  1. @fjohny Pompa w kotle pracuje cały czas... Mimo różnych nastaw czasu wybiegu. Sprawdź sobie.
  2. 23% z 14 to 3,2 - czyli minimalna moc grzewcza...niżej nie zejdziesz...
  3. Witam, posiadam Buderus GB072 14kW i w menu serwisowym (menu2) można ograniczyć moc grzewczą na potrzeby CO do wartości 3,3kW - czyli jak podaje się w danych technicznych kotła. Teraz pytanie- czy jest jakiś tajemniczy sposób, aby obejść te ograniczenie i obniżyć moc maksymalną poniżej te 3,3kW? Pozdrawiam.
  4. Panowie, aby zminimalizować taktowanie (którego nie da się uniknąć przy tych temp.) i zużycie gazu należy jeszcze zmniejszyć do minimum moc kotła dla grzania podłogi (maksymalna moc grzewcza). Wtedy kocioł będzie pracował dłużej z mniejsza mocą. Można też zmienić interwał czasowy i temperaturowy dla załączania palnika. Wszystko w Menu 2 (tryb serwisowy). Szczegóły w instruklcji rozszerzonej (dla firmy instalacyjnej). Ja jadę cały czas na mocy minimalnej 3,3kW i robię jej małą korektę w większe mrozy... Miłej zabawy;)
  5. No dobra... Po kolejnych rozmowach z instalatorem okazuje się, że nie będzie pomp w rozdzielaczach i będzie więcej krótszych obiegów. Chciał długie i rozstaw co 20cm nawet przy dużej ilości paneli ;) Dzięki za zainteresowanie tematem. Koleżanka mówi "Jezuuu, jak tu dosadnie i bezpośrednio piszą" ;)
  6. Witam, temat założyłem grzecznościowo, gdyż chę pomóc mojej koleżance, chcę wyprowadzić ją z (moim zdaniem) poważnego błędu. Nie jestem instalatorem i fachowcem w tej dziedzinie - jestem użytkownikiem forum i mieszkam w nowym domu od 3 miesięcy i jestem pewny, że instalator mija się mocno z prawdą i naciąga dziewczynę na dziwne koszty. Projekt koleżanki: http://archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-amarylisach-5-m5492074fa3b6f Na podłodze 15cm, na ścianach 15cm grafit, poddasze 30cm wełny, wentylacja grawitacyjna. 100% podłogówka i drabinki w łazienkach jako osobne pętle. Źródło ciepła to kocioł gazowy. Z tego co mi przekazano, instalator chce to zrobić tak: 1. W całym domu 9 pętli - dziwnie mało bo to mniej niz ilość pomieszczeń !! Na pierwszy rzut oka widać, że niektóre pomieszczenia powinny mieć 2 pętle a salon 3. No ale widzialem na zamówieniu 2 rozdzielacze z 4 i 5 obwodami. 2. Jak już jesteśmy przy rozdzielaczach - są one takie jak na foto. - Zawór termostatyczny z pokrętłem do ręcznej regulacji temperatury czynnika w obwodzie, zakończony nyplem 3/4" ??? Zawór przystosowany do montażu siłownika. ?? - Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania elektroniczna firmy GRUNDFOS typ UPM3 FLEX AS 25-70/130 z kablem zasilającym. ???? Tłumaczyłem - pompa w kotle powinna obsłużyć obiegi ( u mnie przy podobnym metrażu daje radę nawet na 2 biegu). Nawet jeśli okaże się za słaba, to dołoży się sprzęgło i pompę na całość. Instalator zakłada, że MUSZĄ być pompy przy rozdzielaczach, inaczej NIE MA możliwości i NA PEWNO kocioł nie da rady. 3. Instalator wciska kocioł o mocy maksymalnej co najmniej 20KW - aby dał radę przy CWU Ja sugeruję oczywiście kocioł o minimalne mocy początkowej. 4. Chłop chce zakładać kaloryfer na klatce schodowej Ponoć aby dogrzać Pytam PO CO? 5. Instalator pyta " to jak chcesz rewgulować temperaturę w pomieszczeniach" To pytanie utwierdziło mnie o jego "fachowości"!!! Wychodzi na to, że tym zaworek na belce. Hmmm Niestety ten instalator to ktoś z rodziny koleżanki i ona nie chce go zbyć Wytłumaczcie biednej kobiecie , że popełnia błąd... że dobrze radzę Moim zdaniem złoty środek to zrobienie projektu instalacji i kazać mu wykonać ją zgodnie z nim. ALE czy on nie spierd..li nawet i tego? Pozdro.
  7. Że tak się wtrącę nieśmiało... Masz dostęp do gazu tak? Dlaczego nie zrobisz wszędzie podłogówki i nie podepniesz jej bezpośrednio pod kocioł gazowy i jego pompę? Wtedy sterujesz tylko pogodowo, albo pogodowo z uwzględnieniem temp. wew. Im mniej skomplikowana instalacja tym łatwiejsza w sterowaniu i mniej podatna na awarie... a jak coś się spierniczy to szybko będziesz wiedział co;) Będziesz miał wtedy najprościej , najlepiej. Pozdro
  8. Napiszę przewrotnie - czekam na mrozy ;) Postaram się na bieźąco informować o efektach...
  9. franco78

    Zużycie Gazu

    Witaj, przede wszytskim nie podałeś info o ociepleniu. Jakie i gdzie? Myślę , że to ważne dla osób, które jakoś będą chciały Ci pomóc:)
  10. Dzięki Sambor, mam do wyboru typ budynku lekki, średni ciężki. Aktualnie nastawione mam na tryb średni i uaktywnione tłumienie czyli "Ustawiony rodzaj budynku oddziałuje na mierzoną wartość temperatury zewnętrznej. Temperatura zewnętrzna jest obniżona (stłumiona)" Wyłączenie tłumienia oznacza, że "Zmierzona temperatura zewnętrzna bezpośrednio wpływa na regulację wg temperatury zewnętrznej." Czy teoretycznie mam OK? (ściany z betonu komórkowego + 20cm styro). Jak przyjdą mrozy zacznę od zmniejszenia histerezy i może moc z 5 na 6kW. Czy dobrze myślę, że skoro nie dogrzewa o ten jeden stopień to powinienem zmienić parametr "Korekta temp. pom."(Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej (np. jeżeli temperatura pomieszczenia zmierzona termometrem odbiega od ustawionej wartości zadanej)" o 1*C czy podnieść temp. projektową?
  11. Witam ponownie, chciałem podzielić się swoimi ustawieniami kotła aby ograniczyć taktowanie przy tych temperaturach zewnętrznych i pracę pompy. Zmiany w menu serwisowym na kotle: - Tryb włączania pompy na 4 zamiast 5 czyli : inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa układu grzewczego jest załączana tylko w razie potrzeby - Maks moc grzewcza - zmniejszyłem do 5kW - Interwał czasowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika - ustawiłem na 25 min - Interwał temperaturowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika - usawiłem na 5*C - Regulator zależny od temperatury zewnętrznej z liniową charakterystyką grzewczą - 1: regulator prowadzony wg temperatury zewnętrznej jest aktywny. Tutaj zauważyłem, że troszkę niedogrzewa do zadanej temp. na steroniku więc będe musiał tutaj zmienić krzywą albo można ustawić minimalny wpływ temp. pomieszcenia - wtedy było ok. Co najlepiej zrobić, jeśli na samej pogodówce nie dogrzewa o 1*C? Zwiększyć temp. dla krzywej projektowej? Czyli mam teraz 36*C przy -18*C. Dać np. 38*C ? Czy coś jeszcze poprawić, zmienić? Coś jeszcze można polepszyć? W każdym razie zauważalny spadek liczby startów palnika i zużycie gazu ;)
  12. Dzięki bardzo, będę jeszcze kombionował. Jestem świadomomy, że aby mieć wszystko na "cacy" pierwszą zimę trzeba przeznaczyć na szukanie optymalnych ustawień ;)
  13. Sprawdzałeś insrukcję dla użytkownika czy dla instalatora? Dla instalatora jest duużo bardzej obszerna :) Wpisz w google "RC300 dla instalatora" Kojarzy mi się, że punkt początkowy mam na 20oC...i chyba nie można niżej wg. tej instukcji.
  14. U mnie sterownik RC300, ale może będzie coś podobnego... Będę wdzięczny jak sprawdzisz i dasz znać.
  15. Izolacja już na gotowo. Wg OZC Projektowe obciążenie cieplne budynku : 4934 W Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie : 8133 kWh/rok Histereza? Nie widziałem takiej opcji. Jak to może inaczej się nazywać? Mam ustawioną minimalną -18 przy projektowej 36oC - wg. projektu podłogówki. Właśnie tą wartość zmienić na 10 ? czy -10? Nie do końca rozumiem :(
  16. @Sambor, napisz mi proszę co mógłbym zmienić w ustawieniach sterownika aby kocioł tak nie taktował? W tej chwili mam regulację wg. temp zewnętrznej. Dane krzywej : temp. minimalna -18 i projektowa 36oC (wg. danych z projektu podłogówki). Zadana temp. wewn. 16oC. Wyłączyłem zależność temp. pomieszczenia - może to coś zmieni? Przez 24h taktował ok 25 razy. A może to normalne przy tych temperaturach zewn. tak ma po prostu zostać? Sterownik Buderus RC300. Pozdro aha... zauważyłem, że gdy temp wody spadnie poniżej 18oC kocioł załącza palnik na chwilę i podgrzewa do 20oC....i tak w kółko... Czy to jest właśnie temp zadana? Może tutaj tkwi problem? A może zmniejszyć moc maksymalną kotła z 14kW do np 8kW?
  17. Kolego, czy podzas robienia tych zdjęć ogrzewanie było uruchomione? Jeśłi tak, to widać wyraźnie brak przepływów na pętlach. Na początek nasuwają mi się dwa powody - zapowietrzona instalacja, za słąba lub uszkodzona pompa... Do czego podłączone rozdzielacze? Do kotła gazowego bezpośrednio, czy może masz dodatkowe pompy między rozdzielaczem a kotłem? Ile metrów podłogówki i ile pętli? Teraz niech wypowiedzą sie mądre głowy z tego forum ;) Czuję w kościach, że dostanie się temu Twojemu instalatorowi ;)
  18. Ustawiłem tryb włączania pompy na 4 w menu serwisowym i pompa przestała pracować caly czas. Zauważyłem w info sterownika, że od wczoraj palnik załączył się 7 razy a czas pracy palnika 0 minut.... Czyli, że palnik załączył się na chwilkę i wyłączył na tyle szybko, że nie policzono minut?
  19. Cały czas się uczę i poznaję moją instalację. Jest to moje pierwsze zetknięcie z kotłem i podłogówką. Od samego początlu budowa mojej instalcji i w ogóle domu miała opierać się na zasadzie energooszczędności i ogrzewaniu w 100% niskotemperaturowym . W związku z powyższym właśnie ten model 14kW z niską mocą początkową:) Czy przypadkiem to nie czujnik temperatury w sterowniku (temperatura pomieszczenia) lub temp. zewnętrzna nie powinienna decydować o włączeniu palnika? Czy woda w podłogówce szybciej wstygnie jak krąży czy jak stoi? Zgłupiałem ;) Czyli chodzi o to, że jeśłi palnik się załączy, to zużyje mniej mocy na podgrzanie wody krążącej niż stojącej? :) Dziękuję ale nie - nie chcę kotłowni w salonie;)
  20. Zrobię jak piszesz... Serwisant ustawił NIBY , żeby pompa nie kręcila non stop, ale coś mu nie wyszło. Rzetelność, dostępnośc i przekazywanie wiedzy przez serwisanta to osobny temat... Chyba go zmienię. Piszesz, że dla pogłogówki pompa powinna chodzić cały czas? Dlaczego? Mam 100% podłogówki podpięta bezpośrenio do kotła. Dlaczego mam płacić za prąd i męczyć pompę jeśłi kocioł nie grzeje np. od godziny?
  21. Napisz proszę czy masz na myśli ustawienie na tryb nocny czy ten tryb serwisowy?
  22. Czas wybiegu pompy 2 minuty mam ustawione. Sterownik RC300 ustwaiony na podłogówkę, tryb auto wg. temp zewn. Ktoś pisał, że jedyny sposób to ustawić tryb nocny na cały dzień - wtedy pompa się wyłącza jak nie działa palnik. aha... w instrukcji dla instalatora znalazłem: Tryb włączania pompy Po podłączeniu systemu regulacji automatycznie ustawia się tryb załączania pompy. • 4: inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa układu grzewczego jest załączana tylko w razie potrzeby. • 5: Regulator temperatury zasilania załącza pompę układu grzewczego. Przy zapotrzebowaniu ciepła pompa układu grzewczego startuje wraz z palnikiem. Ustawienie podstawowe to 5 Możę tutaj coś wskuram?
  23. Witam, Jak w temacie. Czytałem na ten temat na forach ale nikt nie podał konkretnej odpowiedzi... Jak ustawić sterownik RC300 aby pompa nie pracowała gdy palnik wyłączony. Pozdrawiam
  24. Panowie, jest sukces - odpowietrzyłem każdą pętlę wodą prosto z cwu, każdą z nich przepłukałem, wylałem kilka ładnychdużych wiader wody :) Okazało się, że instalator od 7 boleści zrobił to nie fachowo. Teraz pojawiły się przepływy na każdej pętli i każdy da się regulować!!! Okazuje się, że ta prosta instalacja może pracować poprawnie :) Przepływy nie są spore ale teoretycznie to wystarczy. Poczekam, pomieszkam i potem zdecyduję, czy wymienić pompę w kotle ;) Pozdrawiam. szczególne @KubaSko
  25. Jeszcze pytanie kontrolne... Zamknięcie pętli na rozdzielaczu widocznym na zdjęciach podczas odpowietrzania tzn skręcenie tych białych czyli powrotu oraz góry tzn skręcenie na maksa rotamtetrów? Czy tylko powrót wystarczy?
×
×