SLAWKOY Opublikowano 26 Lipca 2018 #1 Opublikowano 26 Lipca 2018 Witam, Od około maja tego roku grzeje w Trybie letnim wodę na bojler 180 litrów. Paliło się super do ostatniego piątku kiedy to wyczyściłem piec. Pali się bardzo źle przesypuje mi górą węgiel i do tego mocno kopci. Kurcze nie wiem co się stało, nie wiem jakie zrobić korekty: - czy moc kotła w dół?? - korekta powietrza w górę?? Proszę Was o radę i dodam dla ciekawości na same grzanie wody w Trybie letnim, jak wszystko dobrze działało to spaliłem 5*25kg od 5 czerwca do 20 lipca ( do pustego ślimaka). Pozdrawiam
Przemyslaw85 Opublikowano 26 Lipca 2018 #2 Opublikowano 26 Lipca 2018 Czyściłeś sam kocioł czy i także retortę?Musisz poobserwować kiedy przerzuca: podczas pracy czy podczas podtrzymania.Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
SLAWKOY Opublikowano 26 Lipca 2018 Autor #3 Opublikowano 26 Lipca 2018 Tak retorte również. Odkreciłem, popatrzyłem wszystko było ok, to skręciłem do kupy. No dobra, z retorty wyspała się garść małych kamyczków, to wszytko. Wyczyściłem też 0,5m czopuch , był brudny od sadzy .
Przemyslaw85 Opublikowano 26 Lipca 2018 #4 Opublikowano 26 Lipca 2018 Jak zdejmowałeś talerz retorty to czy go uszczelniłeś na koniec?Bo jak nie to powietrze ci ucieka bokiem.Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
SLAWKOY Opublikowano 28 Lipca 2018 Autor #5 Opublikowano 28 Lipca 2018 Nie uszczelniłem go, zrobię to we wtorek. Zmiana mocy kotła nawet do 40% nie wyeliminowała przesypywania węgla. Czym byś radził uszczelnić, silikon na wysokie temp.?
SLAWKOY Opublikowano 31 Lipca 2018 Autor #6 Opublikowano 31 Lipca 2018 Nie wytrzymałem i wczoraj wieczorem ponownie sprawdziłem retorte; wyczyszczenie i dokładne złożenie . Jest ona oryginalnie uszczelniona (w defro) sznurem , więc ta przyczyna chyba odpada. Po całej nocy palenie, kocioł przesypuje węgiel. Nie dopala go i przez co mocno kopci, rozpalajac co pewien czas nową porcję podanego wegla. W rozmowie tel.,serwis tłumaczy to ciśnieniem atmosferycznym w te upalne dni i mniejszym zużyciem energii cieplnej na grzanie domu. Poradzili zmniejszyć moc kotła co zrobiłem. No zobaczymy, palę na 60% i oby się poprawiło.
Gość berthold61 Opublikowano 31 Lipca 2018 #7 Opublikowano 31 Lipca 2018 No a czasu podawania nie możesz skrócić ? lub wydłużyć czasu przerwy ?
SLAWKOY Opublikowano 31 Lipca 2018 Autor #8 Opublikowano 31 Lipca 2018 Zimą palę na PID (krzywa grzewcza), w Trybie letnim to nie znalazłem możliwość zamiany ustawień w sterowniku k1pv4 .
Gość berthold61 Opublikowano 31 Lipca 2018 #9 Opublikowano 31 Lipca 2018 To dziwny ten sterownik jakiś , u mnie też tej opcji nie widzę dopóki nie wejdę w tryb serwisanta bo tam wszystko idzie zmienić , czas podawania , przerwy czy przedmuchu ale ja mam sterownik elster z PID i kod do niego mam , poszukaj kodu i wejdź w ustawienia .
Pawelorg84 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 #10 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Witam przyłącze się do tematu mam kocioł Defro Sigma16 kw odpalony dwa dni temu w trybie letnim bojler 250 l. z funkcją PID i mam ten sam problem ogień na retorze aby aby i masa przesypanego węgla. Nie wiem co robić może lepiej zmienić na ustawienia ręczne ?
Gość berthold61 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 #11 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Mnie się wydaje że tylko tryb ręczny , a potem obserwuj i zmieniaj co kilka godzin a nawet dobę po jednym parametrze , a to wydłuż czas przerwy lub skróć czas podawania i moc dmuchawy , trwać to będzie pewnie z tydzień aż do ładu dojdziesz bo to trwać musi , jak już jako tako będzie to następnym etapem będzie zmniejszenie mocy kotła w procentach , ja jadę na 40% mocy kotła a mam 10kw .i to wystarcza aby worek węgla 25kg starczył na jakieś 7-8 dni przy 3 wannach na dobę plus bieżące mycie i takie tam .
SLAWKOY Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Autor #12 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Witam, mi udało się piec uspokoić. W moim przypadku, za poradą infolinii DEFRO ( zachowałem palenie na PID ): - jak piec przesypuje węgiel to kazali zmniejszyć moc kotła (sam automatycznie piec ograniczy czas podawania ), spróbuj zmieniać co 5% . Ja mam teraz ograniczenie mocy na 75 %.
manx Opublikowano 23 Sierpnia 2018 #13 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 A mi się nie udało palić w PID. Moc zmniejszyłem nawet do 40% z tego co pamiętam a on się dławił nie dopalał i przechodził w nadzór. Pracuje na ustawieniach ręcznych. Spalanie dobowe około 3kg Defro Komfort Eko 12kw k1pv4 PID
gilal Opublikowano 23 Sierpnia 2018 #14 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Witam Panowie, można jeszcze w serwisie ustawić mniejszą moc palnika i sprawdzić jak będzie pracował piec (oczywiście w PID i np. na mocy 80% lub trochę mniejszej) Pozdrawiam
Pawelorg84 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 #15 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 W dniu 23.08.2018 o 19:37, SLAWKOY napisał: Witam, mi udało się piec uspokoić. W moim przypadku, za poradą infolinii DEFRO ( zachowałem palenie na PID ): - jak piec przesypuje węgiel to kazali zmniejszyć moc kotła (sam automatycznie piec ograniczy czas podawania ), spróbuj zmieniać co 5% . Ja mam teraz ograniczenie mocy na 75 %.
Pawelorg84 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 #16 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 W dniu 23.08.2018 o 10:14, berthold61 napisał: Mnie się wydaje że tylko tryb ręczny , a potem obserwuj i zmieniaj co kilka godzin a nawet dobę po jednym parametrze , a to wydłuż czas przerwy lub skróć czas podawania i moc dmuchawy , trwać to będzie pewnie z tydzień aż do ładu dojdziesz bo to trwać musi , jak już jako tako będzie to następnym etapem będzie zmniejszenie mocy kotła w procentach , ja jadę na 40% mocy kotła a mam 10kw .i to wystarcza aby worek węgla 25kg starczył na jakieś 7-8 dni przy 3 wannach na dobę plus bieżące mycie i takie tam . ustawiłem moc kotła na 70% i teraz PID działa idealnie, węgiel dopala się całkowicie
manx Opublikowano 25 Sierpnia 2018 #17 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Mi przy tej mocy przechodził w tryb nadzoru. Dochodziłem do 40% było podobnie a do tego ograniczał powietrze wszystko się dusiło. Pawelorg84 a jakie masz dokładnie ustawienia sterownika, co zmieniałeś itd ?
Pawelorg84 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 #18 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 70 % moc kotła i korekta powietrza na +2
Pawelorg84 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 #19 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Poza tym ustawienia fabryczne
manx Opublikowano 31 Sierpnia 2018 #20 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 A jaką macie w trybie letnim temp spalin ? Moja to około 50stopni Pid jest wyłączony
panczo88 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 #21 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Godzinę temu, manx napisał: A jaką macie w trybie letnim temp spalin ? Moja to około 50stopni Pid jest wyłączony U mnie 74 st praca ręczna. Kocioł 4 klasy.
manx Opublikowano 1 Września 2018 #23 Opublikowano 1 Września 2018 A możecie się pochwalić swoimi ustawieniami w trybie letnim i jakie spalanie ?
robinet Opublikowano 1 Września 2018 #24 Opublikowano 1 Września 2018 Z tym chwaleniem się spalaniem w trybie letnim, to jest bezsens. Wiadomo że trzeba dostarczyć różną ilość energii do zagrzania np. 100l, a 300l wody. W jednym domu 2 osoby, w innym 3razy tyle.
Janikp80 Opublikowano 1 Września 2018 #25 Opublikowano 1 Września 2018 Dokładnie, zależy to od wielu czynników. Ja mam zasobnik na wodę 140l, grzeje go latem do 48-50stopni. I za żadne skarby nie mogę zejść z spalaniem dobowym poniżej 5kg. Sprawdzane na różnym paliwie, teraz idzie na greenpal wcześniej testowałem pellet varmo ale jest za mocny, dobry będzie zimą. Zobaczę ile będzie na tym grysiku z pgg.