, bo to wygląda jak przy ekogroszku, wszystko dzięki temu że kisi się to w trybie podtrzymania.

Opublikowano

Ja tam na podlogowkach sie nie znam. Jakbys wstawil schemat to pewnie ktos by to ocenil.

Opublikowano

A to dziwne,że w ustawieniach CWU nie ma opcji wyłączenia.Może trzeba poszukać w ustawieniach serwisowych.

A sterownik ma możliwość sterowania zaworem mieszającym?

Opublikowano

Czyli w tym sterowniku menu serwisowe to tajemna wiedza serwisanta.Więc z tym alarmem trzeba dzwonić do serwisu.Chyba,ze zdobędziesz kod i sam poszukasz w ustawieniach serwisowych.

Opublikowano

Wczoraj wisialem na telefonie z takim tu jednym z forum i wygląda na to że teraz to działa jak powinno.  Nie kisi peletu i się wygasza jak powinien. Jeszcze tylko dzisiaj chłopak kupuje siłownik do zaworu 3D bo serwis twierdzi że jest wymagany. 

 

 

Opublikowano

Powiedzcie mi jeszcze jak się alarm rozpalania włączy to wyłączyć go z prądu i wyczyścić tą rynnę palnika? 

Opublikowano

Gdzie to naczynie jest? Chyba nie za tym zaworem 3d? Ochrony powrotu wcale nie ma. Wręcz bym powiedział, że układ schładza powrót jeszcze bardziej.

Opublikowano

Jutro będzie zakładany siłownik na zawór 3D. Ale i tak wiele rzeczy pewnie jak mówisz,  do poprawki. 

Opublikowano

Co ten zawór 3d ma robić tak w ogóle? Zerknij jak jest podłączone naczynie wzbiorcze.

Opublikowano

Dobrze, zobaczę i napiszę.

Opublikowano

Co było przyczyną wybijania alarmu(czujnik CWU uszkodzony)?

Opublikowano

Tam coś w Menu serwisowym pogrzebalismy i jest ok. Komora spalania wyglądała tragicznie działając bez wygaszania, zamiast w trybie modulacji. Wczoraj kolejny alarm, myślałem że to czujka ognia, ale okazało się że  podajnik się zablokował i nie podał pelletu do palnika. 

Opublikowano

Tyle nagaru już tam jest? Przecież to nie ekogroszek by kamienie były w pellecie :)

Opublikowano

Musiał ten pył go zblokować. Kliknąłem tylko rozpalanie, sterownik spytał się czy jest pellet w turze i przez 30s sam sobie go dozowal. Za 3 minuty była widoczna już kita ognia

Opublikowano

Może jakiś syf z dna zbiornika albo pellet taki.

Opublikowano

Pewnie syf, pellet nie jest dobrze odsiany tak jak i ten mój, ale przynajmniej jest z czystej trociny,  bez lepiszczy.  Ten pellet co go pokazywalem,  na badaniach wyszło ze ma jakąś substancję na L..... którą zawiera np. plastyfikator do betonu.

Zarchiwizowany