Witam,

Mam instalację ogrzewania z buforem ciepła 1000l i zasobnikiem CWU 300l. Gdy bufor jest nagrzany za pomocą pompy i wężownicy w zasobniku CWU nagrzewana jest woda użytkowa. Wszystkim steruje sterownik TECH ST-408n.

Problem: co ok. 15 dni pompa włącza się sama bez żadnego powodu (nawet jeśli bufor jest zimny), wyłącza się dopiero jeśli zrestartuję sterownik. Powoduje to wychłodzenie zasobnika CWU. Podejrzewam że jest to ustawienie dezynfekcji zasobnika CWU. Jednak nigdzie nie znalazłem takiego ustawienia w sterowniku, może jest w ustawieniach serwisowych ale nie znam hasła.

Jeśli ktoś zna przyczynę takiego zachowania się sterownika lub miał podobny problem proszę o pomoc.

Proszę również o podanie kodu serwisowego.

Gość Visitor1230
Opublikowano

 Podejrzewam, ze to co opisujesz to funkcja antystop pompy w trybie letnim.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Wyłączyłem funkcję antystop pompy, nie pomogło.

Po 15 dniach włączyła się samoczynnie pompa CWU (i tylko ona).

Problem musi być w ustawieniach CWU.

Nie mogę dostać się do ustawień serwisowych. Wpisałem kod 5162, ale mam pusty ekran nic nie ma.

 

 

Opublikowano

Raczej do widoku serwisowego ten kod wpisałeś. W menu serwisowym będzie podmenu.

Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Dobra ty masz nowszy typ sterownika. Jedyne gdzie widzę "menu serwisowe" jest w menu. Po wpisaniu kodu winno się wszystko pojawiać.

Po restarcie (wyłączeniu i włączeniu zasilania) sterownika jest tak samo?

Opublikowano

Po restarcie jest tak samo, czyli po wpisaniu kodu przechodzi dalej ale wyświetla się pusty ekran.

Po wpisaniu błędnego kodu wracam się do poprzedniego ekranu.

Zaczyna mnie to denerwować, wczoraj włączyła się pompa i wychłodziła zasobnik CWU do 40 stopni.

Jak będę w domu to może zrobię zięcia.

Opublikowano

A w jaki sposób teraz grzejesz ta wodę w zasobniku cwu?

Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Zasobnik CWU jest wyposażony w instalację solarną.

W lecie wodę całkowicie grzeje mi słońce, dopóki nie uruchomi się pompa i nie przerzuci ciepła na wychłodzony bufor.

 

Opublikowano

Sprawdź jaka masz ustawioną temp włączenia pompy CWU. Powinna być wyżej niż pompa CO.
Dziwne że sterowniki włącza pompę mimo to że temp kotła jest niższa od temp CWU. Chyba że ma błędne odczyty.

Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.