zimol Opublikowano 25 Lutego 2018 #1 Opublikowano 25 Lutego 2018 Witam, na rysunku przedstawiłem schemat centralnego ogrzewania, prosiłbym o rzetelną ocenę czy wszystko jest na swoim miejscu i czego jeszcze brakuje. Zasilanie CWU na grawitacji będzie działało czy jednak trzeba dołączyć pompę? schemat C.O..pdf
Gość Digitrax Opublikowano 25 Lutego 2018 #2 Opublikowano 25 Lutego 2018 Bypas obiegu CO zbędny.Brakuje pompy lądującej zbiornik CWU.Brakuje pompy kotłowej dogrzewającej powrót kotła.Brakuje wielu zaworów odcinających np by umożliwić czyszczenie filtra pompy i jej demontaż.Brakuje zaworu zwrotnego na powrocie CO tak jak jest to w obwodzie podłogowym.Filtry instaluje się bezpośrednio przed pompami.Brakuje rury przelewowej i odpowietrzającej tzw fajki w zbiorniku otwartym.Wystarczą rury w kotłowni 1 cal lub CU28.
sambor Opublikowano 25 Lutego 2018 #3 Opublikowano 25 Lutego 2018 Za to jest nadmiar mocy kotła - jakieś z 10kW za dużo, ale ponoć od przybytku głowa nie boli
zimol Opublikowano 25 Lutego 2018 Autor #4 Opublikowano 25 Lutego 2018 Bypas obiegu CO zbędny. Brakuje pompy lądującej zbiornik CWU. Brakuje pompy kotłowej dogrzewającej powrót kotła. Brakuje wielu zaworów odcinających np by umożliwić czyszczenie filtra pompy i jej demontaż. Brakuje zaworu zwrotnego na powrocie CO tak jak jest to w obwodzie podłogowym. Filtry instaluje się bezpośrednio przed pompami. Brakuje rury przelewowej i odpowietrzającej tzw fajki w zbiorniku otwartym. Wystarczą rury w kotłowni 1 cal lub CU28. a gdybym zastosował zawór 4-drożny w miejsce 3-drożnego do dogrzania powrotu kotła?
Gość Digitrax Opublikowano 25 Lutego 2018 #5 Opublikowano 25 Lutego 2018 Zapomnij o 4D. To przereklamowane badziewie. On albo dogrzeje powrót albo wyreguluje temperaturę CO. Jednocześnie dwóch tych tematów nie pociągnie. Zostaw zawory 3D na obiegach grzewczych to dobre i sprawdzone rozwiązanie. Dołóż brakujące pompy plus elementy i będziesz zadowolony.
Gość Digitrax Opublikowano 26 Lutego 2018 #8 Opublikowano 26 Lutego 2018 Sitka filtrów muszą być skierowane do dołu. Brak zaworu zwrotnego za pompą kotłową.Bypass pompy ładującej CWU zbędny.Na zasilaniu wężownicy zbiornika CWU zaraz przy trójniku z odpowietrznikiem winien być zawór zwrotny. Nie będzie się wystudzać zbiornik CWU podczas wyłączonej pompy CWU. Ja to bym pompę ładującą CWU zainstalował w poziomie nad zbiornikiem na tym poziomym kawałku rury jako prosta odnoga od rury bezpieczeństwa idącej do naczynia. Wpierw zawór kulowy > filtr > pompa > zawór zwrotny > trójnik > w górę odpowietrznik a w dół śrubunek do zbiornika.
audilhr Opublikowano 26 Lutego 2018 #9 Opublikowano 26 Lutego 2018 Za pompą kotłowa zawór grzybkowy a nie kulowydo regulacji przepływu
zimol Opublikowano 28 Lutego 2018 Autor #10 Opublikowano 28 Lutego 2018 kolejna poprawka schematu, jakie zawory zwrotne stosować klapkowe czy sprężynkowe? poprawiony schemat
odpowietrznik Opublikowano 28 Lutego 2018 #12 Opublikowano 28 Lutego 2018 W innym miejscu wpięcie powrotu z bojlera. Zawór grzybkowy za pompą kotłową