ptaku666 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Witam, Posiadam Defro optima komfort 20 KW + palnik kipi 20+ecomax 850. Czasami jak otworze dolne drzwiczki to widze ze jest tam troche mokro na dole w popielniku. Wydaje mi sie ze dzieje sie tak podczas rozgrzewania pieca bo jak otworze drzwiczki jak piec sie wylaczy to nie ma juz wody widac tylko rdzawy nalot. Temperature kotla mam ustawiona na 60 stopni, pompa załącza sie od 40, histeraza kotła wynosi 1 stopien. Temperatura pokojowa zadana 22 stopnia, histereza temperatury zadanej 1,5 stopnia. Mam zabezpieczenie powrotu jak widac na załączonym schemacie. Wczesniej przed przeróbką jak paliłem węglem i drzewam taka sytuacja nigdy nie miaja miejsca. Prosze o rady jak wyeliminować zjawisko pocenia sie kotła. pozdrawiam
shogunzlasa Opublikowano 8 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Podnieś temp na kotle.Powrót 40 to za nisko.
ptaku666 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor #3 Opublikowano 8 Grudnia 2017 mam temp kotla podniesc na 65 ? i zalaczanie pompy tez mam zmienic na 45 ?
Jockey Opublikowano 8 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Jeśli masz zawór 3D na powrocie, to podnieś tylko temperaturę powrotu powyżej 50
ptaku666 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor #5 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Nie mam zaworu 3d, mam jakis zawor RTL i na maxa moge na nim ustawic 50 stopni i tak mam caly czas niestety nic to nie daje ...
ptaku666 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor #6 Opublikowano 9 Grudnia 2017 moze zmienic zalaczanie pompy na 35 stopni ? Skoro to sie dzieje tylko przy rozgrzewaniu kotla ?
Gość jacek61 Opublikowano 9 Grudnia 2017 #7 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Zwróć uwagę w którym miejscu ta woda się skrapla, czy na blachach wymiennika ( tam gdzie płaszcz wodny) a może poniżej na blachach od popielnika. U mnie na początku sezonu często skrapla się na na blasze od popielnika i na drzwiczkach, od strony nawiewu w kotłowni - zimne powietrze wychładza. Położyłem na te blachy wełnę mineralną z aluminium ( do kominków).
ptaku666 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor #8 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Skrapla sie na blachach od popielnika. Sprobuje ustawic zalaczania pompy wody na 35 moze to cos pomoze. Wydaje mi sie ze jak pompa zaczyna pompowac przy 40 stopniach i splywa zimna woda wtedy sie to dzieje. Jest zbyt duza roznica temperatur.
ptaku666 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Autor #9 Opublikowano 16 Grudnia 2017 okazuje sie krople wody pojawiają sie na samym początku jak tylko pojawia sie plomien z palnika zanim jeszcze zacznie pracowac pompa ... teraz juz nie mam pomyslu o co moze chodzic ...
hektoras Opublikowano 4 Stycznia 2018 #10 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Wypróbuj jak wyżej doradza Jacek ALe musisz ustalić temp, powrotu przy samym kotle tylko z 100% pewnością - wg mnie to jak 50 jest to nie powinno być problemu. No i najważniejsze czy temp w kotle nie spada w podtrzymaniu-posroju poniżej tych 50
Gość Visitor1230 Opublikowano 4 Stycznia 2018 #11 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Proponuje podnieść temperaturę załączania pompy na 50 stopni. Podnieść temperaturę kotła na 70 stopni. Histereze kotła na 2 stopnie. Ustawić stałą prace pompki , temperaturę w pomieszczeniach regulować termostatami. Przy takim ustawieniu jeden z grzejników np w łazience odkręcony . Zredukować histerezę w pomieszczeniu do minimum.
kocur34 Opublikowano 17 Stycznia 2018 #12 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Jeśli palisz pelletem to potraktuj kocioł jak bufor ciepła. Podnieś temperaturę kotła nawet do 75 stopni tak żeby miał z czego nadrobić braki na powrocie. Zimna woda wraca do kotła od dołu i to może być przyczyna wykraplania wody na wymienniku. Im niższa temperatura powrotu tym gorzej dla kotła.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.