Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienia Pieca, Bardzo Proszę O Pomoc


ArekFCB

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

To jak masz nową instalacje to zapewne masz głowice na kaloryferach. Może odłącz pokojowy(skoro sprawia problemy) a temp w pokoju steruj głowicami. Jeśli dobrze zrozumiałem to im dłużej kocioł chodzi tym więcej przerzuca?

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

 

To jak masz nową instalacje to zapewne masz głowice na kaloryferach. Może odłącz pokojowy(skoro sprawia problemy) a temp w pokoju steruj głowicami. Jeśli dobrze zrozumiałem to im dłużej kocioł chodzi tym więcej przerzuca?

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka[/quot

 

Jak się załącza temp ekonomiczna 25,2 to na kotle jest 36 lub 38 a jak się załącza komfortowa to bije do 48 lub 49 aż termostat przestaje wysyłać sygnał o grzaniu bo osiągnął zadana temp

Opublikowano

Przy takich temperaturach to b szybko wykończysz kocioł - >zgnije. Wyłącz pokojowke i niech kocioł leci na min 55 głowice pozamykaja jak temp w pokoju będzie osiagnieta. Nie dziwne że Cwu nie masz nagrzanego bo niby czym skoro niska temperatura na kotle niska

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

 

Przy takich temperaturach to b szybko wykończysz kocioł - >zgnije. Wyłącz pokojowke i niech kocioł leci na min 55 głowice pozamykaja jak temp w pokoju będzie osiagnieta. Nie dziwne że Cwu nie masz nagrzanego bo niby czym skoro niska temperatura na kotle niska

 

 

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka[/quot

 

To zwiększyć mu temp na 55 ? Teraz mam 53 ustawiona. Jakie ustawienia na piecu wprowadzić żeby była wyższa temp i żeby CWU było nagrzane więcej niż teraz czyli 40 stopni. Zwiększyć podawanie eko? Poradzisz coś? Dzięki za pomoc

Opublikowano

No przecież sam napisałeś że to pokojowka obniża Ci temperaturę. Wyłącz ja jak już pisałeś ustaw 55. Ustabilizujesz układ będziesz mógł się bawić uatawieniami. Nigdzie nie piszesz ze kocioł ma problem z dobiciem do zadanej

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

No spróbuj tak. Tj bardzo niezdrowe dla kotła praca na temp jakich Twój kocioł chodzi. Głowica zrobi Ci robotę w pokoju nie wiem jaki masz ster i jak on współgra z z Twoim pokojowym ale czytając co pisze to coś jest nie tak. Ja jestem zwykłym użytkownikiem i staram się pomóc z tego co wiem i przeżyłem

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

 

No spróbuj tak. Tj bardzo niezdrowe dla kotła praca na temp jakich Twój kocioł chodzi. Głowica zrobi Ci robotę w pokoju nie wiem jaki masz ster i jak on współgra z z Twoim pokojowym ale czytając co pisze to coś jest nie tak. Ja jestem zwykłym użytkownikiem i staram się pomóc z tego co wiem i przeżyłem

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka[/quot

 

 

Sterownik KG Elektronik CS - 25.

Opublikowano

Nie znam sterowników. Ogólnie z tego co piszesz to Twój Ster pokojowy przejął 'wladze', a to raczej nie tak powinno być.stąd spróbuj poradzić sobie bez niego a jak wyjdzie ze bez niego wszystko gra to będziesz się z nim bawil. Jak dla mnie póki co masz za dużo problemów wyć trzeba je po kolei wykluczac

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Panowie doszli do dobrych wniosków.

NAJPIERW USTABILIZOWAĆ UKŁAD :)

Nie możesz w piecu tak zmieniać temperatury - to nie piec gazowy - więc sterowanie pokojowe sobie daruj. Czy masz termostaty na wszystkich grzejnikach? Opisz układ, masz podłogówkę?

Co do ustawień - odpowiedz na te wcześniejsze pytania...

Opublikowano

 

1. Do jakich temperatur sterownik obniza temp pieca?

2. Wypełnij cieplowlasciwe.pl i wklej link

3. Dowiedz sie jaka moc ma piec i co to za palnik

 

4. Potem Ci powiem jak bardzo spieprzona masz instalacje :-P bez urazy oczywiscie :-)[/

 

Aż tak mam zle to zrobione?

 

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2xyg

 

Moc pieca 2.9 KW

 

Moc palnika 25

 

na sterowniku mam ustawione komfort 26 stopni a na piecu zadane jest 53 piec grzeje sie tak do 50 lub 49

temperatura ekonomiczna na sterowniku 25,2 piec spada tak do 36 lub 37 - temperatura wygaszania pieca ustawiona jest na 30 stopni

 

Podłogówkę mam w piwnicy która jest mieszkalna w sumie tam jest łazienka korytarz podłogowe ogrzewanie u siebie na samej górze podogówkę mam tylko w łazience. teraz mam podłogówkę wyłączoną ponieważ na dole wszystko remontuję i będe kładł płytki i nowa łazienka bedzie. Grzejniki w całym domu nowe armatura kraków

Opublikowano

To ile w końcu masz do ogrzania 300 czy 900 metrów?   http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2xy5

Opublikowano

Wyłączyłes pokojowke?

Opublikowano

Wyłączyłes pokojowke?

 

Jeszcze nie bo jestem w pracy do wieczora, podałem dane tak jak działa pokojówka. Dzwoniłem do goscia któy mi spawał piec i powiedział ze tkie spadki temp na piecu nie przeszkadzają ze tak ma spadać. Sam już nie wiem czy dobrze działa czy zle

Opublikowano

No to wszystko jest dobrze to? 1szy raz słyszę żeby tak niska temperatura dla pieca była dobra, ale zapewne dużo nie wiem jeszcze spadki tj jedna sprawa temp kotła 2 sprawa

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jak widzisz masz piec o mocy około 30kW, Palnik 25 kW, który moduluje moc powiedzmy od 10 kW.
Czyli masz jakieś 2 razy za duży piec i o wiele za duży palnik - bo zapotrzebowanie w mrozy to 15kW (na -20 stopni) - jak wyliczyłeś ze strony. 
Wniosek? Już jesteś w d... Teraz jak puścić tam trochę światła:

1. Musisz wyłączyć pokojowe sterowanie!. Na piecu ustawić minimum 55 stopni. Grzejniki jak mają termostaty - ustawić w pokojach 3-4, łazienka max 4, powyżej 4ki często się nie wyłączają. Piec musi chodzić cały czas na temp. minimum 55 stopni - to termostaty (o ile je masz na grzejnikach) mają ustawiać temp! 
P.S. jak nie masz termostatów - masz przesrane...
2. Włącz ciągłe grzanie bojlera (nawet podłącz pompę bezpośrednio do prądu) - nie spalisz więcej - piec będzie lepiej pracować i zapewnisz wyższą temp. powrotu pieca.

3. Zmień hydraulika i producenta kotła - lub przynajmniej ich nie słuchaj - będziesz zdrowszy

 

Dopiero jak ustabilizujesz układ jak powyżej - bierz się za ustawienia i dopasowanie opału.
P.S. 25 stopni w domu to samobójstwo. 

Opublikowano

Jak widzisz masz piec o mocy około 30kW, Palnik 25 kW, który moduluje moc powiedzmy od 10 kW.

Czyli masz jakieś 2 razy za duży piec i o wiele za duży palnik - bo zapotrzebowanie w mrozy to 15kW (na -20 stopni) - jak wyliczyłeś ze strony. 

Wniosek? Już jesteś w d... Teraz jak puścić tam trochę światła:

 

1. Musisz wyłączyć pokojowe sterowanie!. Na piecu ustawić minimum 55 stopni. Grzejniki jak mają termostaty - ustawić w pokojach 3-4, łazienka max 4, powyżej 4ki często się nie wyłączają. Piec musi chodzić cały czas na temp. minimum 55 stopni - to termostaty (o ile je masz na grzejnikach) mają ustawiać temp! 

P.S. jak nie masz termostatów - masz przesrane...

2. Włącz ciągłe grzanie bojlera (nawet podłącz pompę bezpośrednio do prądu) - nie spalisz więcej - piec będzie lepiej pracować i zapewnisz wyższą temp. powrotu pieca.

3. Zmień hydraulika i producenta kotła - lub przynajmniej ich nie słuchaj - będziesz zdrowszy

 

Dopiero jak ustabilizujesz układ jak powyżej - bierz się za ustawienia i dopasowanie opału.

P.S. 25 stopni w domu to samobójstwo. 

a mógłbyś zerknąć na moje ustawiena pieca? czy wszsytko mam dobrze?? czyli jak mam tak duży piec to bardzo zle?? 

Opublikowano

No to wszystko jest dobrze to? 1szy raz słyszę żeby tak niska temperatura dla pieca była dobra, ale zapewne dużo nie wiem jeszcze spadki tj jedna sprawa temp kotła 2 sprawa

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

gość mówił ze jak jak spada w temp ekonomiczną i temp piueca tak 36/ 37 to on jest wtdy w potrzymaniu ze jest ok a potem nabija zadaną temperature. możesz popatrzeć na ustwienia mojego pieca i powiedzieć czy są dobre?? dzięki

Opublikowano

Mam wrażenie że ja jedno a Ty swoje. To nic nie powalczymy. Chciałem pomoc tyle co wiem, cóż nie wyszlo. Zalewanie kotła zimna wg mnie nie jest dobrym rozwiazaniem

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jakie ustawienia? Histereza pracy kotła to 2 stopnie - u ciebie 20 - Czego jeszcze nie rozumiesz?
Daj spokój z ustawieniami! Tłuczemy Ci do łba że to jest ostatnia rzecz do kombinacji w całym zrypanym układzie gdzie spieprzony jest kocioł, palnik, instalacja i sterowanie
Klikaniem w sterownik fizyki nie poprawisz...

Opublikowano

Mam wrażenie że ja jedno a Ty swoje. To nic nie powalczymy. Chciałem pomoc tyle co wiem, cóż nie wyszlo. Zalewanie kotła zimna wg mnie nie jest dobrym rozwiazaniem

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Sorry, ok jak wrócę do domu wyłącze termosts pokojowy i zadam mu temp na pioecy 55, i skręce na grzejnikach. mógłbyś jeszcze popatrzec na ustawiena bo robia misie spieki może zle ustawienia mam

Opublikowano

Jakie ustawienia? Histereza pracy kotła to 2 stopnie - u ciebie 20 - Czego jeszcze nie rozumiesz?

Daj spokój z ustawieniami! Tłuczemy Ci do łba że to jest ostatnia rzecz do kombinacji w całym zrypanym układzie gdzie spieprzony jest kocioł, palnik, instalacja i sterowanie

Klikaniem w sterownik fizyki nie poprawisz...

 

Czyli mam zły piec, palnik i zle zrobioną całą instacje?? ok to wyłącze termostat pokojowy i zadam na piecu 55. Skręce termoststy na grzejniku i zobaczę co będzie sie dziać 

Opublikowano

Tylko jeden grzejnik zostaw otwarty (termostat na 5) żeby pompa miała przez co tłoczyć.
Puść jeszcze CWU na stałe. Jak się ustabilizuje (dzień, dwa) - dopiero wtedy możesz kombinować z ustawieniami.

Opublikowano

Tylko jeden grzejnik zostaw otwarty (termostat na 5) żeby pompa miała przez co tłoczyć.

Puść jeszcze CWU na stałe. Jak się ustabilizuje (dzień, dwa) - dopiero wtedy możesz kombinować z ustawieniami.

 

Na którym piętrze mam zostawić ten grzejnik na 5??  bo mam 3 piętra ;/ resztę grzejników w całym domu ustawić na 4?? na drugim piętrze mam termoststy które są w sakli do 6 u mnie na 3 piętrze termostsyt sa do 5 tylko. mogę za 2 lub 3 dni napisac do Cibie zebyś mi dalej pomógł??

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.