Witam,mam 2 dmuchawy wpa117 i rv14r która lepiej się sprawdzi w kotle górnego spalania 15kw ze sterownikiem proton pid.

Jedną z nich będe sprzedawal ze starym kotłem.

Opublikowano

Ja bym zostawił WPA 117, bardziej trwała i posiada klapkę odcinającą PP.

Opublikowano
  • Autor

Rv14r też ma klapkę odcinającą i jest nowa a wpa przez jeden sezon pracowała ze sterownikiem atos.

Opublikowano

Jeden sezon to jak nówka. Korpus odlewany z aluminium a nie blacha tłoczona, rdza jej nie ruszy. ;) Ale zrobisz jak uważasz.

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za odpowiedź, do czasu sprzedaży jeszcze mam czas sie zastanowic i chyba zostawie wpa117.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Witam tak jak pisałem wcześniej posiadam w/w dmuchawy i paliłem w kotle używając na przemian obu zasyp orzecha 2 ten sam,sterownik proton pid w menu instalatora dla jednej jak i drugiej zmieniałem obroty min i max. Na rv14r paliło się o 1,5 godziny dłużej chociaż wydawało się że bardziej dmucha na minimum.Wpa117 natomiast jakby była troche za bardzo zamulona niby dmuchała już porozpaleniu ale płomienie na górze były mniej widoczne czym to może być spowodowane może dac większy kondensator do wpa117 taki z 1,5uF teraz jest tam 0,68uF czy to coś poprawi? Chciałbym zostawić dla siebie tą wpa bo raz że zużywa mniej prądu 34W a rv 60W a dwa że wygląda na solidniejszą.

Edytowane przez MariuszP

Opublikowano

...Wpa117  jakby była troche za bardzo zamulona niby dmuchała już po rozpaleniu ale płomienie na górze były mniej widoczne czym to może być spowodowane ...

... wpa zużywa mniej prądu 34W, a rv 60W...

Sam sobie odpowiedziałeś. <_<

Opublikowano
  • Autor

Różnica w mocy jest znaczna ale jeśli chodzi o parametry to wpa spręż:280Pa wydatek 180m3/h a rv14 spreż:240Pa wydatek 200m3/h to chyba niewielka różnica?

Edytowane przez MariuszP

Opublikowano

Różnica między nimi niewielka. Ja bym niczego nie usprawnial, jeśli masz wrażenie że słabiej dmucha to zwiększ minimalnie moc nadmuchu. Można też zdemontować wentylator i przedmuchac wirnik.

Opublikowano
  • Autor

Dzięki,zdemontowałem i przedmichałem pwietrzem. A czy mógłbyś podac jakieś ustawienia do wpa ze sterownikiem Proton pid dzwoniłem do producenta sterownika ale nie mają akurat pod tę dmuchawę ustawień?Dmuchawa zamontowana na górze kotła 15kw zasypowy od Witkowskiego palę orzechem 2.

Opublikowano

Niestety, ja mam sterownik TECH-a, ma on inny algorytm sterowania. Nie wiem który dokładnie masz sterownik, producent podaje chyba trzy typy. Na szybko , żadnych cudów bym nie wymyślał, ma poprawnie pracować i tyle. Na początek ustaw moc nadmuchu na najniższą wartość, jeśli nie będzie poprawnego spalania, podnoś siłę nadmuchu tyle aby spalało się czysto, beż widocznego dymu i w miarę spokojnie tzn. z widocznym płomieniem. Gdyby się okazało że masz ustawione najniżej jak tylko można a wentylator i tak dmucha za mocno, możesz przysłonić boczny wlot powietrza w wentylatorze powiedzmy do połowy a można i do 3/4. Natomiast odnośnie przedmuchów, z moim PID-em wentylator kręci non stop, u Ciebie są przerwy po dojściu do zadanej i musisz ustawić czas przedmuchów. Tutaj również bym ustawił wstępnie na powiedzmy co 2 minuty z połową  mocy wentylatora. W razie gdyby się okazało że podbija temp. potrzeba zmniejszyć, jeśli będzie za mało, zwiększyć. To już Twoje zadanie aby to z głową ustawić, nikt Ci nie poda gotowej recepty. Najważniejszy warunek do spełnienia to tak ustawić aby się odpowiednio spalało, a nie aby uzyskiwać jak największe oszczędności bo to droga do nikąd i narobisz sobie problemów z sadzą i smołą. 

Opublikowano
  • Autor

Dzięki, odnośnie sterownika to mam Protona pid fuzzy logic który po dojściu do zadanej dalej minimalnie dmucha chyba że przeciągnie o 5st to wtedy wprowadza przedmuchy. Ok będę kombinował z ustawieniami.

Opublikowano

Przy małych zasypówkach do max.35kW sprawdza się w pracy RV14, cicho pracuje, ale oparta jest na tanim silniku zwartobiegunowym

tu nastawa w serwisowym ok. bieg 49 - ja ustawiam 70%, dla biegu 1 ledwo się kręci od ok.30% (ja daję nieco wyżej na ok.36%)

 

WPa117 jak jest podobna do WPa07, to bieg 49 ustawiam podobnie 70%, ale dół dla biegu 1 okolice 20-22%

 

WPa ma silniki solidne, to najczęściej jest niemiecki EBM, jedyny błąd jest taki,że producent dmuchawy montuje za mały kondensator, producent tego silnika zaleca 1uF a oni pakują 0,68uF

Opublikowano
  • Autor

Dzieki,wyczytałem że od jakiegoś czasu zmienili silniki w rv14 ale nie wiem czy są teraz lepsze. Narazie mam możliwość testowania obu zobacze którą w końcu zostawię.

  • 11 miesięcy temu...
Opublikowano
  • Autor

Witam, zostawilem wpa117 ale średnio jestem z niej zadowolony mam zamiar kupić inną tylko nie wiem jaką wybrać do kotła zasypowego GS 15kw montowaną na górze kotła?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.