fafelq Opublikowano 28 Listopada 2017 #1 Opublikowano 28 Listopada 2017 Szanowni Koledzy/koleżanki, Od dłuższego czasu borykam się razem ze znajomym instalatorem z problemami z pionem łazienkowym. Po remoncie instalacji w kotłowni (wymiana starych 40 letnich rur stalowych na system mapress + dołożenie instalacji grzania CWU) przestał grzać pion łązienkowy. są na nim 2 drabinki (parter + piętro) + na końcu pionu zwykły grzejnik płytowy w kuchni. Pomimo wielokrotnego odpowietrzania, grzeje tylko ok 30 cm rurki na dole w kotłowni a reszta jest zimna. Pompę dawałem już na 3 bieg i nic to nie dawało - ciśnie do innych pionów. Załączam kilka zdjęć może ktoś coś podejrzanego zauważy. Instalator chce dać mała pompkę (jak do cyrkulacji) na powrót tego pionu źeby wymusić obieg. Co mnie zastanawia to fakt że przed remontem instalacji pion działał "w miarę" poprawnie bez żadnej dodatkowej pompki). Z góry dzięki za pomoc.
odpowietrznik Opublikowano 28 Listopada 2017 #2 Opublikowano 28 Listopada 2017 Może instalacja wymaga regulacji hydraulicznej czyli przydławienia przepływu na grzejących grzejnikach aby skierować większy strumień na pion łazienkowy.Dla próby możesz zakręcić kilka grzejących grzejników i zobaczysz czy wtedy zacznie grzać pion łazienkowy jeżeli zacznie to problem tkwi właśnie w regulacji hydraulicznej
fafelq Opublikowano 28 Listopada 2017 Autor #3 Opublikowano 28 Listopada 2017 To niestety nie to. Zakręcanie innych grzejników a nawet odcięcie innych pionów zaworami nic nie daje.
shogunzlasa Opublikowano 28 Listopada 2017 #4 Opublikowano 28 Listopada 2017 Jak nie ma ciepła to nie ma przepływu. Jeśli przekierujesz tam całą moc pompy i nie działa to dołożenie kolejnej też nic nie da. Gdzieś jest zator po drodze - powietrze lub zatkana rura...
odpowietrznik Opublikowano 28 Listopada 2017 #5 Opublikowano 28 Listopada 2017 Może te legary przygniotły w którymś miejscu pexa
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.