Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Instalacja Z Zaworem 3D ,problem Z Osiągnięcem Temperatury Co


rabczanin

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Chciałem prosić o ocenę poprawności instalacji CO z zaworem 3D i pompami(CO i CWU).

Mimo odpowiednich ustawień podawania(kopczyk,popiół), nadmuchu(temp.spalin),sporej ilości spalonego poprawnie opału kocioł ma problem z przekroczeniem temp 50*.

Układ otwarty, dom240m, ogrzewane aktualnie 120m(na dwóch kondygnacjach tylko po jednym kaloryferze otwartym), kocioł ogniwo eko plus 16kw. Pompa CO Wilo Pico 6m, CWU 4m. Opał z najlepszyekogroszek.pl - classic 24 (spalam około 45kg dziennie) osiągając max 39*C za zaworem(puszczam na kaloryfery).

CO 50*C
Powrót 42*C
Z zaworem 3d 39*C

 

Proszę w miarę możliwości na podstawie zdjęć ocenić czy istalacja została poprawnie wykonana

post-74826-0-36137200-1519032616_thumb.jpg

post-74826-0-34640100-1519032623_thumb.jpg

post-74826-0-30412500-1519032626_thumb.jpg

post-74826-0-70611700-1519032628_thumb.jpg

Opublikowano

Zawór 3D pełni funkcję regulacji temp na grzejniki.Chyba jest źle ustawione zawieradło,powinno być jak w załączniku.

Nic dziwnego że nie możesz osiągnąć odpowiedniej temp.na powrocie do kotła skoro puszczasz zaledwie 50st na instalację,przecież grzejniki schłodzą czynnik grzewczy o powiedzmy 10-15st i do kotła wróci 35-40st,trzeba podnieśc temp.na kotle i dołożyć pompę kotłową albo CWU na stałe.

Gdzie jest rura do naczynia wyrównawczego?

post-32948-0-67829600-1519035105_thumb.jpg

Opublikowano

CWU idzie na stałe
Powrót ma 42*C

Opublikowano

50 na kotle to trochę mało.

Zwieradło powinno pracować w zakresie przyłączy nie podłączonych do pompy czyli u Ciebie lewego i dolnego. Jak odkręcisz tą śrubkę i zdejmiesz obudowę to spłaszczenie na trzpieniu będzie wskazywać położenie zwieradła.

Opublikowano

Kocioł mimo -5*C na zewnątrz nie wielkiej powierzchni do ogrzania ma problem z osiągnięciem temperatury wyższej niż 50*C przepalając na ładny popiół +/-40kg Classic'a 24 z najlepszyekogroszek.pl. W kotle pali się już od kilku tygodni. Dlatego doszukuję się problemów z instalacją. Pompy chodzą na pierwszych biegach. Cwu zużycie minimalne.

CO 50*C(ciężko osiągnąć więcej, spalam 42kg)
Powrót 42*C
Z zaworem 3d 39*C

Może ten ekogroszek jest bardzo słaby?
Coś z instalacją?

Opublikowano

50 na kotle to trochę mało.

Zwieradło powinno pracować w zakresie przyłączy nie podłączonych do pompy czyli u Ciebie lewego i dolnego. Jak odkręcisz tą śrubkę i zdejmiesz obudowę to spłaszczenie na trzpieniu będzie wskazywać położenie zwieradła.

Czyli ustawiam zwierciadło idealnie w połowie między rurą dolną i lewą(zasilanie,powrót),następnie zakładam tarczę tak aby wskazywała 5. Dobrze rozumiem?

Opublikowano

Zwieradło ma pracować między godziną 9 a 6 i w skrajnych ustawieniach spłaszczenie na trzpieniu powinno wskazywać te właśnie godziny.

Jeżeli zwieradło pracuje między godziną 9 a 12 to należy rozkręcić zawór i obrócić cały mechanizm o 90st w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

Opublikowano

Zdjęcie zrobione od boku także lekko 'rozjechane',więc proszę to uwzględnić.

 

Rozumiem że chodzi o takie ustawienie?

 

Ale według zamieszczonego schematu powinienem na moim zdjęciu zamienić 0 z 10 ,zgadza się?

post-74826-0-71886400-1519217168_thumb.jpg

post-74826-0-45250300-1519218086_thumb.jpg

Opublikowano

U ciebie powinna być dokładnie ta opcja (w kółku) Obrót pokrętłą w kierunku przeciwnym  do  ruchu wskazówek zegara

spowoduje że zawieradło zamknie dopływ gorącego czynnika z kotła a tym samym zawór będzie w pozycji zamkniętej (zero na skali ustawi się tam gdzie teraz 5ka)Ale może zdejm pokrętło i sprawdź czy zawieradło jest we właściwej pozycji.Tak skalę musisz odwrócić

post-32948-0-34952500-1519222770_thumb.jpg

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie