LukaM1984 Opublikowano 3 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Witam. Tak jak w temacie poszukuję kodu serwisowego do pieca ze sterownikiem Tech ST-491. Udało się wejść w menu serwisowe kodem 5162 ale nie dam rady wejść w menu nadmuchu. Z góry dodam że kod 5163 nie działa. Poratuje ktoś? Wersja softu 2.0.4 Z góry dziękuję za pomoc
mirdek Opublikowano 11 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Witam mam podobny problem czy ktoś może zna ten kod
laptop Opublikowano 11 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Spróbuj: 0102, 2902, 5164, 7851
mirdek Opublikowano 15 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Niestety nic kod nie prawidłowy
EcoJohn Opublikowano 17 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Witam. Panowie pomóżcie proszę jeśli jesteście użytkownikami EcoMatixa, mam problem z palnikiem. Wrzucie zdjęcia jak się u Was pali na palniku do tematu poniżej. Liczę na Waszą odpowiedź. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28399-problem-z-palnikiem-palnik-ko%C5%82ton-ecoscroll-2018sto%C5%BCkowypiec-ecomatix-lub-duox-zx/
EcoJohn Opublikowano 23 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Z palnikiem jako taka udało się zaradzić. Rozłożyłem i złożyłem go ponownie. Okazało się że hydraulik go źle złożył. Podzielcie się Panowie swoimi ustawieniami. : ) Ja palę na 5sekund podawania i 22sekundy przerwy czyli jak w instrukcji do EcoMatixa 19kw. Nie do końca byłem przekonany do takiej krótkiej przerwy ale trzeba wziąć pod uwagę że palnik jest specyficzny tzn. jego kształt/budowa. Dmuchawę mam ustawiona na około 36%