  1. U mnie nawet przy takich ustawieniach sterowniki działa tak jak napisałem wcześniej. Jaką masz wersje oprogramowania ja miałem 408 PL 1.8.4 a teraz mam aktualizacje do 408 PL 1.10.6 i dalej to samo.
  2. Witam Mam sterownik st-408n. Steruje on zaworem podłogowym 3D. Problem polega na tym że dąży on do temperatury zadanej ale z dokładnością +/-2st Wygląda to tak że jeśli mamy zadaną na zaworze 25 stopni, współczynnik proporcjonalności ustawiony np na 10 i temperaturę na zaworze 22st to sterownik: -otwiera zawór o 3% (zgodnie ze wzorem podanym przez producenta (zadana -temp. zaworu)*(współczynnik/10)) -temperatura podnosi sie do 23st -następne otwarcie zaworu, tym razem o 2% -jeśli nastąpi wzrost temp do 24st to sterownik nie reaguje juz na ten ostatni stopień i pozostaje "niedosterowany" pomimo że tym razem powinien przestawić zawór o 1% Oczywiści dzwoniłem już do techu i dostałam informacje że nie powinno tak być ale problem nie jest im znany bo nikt wcześniej tego nie zgłaszał. W związku z tym mam pytanie do posiadaczy tego sterownika czy też mają taki błąd a jeśli nie to na jakiej wersji oprogramowania?
×
×