Treść opublikowana przez Klavish
- Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
- Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
-
Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
Ok. piony pociągnąłem rurą stabilizowaną fi 32 ścianka 4.4, zawory będą esbe vrg 132 kvs 4 ,1 cal przyłącze. siłowniki zaworów ARA 661 Pytanie odnośnie sterowania, chciałbym aby na parterze był jeden regulator pokojowy którym można by było ustawiać temperaturę na parterze, a na piętrze osobny regulator pokojowy który sterował by temperaturą na piętrze pytanie czy moduł Moduł mieszaczowo-solarny VR 70 obsłuży 2 regulatory pokojowe multiMATIC VRC 700/5 ?
- Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
- Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
- Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
- Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
- Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
- Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
-
Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
Biorąc pod uwagę ten kocioł VAILLANT VC ECOTEC PLUS 256/5-5 + VR70 + Multimatic VRC700 czy będzie to współpracowac z siłownikami do zaworów trójdrożnych z Afriso ? jak wygląda podłączenie sterownika pokojowego (jaki kabel, ilu żyłowy, zasilanie) Opcja regulacji na piętrze przez oddzielne termostaty odpada, jednak będzie sterowanie tak jak na parterze czyli przez zawór trójdrożny całością. Czy sterowanie grzejnikami musi być realizowane przez modół vr 70 ? czy można to zrealizować przez inny sposób bo w sumie po przemyśleniu, na piętrze będzie tylko jeden grzejnik drabinkowy w łazience, a na parterze drabinka w łazience i jeden aluminiowy w pokoju bez podłogówki. jakiej wielkości sprzęgło hydrauliczne?
-
Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
Witam i Proszę o sprawdzenie schematu podłączenia podłogówki na 2 poziomach, bojlera i grzejników do kotła gazowego parter 1 grzejnik aluminiowy + drabinka w łazience oba z głowicami termostatycznymi, 9 obwodów podłogówki 1 piętro 1 grzejnik aluminiowy + drabinka w łazience oba z głowicami termostatycznymi, 8 obwodów podłogówki grzać będzie kocioł gazowy jeszcze niewybrany model i typ. Temperatura na parterze będzie regulowana przez czujnik pokojowy i siłownik na zaworze 3 drożnym, większość pokoi jest bez drzwi więc temperatura na całym poziomie będzie jednakowa. Większy problem jest ze sterowaniem temperaturą na piętrze ponieważ jest tam 6 pokoi i chciałbym mieć niezależnie sterowane obwody. Co i jak zrobić aby miało to ręce i nogi a w dodatku sprawnie działało ? I jaki kocioł wybrać jedno czy dwu funkcyjny ? dodam że łazienka na piętrze jest oddalona od kotłowni o jakie 10 metrów.
- Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
-
Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
Witam po dośc długiej przerwie, kupiłem bufor 800L i teraz mam dylemat nad podłączeniem do niego grzejników i podłogówki, nie wiem na jakiej wysokości wpiąć grzejniki ( 2X drabinka łazienkowa, 1X do pokoju w piwnicy), czy podłączenie tak jak na schemacie będzie dobre czy może lepiej 1 - zasilanie grzejniki 2 - zasilanie podłogówka 3 - powrót powrót grzejnik 4 - powrót podłogówka lub 5 - zasilanie bufor 4 - powrót z zasilania bufora do pieca 1 - zasilanie grzejniki 2 - zasilanie podłogówka 7 - powrót powrót grzejnik 8 - powrót podłogówka CWU bezpośrednio do kotłą. a przy pompie ładującej bufor obejście do grawitacyjnego obiegu na wypadek braku prądu.
- Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
- Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
- Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
- Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
- Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
- Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
-
Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
Bardzo mi pomogły wasze schematy, wczoraj rozpaliłem ogień w piecu ;) jak na razie mam podpiętą tylko podłogówkę i jestem na etapie wygrzewania jej, montaż buforu i bojlera przewiduje na początek grudnia. Co do sterownika, mam go ustawionego tak że pompa od podłogówki chodzi cały czas, i nie wiem jak ją ustawią w sytuacji gdy zgaśnie mi ogień w piecu i temp spadnie poniżej 25* to pompa by się wyłączyła, od czego jest opcja w ustawieniach zaworu -> pompa-> (pokojówka pompa c.o.) ? podłączyłem do niego dmuchawę z pieca pod wtyk dodatkowy 4 i ustawiłem na nim bufor cwu, czujniki umieściłem na głównej rurze wychodzącej z pieca, temp buforu ustawiona na 50* histereza 5* opóźnienie wyłączone i gdy temp. na kotle spadnie poniżej 45* załącza mi się dmuchawa a powyżej 50* wyłącza się z czego piec nagrzewa się do 65*. Czy takie podłączenie nie będzie kolidować ze sterownikiem ? bo w sumie nigdzie w instrukcji nie znalazłem możliwości podłączenia dmuchawy do niego.
-
Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
Przypuszczam, że chodzi o zawory 3d, gdy oba będą zamknięte nie będzie obiegu dla pompy. Zbyt przekombinowane, zrobię to według schematu znalezionego na tym forum, tylko że pompa ładująca bliżej pieca a za nią zawór termostatyczny esbe VTC500, tylko jak tam wpiąć bojler ? zasilanie bezpośrednio z pieca a gdzie wmontować powrót ? przed czy za pompą ładującą ? instCO2.pdf
-
Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
Ok więc spróbowałem zrobić schemat tej mojej instalacji w oparciu o bufor ciepła i zawód 4d, zadaniem zawór 4d będzie rozdzielenie zasilania z pieca najpierw na ogrzanie domu, następnie gdy temp. na czujniku T1 wrośnie zawór przełączy się na grzanie buforu, tylko że pompa przy piecu od ładowania bufora powinna mieć ustawiony warunek pracu tylko przy ustawieniu zaworu 4d na grzanie bufora. Czy powinienem zastosować w celu ogrzania wody powrotnej do pieca takie samo obejście z elektrozaworem ja u kolegi heineken22 ? czy schemat jest ok ? co z zaworami zwrotnymi ? czy w tej sytuacji bufor powinien być również podłączony do zbiornika wyrównawczego, czy wystarczy sam piec ?
- Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
- Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
-
Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
tylko czy ten sterownik obsługuje pompę c.o ? bo nigdzie tego w opisie nie widzę, czyli oprócz tego powinien być jeszcze jeden sterownik do sterowania kotłem (dmuchawa, pompa co) ? czy obejdzie się bez niego jeśli zamontuje po przeróbce miarkownik ciągu ? Znalazłem taki zestaw http://allegro.pl/silownik-zaworu-afriso-343-sterownik-tech-st-431n-i4708956663.html czy miał kolega z nim do czynienia ?