adik79 Opublikowano 18 Grudnia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Witam wszystkich. Mam takie pytanie czy grzejnik został podpięty prawidłowo? Proszę o ewentualne poprawki. Podłączenie jeszcze do ewentualnej zmiany , rury pex na podłodze Pozdrawiam Adrian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Powinno być podpięte zasilnie na górze a powrót na dole - czyli powrót jest OK a zasilanie trzeba przepiąć na górne przyłącze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adik79 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Też mi się tak wydawało że coś jest nie tak. Ale jaki wpływ na grzejnik ma to podłączenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Że będzie słabo grzał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adik79 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Ok jeszcze raz dziękuję za odpowiedź. Jutro do poprawki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.