termo Opublikowano 25 Kwietnia 2018 #1 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Witam, proszę o sprawdzenie poprawności schematu i w razie potrzeby wprowadzenie ewentualnych zmian. Instalacja to 9 obiegów podłogówki 7 x ok.90mb. 2 x ok.45mb zasobnik CWU 140L. Kocioł na pellet kotrem i-bio Dziękuje i pozdrawiam.
odpowietrznik Opublikowano 25 Kwietnia 2018 #2 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 W tym układzie musiałoby być sprzęgło hydrauliczne.Przy samej podłogówce sugeruje mały bufor powiedzmy 500l Naczynie przeponowe powinno być przy samym kotle ma go chronić.Wpięcie zaworu DBV też przy samym kotle +zawór bezpieczeństwa+manometr.Przed DBV reduktor ciśnienia wody
termo Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Autor #3 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Dzięki za odpowiedź, niestety na bufor nie ma miejsca... a w przyszłości będzie jeszcze poddasze i tam również podłogówka ok.60 m2.
termo Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Autor #4 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Bardzo fajny schemacik. dzięki wielkie, a coś zamiast tego buforu?