Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Prośba O Ocene Schematu Co


zimol

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, na rysunku przedstawiłem schemat centralnego ogrzewania, prosiłbym o rzetelną ocenę czy wszystko jest na swoim miejscu i czego jeszcze brakuje.

Zasilanie CWU na grawitacji będzie działało czy jednak trzeba dołączyć pompę?

schemat C.O..pdf

Gość Digitrax
Opublikowano

Bypas obiegu CO zbędny.
Brakuje pompy lądującej zbiornik CWU.
Brakuje pompy kotłowej dogrzewającej powrót kotła.
Brakuje wielu zaworów odcinających np by umożliwić czyszczenie filtra pompy i jej demontaż.
Brakuje zaworu zwrotnego na powrocie CO tak jak jest to w obwodzie podłogowym.
Filtry instaluje się bezpośrednio przed pompami.
Brakuje rury przelewowej i odpowietrzającej tzw fajki w zbiorniku otwartym.
Wystarczą rury w kotłowni 1 cal lub CU28.
 

Opublikowano

Bypas obiegu CO zbędny.

Brakuje pompy lądującej zbiornik CWU.

Brakuje pompy kotłowej dogrzewającej powrót kotła.

Brakuje wielu zaworów odcinających np by umożliwić czyszczenie filtra pompy i jej demontaż.

Brakuje zaworu zwrotnego na powrocie CO tak jak jest to w obwodzie podłogowym.

Filtry instaluje się bezpośrednio przed pompami.

Brakuje rury przelewowej i odpowietrzającej tzw fajki w zbiorniku otwartym.

Wystarczą rury w kotłowni 1 cal lub CU28.

 

a gdybym zastosował zawór 4-drożny w miejsce 3-drożnego do dogrzania powrotu kotła?

Gość Digitrax
Opublikowano

Zapomnij o 4D. To przereklamowane badziewie. On albo dogrzeje powrót albo wyreguluje temperaturę CO. Jednocześnie dwóch tych tematów nie pociągnie. Zostaw zawory 3D na obiegach grzewczych to dobre i sprawdzone rozwiązanie. Dołóż brakujące pompy plus elementy i będziesz zadowolony.

Gość Digitrax
Opublikowano

Sitka filtrów muszą być skierowane do dołu.

Brak zaworu zwrotnego za pompą kotłową.
Bypass pompy ładującej CWU zbędny.
Na zasilaniu wężownicy zbiornika CWU zaraz przy trójniku z odpowietrznikiem winien być zawór zwrotny. Nie będzie się wystudzać zbiornik CWU podczas wyłączonej pompy CWU.

 

Ja to bym pompę ładującą CWU zainstalował w poziomie nad zbiornikiem na tym poziomym kawałku rury jako prosta odnoga od rury bezpieczeństwa idącej do naczynia. Wpierw zawór kulowy > filtr > pompa > zawór zwrotny > trójnik > w górę odpowietrznik a w dół śrubunek do zbiornika.