Witam, ogrzewam 118m2 gazem, kocioł to Beretta Kompakt 2 24S esi turbo (24kw), łączna moc grzejników przy 75/65/20 to 11,5kw. Piec taktuje (moduluje w zakresie 9-24kw) stąd moje pytanie: jaki wpływ na zużycie gazu ma taktowanie, czy zmiana np na piec kondensacyjny Immergas Vitrix 12 X TT2 da mi duże oszczędności w zużyciu?

 

wynik dla mojego domu:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/38au

Rozwiązane przez KubaSko

Opublikowano

Jak mogles dobrac kociol o mocy minimalnej 9kW kiedy przy -18 twoj bydynek potrzebuje 10 kW. Jalie oszczednosci da ci victrix nikt tego nie napisze. Na pewno bedą. Jakie masz teraz dobowe zuzycie albo ile zuzyles w rok gazu? Pogodowo sterujesz czy pokojowo? Ogranicz moc max w beretcie do minimum

Edytowane przez KubaSko

Opublikowano
  • Autor

taki dom już kupiłem. sterowanie pokojowo, niestety ale za bardzo nie kumam z instrukcji jak ograniczyć mu moc.

Opublikowano

Witam, ogrzewam 118m2 gazem, kocioł to Beretta Kompakt 2 24S esi turbo (24kw), łączna moc grzejników przy 75/65/20 to 11,5kw. Piec taktuje (moduluje w zakresie 9-24kw) stąd moje pytanie: jaki wpływ na zużycie gazu ma taktowanie, czy zmiana np na piec kondensacyjny Immergas Vitrix 12 X TT2 da mi duże oszczędności w zużyciu?

 

Liczyłbym na jakieś 10-20% mniejsze zużycie gazu.

Opublikowano
  • Autor

Zrobiłem, piec się załączył i chyba już nie rypie ile fabryka dała. Jedyny plus tego pieca to grzanie ciepłej wody bojler nagrzewa w jakieś 5 minut

Opublikowano
  • Autor

Ogolnie przydalby sie manometr. Daj parametr 23 na 5

Wielkie dzięki, pomogło, teraz piec o wiele lepiej się zachowuje.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Witam. Mam identyczny kocioł. Istnieje w nim funkcja S.A.R Booster. Działa to na takiej zasadzie, że kocioł rozpoczyna pracę z nastawioną temperaturą np. 40 stopni i co 20 minut podnosi o 5 stopni aż do momentu jak termostat pokojowy nie wyłączy kotła. Czyli kocioł raz się włącza. S.A.R Booster działa w funkcji kotła zima comfort a S.A.R w funkcji zima w zakresie temperatur 55 - 65 stopni. ( http://beretta.pl/wp-content/uploads/2014/10/Kompakt-II_2014-02.pdf ).

 

Ciągła praca kotła daje najlepszy komfort cieplny. Tylko czy ewentualne oszczędności na gazie nie pożrą strat na kosztach energii pompy elektrycznej działającej non stop ?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.