franco78 Opublikowano 10 Listopada 2017 #1 Opublikowano 10 Listopada 2017 Witam, posiadam Buderus GB072 14kW i w menu serwisowym (menu2) można ograniczyć moc grzewczą na potrzeby CO do wartości 3,3kW - czyli jak podaje się w danych technicznych kotła. Teraz pytanie- czy jest jakiś tajemniczy sposób, aby obejść te ograniczenie i obniżyć moc maksymalną poniżej te 3,3kW? Pozdrawiam.
odpowietrznik Opublikowano 10 Listopada 2017 #2 Opublikowano 10 Listopada 2017 Myślę że minimalnej mocy się nie da obniżyć w żadnym kotle.Tylko maksymalną
DJ82 Opublikowano 19 Listopada 2017 #3 Opublikowano 19 Listopada 2017 Podobno wszystkie piece GB072 są takie same i różnią się tylko kluczami KIM ale w Twoim przypadku masz najmniejszą wersję i chyba już nic nie da się zrobić. Ja mam 24kW i zastanawiam się czy nie da się poprzez zmianę tego klucza KIM zmienić na wersję 14kW bo teraz moc minimalną mam na 7,8kW i wydaje mi się że czasami jest to za dużo... Może ktoś potwierdzić czy taka operacja jest do wykonania??
DJ82 Opublikowano 5 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Temat zmiany mocy w GB072 zgłębiony. Niestety nie jest tak łatwo. Zmiana mocy wiąże się ze zmianą: - KIMa (koszt ok 65zł) - sterownika pieca BC20 - sterownik niestety wydaje się taki sam w każdym BUDERUSie ale niestety "przyucza" się mocy i trzeba go wymienić (koszt ok 1100-1200zł) - przy zmianie pomiędzy 14kW - 20/24kW trzeba zmienić też palnik bo w 14kW jest mniejszy (koszt ok 400zł) Więc jak ktoś ma źle dobrany GB072 to zmiana jest możliwa, ale nie tania... Co zyskujemy?? GB072-14 (modulacja 3,3kW-14kW)GB072-20 (modulacja 5,2kW-20kW)GB072-24 (modulacja 7,3kW-24kW)
dariusz23a Opublikowano 18 Marca 2018 #5 Opublikowano 18 Marca 2018 Temat zmiany mocy w GB072 zgłębiony. Niestety nie jest tak łatwo. Zmiana mocy wiąże się ze zmianą: - KIMa (koszt ok 65zł) - sterownika pieca BC20 - sterownik niestety wydaje się taki sam w każdym BUDERUSie ale niestety "przyucza" się mocy i trzeba go wymienić (koszt ok 1100-1200zł) - przy zmianie pomiędzy 14kW - 20/24kW trzeba zmienić też palnik bo w 14kW jest mniejszy (koszt ok 400zł) Więc jak ktoś ma źle dobrany GB072 to zmiana jest możliwa, ale nie tania... Co zyskujemy?? GB072-14 (modulacja 3,3kW-14kW) GB072-20 (modulacja 5,2kW-20kW) GB072-24 (modulacja 7,3kW-24kW) Witam . DJ z jaką mocą % na wyświetlaczu pieca startuje Twój Buderus po zmianach dokonanych w piecu? Chodzi o moment zapłonu i chwilę póżniej.
DJ82 Opublikowano 18 Marca 2018 #6 Opublikowano 18 Marca 2018 W momencie zapłonu pokazało mi 59% (nie wiem czy to miarodajne bo chwilę trwa wejście w menu i17) i po chwili spada do mocy minimalnej 23%.
dariusz23a Opublikowano 18 Marca 2018 #7 Opublikowano 18 Marca 2018 Dzięki DJ za odpowiedż. Mam przewymiarowany kocioł ,chcę również dokonać zmiany w dół do 14KW. Tym samym utwierdzasz mnie że nie jest prawdą info które gdzieś wyczytałem że kocioł startuje z mocy minimalnej i moduluje w górę. U mnie podobnie, jest to wartość podchodząca pod 60% a mam 24KW choć ograniczone do minimum dla CO. Wynika że opłacalna jest zmiana (lub poprawny dobór mocy przed montażem kotła) w celu obniżenia minimalnej dla zakresu modulacji. Mój piec schodzi zawsze do minimalnej (31%) po odpaleniu i stąd wniosek że stara się zejść jeszcze niżej ale ma za wysoką moc dla minimum.
DJ82 Opublikowano 18 Marca 2018 #8 Opublikowano 18 Marca 2018 chyba 31% a nie 11% bo wtedy pewnie byś nic nie chciał zmieniać :D
Grzesiekz182 Opublikowano 29 Marca 2018 #10 Opublikowano 29 Marca 2018 Dzięki DJ za odpowiedż. Mam przewymiarowany kocioł ,chcę również dokonać zmiany w dół do 14KW. Tym samym utwierdzasz mnie że nie jest prawdą info które gdzieś wyczytałem że kocioł startuje z mocy minimalnej i moduluje w górę. U mnie podobnie, jest to wartość podchodząca pod 60% a mam 24KW choć ograniczone do minimum dla CO. Wynika że opłacalna jest zmiana (lub poprawny dobór mocy przed montażem kotła) w celu obniżenia minimalnej dla zakresu modulacji. Mój piec schodzi zawsze do minimalnej (31%) po odpaleniu i stąd wniosek że stara się zejść jeszcze niżej ale ma za wysoką moc dla minimum. Witam,jestem przed zakupem kotła ile masz m2 domu? nowy dom 110m2+garaż34m2+10m2 kotłownia w całym domu będzie podłogówka garaż 2 grzejnik okna 3 szybowe 7 komorowe ciepły montaż,ciepłe parapety,solbet 24cm+20cm styropianu grafitowego,dom paterowy poddasze nieużytkowe ,jak moc kotła na gaz hydraulik proponuje gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem na wodę 120L moc 24KW czy ten kocioł nie będzie za duży?
dariusz23a Opublikowano 29 Marca 2018 #11 Opublikowano 29 Marca 2018 Myślę ze bedzie za duży (dla gazowej instalacji).Moje dane domu w stopce.Duże moce kotła to dla dwu funkcyjnych gdzie odbiór ciepłej wody użytkowej jest w momencie odpalenia kotła dla CWU i w celu komfortu oraz zapewnienia dostatecznej ilości ciepłej wody wskazana jest duża moc aby pokryć zapotrzebowanie w danej chwili.Na potrzeby CO nie są potrzebne takie moce.Dom masz nie duży ,dobrze ocieplony. W tym momencie gdy mam dom "zagrzany" zapotrzebowanie na uzupełnienie ciepła jest minialne ale mój kocioł nie schodzi poniżej 31% z 24KW tj ( 7.4KW) bo ma taki dolny poziom modulacji ,dlatego chcę go po sezonie grzewczym odchudzić do 14KW zejść z modulacją w dół i tym samym obniżyć taktowanie kotła.
Grzesiekz182 Opublikowano 29 Marca 2018 #12 Opublikowano 29 Marca 2018 Witam,dzieki za odpowiedz jest jeszcze Bunderus 20kw myslę że taki chyba będzie ok,czy tez za duży?
Ratownik1 Opublikowano 5 Maja 2019 #13 Opublikowano 5 Maja 2019 Witam mam prośbę buduje dom 244m2 w tym jest już garaż 74m2 z 2grzejnikami po za tym w całym domu ogrzewanie podłogowe, sciany 24 cm solbet typ 500 i 20 styropianu grafitowego,okna 3szybowe 5komorowe, ciepły montaż, parter bez poddasza użytkowego i piwnicy czy kocioł Buderus GB 072 24kw nie będzie za duży??? Bo taki jest mi proponowany przez hydraulika i zasobnik wody 120l wody 2 dorosłych i 2 dzieci 2 i 5 lat ???
Rekomendowane odpowiedzi