Klavish Opublikowano 16 Września 2018 #1 Opublikowano 16 Września 2018 Witam i Proszę o sprawdzenie schematu podłączenia podłogówki na 2 poziomach, bojlera i grzejników do kotła gazowego parter 1 grzejnik aluminiowy + drabinka w łazience oba z głowicami termostatycznymi, 9 obwodów podłogówki 1 piętro 1 grzejnik aluminiowy + drabinka w łazience oba z głowicami termostatycznymi, 8 obwodów podłogówki grzać będzie kocioł gazowy jeszcze niewybrany model i typ. Temperatura na parterze będzie regulowana przez czujnik pokojowy i siłownik na zaworze 3 drożnym, większość pokoi jest bez drzwi więc temperatura na całym poziomie będzie jednakowa. Większy problem jest ze sterowaniem temperaturą na piętrze ponieważ jest tam 6 pokoi i chciałbym mieć niezależnie sterowane obwody. Co i jak zrobić aby miało to ręce i nogi a w dodatku sprawnie działało ? I jaki kocioł wybrać jedno czy dwu funkcyjny ? dodam że łazienka na piętrze jest oddalona od kotłowni o jakie 10 metrów.
odpowietrznik Opublikowano 16 Września 2018 #2 Opublikowano 16 Września 2018 Instalacja jak w załączniku.Sugeruje kocioł Vaillant np.Eco Tec Plus+moduł do sterowania trzema obiegami VR70(obsłuży niezależnie: obieg grzejnikowy i oba obiegi OP)+Multimatic VRC700+ewentualnie zdalne sterowanie VR91.Jak masz zasobnik to kocioł musi być 1F wskazana cyrkulacja CWU.Jak chcesz sterować temp.w każdym pokoju to termostaty w pomieszczeniach współpracujące z siłownikami na rozdzielaczach ale nie polecam takiego rozwiązania. Sterowanie najlepiej pogodowe. Nie potrzebujesz pompy do zasobnika,kocioł ma wbudowaną pompę która obsługuje zarówno CO i CWU
Klavish Opublikowano 16 Września 2018 Autor #3 Opublikowano 16 Września 2018 Biorąc pod uwagę ten kocioł VAILLANT VC ECOTEC PLUS 256/5-5 + VR70 + Multimatic VRC700 czy będzie to współpracowac z siłownikami do zaworów trójdrożnych z Afriso ? jak wygląda podłączenie sterownika pokojowego (jaki kabel, ilu żyłowy, zasilanie) Opcja regulacji na piętrze przez oddzielne termostaty odpada, jednak będzie sterowanie tak jak na parterze czyli przez zawór trójdrożny całością. Czy sterowanie grzejnikami musi być realizowane przez modół vr 70 ? czy można to zrealizować przez inny sposób bo w sumie po przemyśleniu, na piętrze będzie tylko jeden grzejnik drabinkowy w łazience, a na parterze drabinka w łazience i jeden aluminiowy w pokoju bez podłogówki. jakiej wielkości sprzęgło hydrauliczne?
odpowietrznik Opublikowano 16 Września 2018 #4 Opublikowano 16 Września 2018 Moduł VR 70 jest konieczny dla sterowania nie tylko grzejnikami ale również obiegami podłogówki.Inaczej nawet gdybyś nie miał grzejników to mając dwa zaw.3D na podłogę(dwie strefy grzewcze)i tak wtedy byłby konieczny VR70 . Będzie to współpracować z siłownikami ARM do zaworów ARV Afriso.Należy dobrać odpowiednie Kvs zaworu 3D i średnice rur do rozdzielaczy.Ja osobiście preferuje zawory i siłowniki firmy ESBE uważam że są lepsze jakościowo i jest większa gama produktów w porównaniu z Afriso
Klavish Opublikowano 16 Września 2018 Autor #5 Opublikowano 16 Września 2018 zawory 1' i rury do rozdzielaczy 28mm
odpowietrznik Opublikowano 16 Września 2018 #6 Opublikowano 16 Września 2018 Jaki jest Kvs tych zaworów?(pisze na nim od spodu) Jeżeli to zawory 1" to podejrzewam że Kvs=10
odpowietrznik Opublikowano 16 Września 2018 #8 Opublikowano 16 Września 2018 Tak myślałem.Zawory za duże=nieprecyzyjna regulacja temp.oraz szybkie zużycie siłownika
Klavish Opublikowano 16 Września 2018 Autor #9 Opublikowano 16 Września 2018 Czy 3/4 cala (6.3 m3 /h) bedzie odpowiednią wielkością? Rury do rozdzielaczy wtedy zmienić na 22 mm w miedzi czy lepiej stabilizowana z włóknem pp 25 mm ?
odpowietrznik Opublikowano 16 Września 2018 #10 Opublikowano 16 Września 2018 Średnicy rur absolutnie nie zmniejszaj.Dałbym ESBE jak w załączniku o Kvs=4(gwint 1" zewn.)od biedy 6,3 do tego siłownik 3punktowy serii ARA 600 a dokładnie ARA661 zał. Można dokupić półśrubunki mosiężne 1"x1"do podłączenia tych zaworów dzięki czemu masz tą samą średnicę co dalsza instalacja(bez redukcji)czyli filtr,pompa itd
Klavish Opublikowano 17 Września 2018 Autor #11 Opublikowano 17 Września 2018 Średnicę rur zostawię bez zmian tylko zamiast miedzi zastosuje PP 40 i zawory tak jak polecasz te z załącznika firmy esbe.
odpowietrznik Opublikowano 17 Września 2018 #12 Opublikowano 17 Września 2018 Jeżeli rury PP to stabilizowane włóknem szklanym.Mozna też zrobić rurami PP z wkładką alu w środku u jednego z producentów nazywana V-centro ale do nich potrzebny specjalny fazownik
Klavish Opublikowano 17 Września 2018 Autor #13 Opublikowano 17 Września 2018 Właśnie miałem na myśli o tych stabilizowanych. Pytanie jeszcze czy robić nimi tylko piony od zaworów 3-droznych do rozdzielaczy czy może cała instalację od pieca ?
odpowietrznik Opublikowano 17 Września 2018 #14 Opublikowano 17 Września 2018 Może od kotła do sprzęgła CU22
Klavish Opublikowano 17 Września 2018 Autor #15 Opublikowano 17 Września 2018 Czyli Cu 22 do sprzęgła, bojler cu 28 ? A reszta stabilizowana pp 40 ?
odpowietrznik Opublikowano 18 Września 2018 #16 Opublikowano 18 Września 2018 Do zasobnika Cu 22 .Gdyby to była rura jak w załączniku(niekoniecznie tej firmy)to wystarczyłaby PP 32 Stabi Glass ścianka 4,4 wtedy średnica wewn.będzie zbliżona do Cu 28 no może deko mniejsza przy schłodzeniu czynnika grzewczego 7K
Klavish Opublikowano 30 Września 2018 Autor #17 Opublikowano 30 Września 2018 Ok. piony pociągnąłem rurą stabilizowaną fi 32 ścianka 4.4, zawory będą esbe vrg 132 kvs 4 ,1 cal przyłącze. siłowniki zaworów ARA 661 Pytanie odnośnie sterowania, chciałbym aby na parterze był jeden regulator pokojowy którym można by było ustawiać temperaturę na parterze, a na piętrze osobny regulator pokojowy który sterował by temperaturą na piętrze pytanie czy moduł Moduł mieszaczowo-solarny VR 70 obsłuży 2 regulatory pokojowe multiMATIC VRC 700/5 ?
odpowietrznik Opublikowano 30 Września 2018 #18 Opublikowano 30 Września 2018 Ile masz w końcu obiegów?Dwa podłogówki na 2x3D i jeden grzejnikowy?czyli w sumie 3?
Klavish Opublikowano 30 Września 2018 Autor #19 Opublikowano 30 Września 2018 Dokładnie tak 2 obiegi podlogowki na 2 zawodach 3 drogowych i jeden obieg grzejnikowy
odpowietrznik Opublikowano 30 Września 2018 #20 Opublikowano 30 Września 2018 Jeżeli 3 obiegi to musisz mieć moduł VR71 (do sterowania 3ma obiegami)+1szt VRC700(parter)+zdalne sterowanie VR91(piętro)
Klavish Opublikowano 30 Września 2018 Autor #21 Opublikowano 30 Września 2018 Ok.I taki zestawienie zamówię. Dziękuje za pomoc :)
kwarti Opublikowano 15 Października 2019 #22 Opublikowano 15 Października 2019 Witam Mam zainstalowany piec ecotech 206/5-5 , schemat S 172 Vaillanta z dwoma obiegami 1 podłogówka drugi grzejniki z ta różnicą ze nie mam sprzęgła i pompy osobnej na grzejniki. Mam VR 70 i VRC 700 oraz VR 91. Siłownik i zawór esbe (vrg 132 kvs 4,2 ara 611.) Po kilkudniowych testach zauważyłem ze sterownik esbe działa mi w 2 skrajnościach (albo zamknięty albo otwarty). Nie wiem czy jest prawidłowo zainstalowany. Czy można to jakoś sprawdzić - sprawdzić działanie siłownika. Poniżej zdjęcia.