kammill Opublikowano 31 Października 2017 #1 Opublikowano 31 Października 2017 Witam, mam problem z pokazywaniem właściwej temperatury na piecu. Temperatura nie jest wyższa niż 39/40 stopni. Natomiast na termometrze na bojlerze temperatura pokazuje wiarygodną wartość wody. Przez co pompa cwu - niepotrzebnie chodzi ciągle. Od czego mogę zacząć weryfikację problemu?
Dancych Opublikowano 31 Października 2017 #2 Opublikowano 31 Października 2017 Jaki sterownik?jakie masz czujniki? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
ayo007 Opublikowano 31 Października 2017 #3 Opublikowano 31 Października 2017 weź niezależny termometr i ustal gdzie jest błąd pomiaru....miałem tak samo i okazało się, że termometr na kotle przekłamuje..
kammill Opublikowano 31 Października 2017 Autor #4 Opublikowano 31 Października 2017 Defro K1PV3. Na pewno pokazuje dobrze termometr na bojlerze czuć to po wodzie ;)
Przemyslaw85 Opublikowano 1 Listopada 2017 #5 Opublikowano 1 Listopada 2017 Sprawdź czy czujnik temperatury jest wyciśnięty do samego końca. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
mikael026 Opublikowano 1 Listopada 2017 #6 Opublikowano 1 Listopada 2017 Czym palisz aktualnie? Drewnem czy ekogroszkiem?
kammill Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor #7 Opublikowano 1 Listopada 2017 Ekogroszkiem. W przypadku palenia drewnem w lecie - temperatura nie była wyższa niż 42 stopnie na piecu a na bojlerze dopalałem do 70 stopni. Natomiast teraz dokręciłem ten czujnik do bojlera to automatycznie temperatura wzrosła już do 45 stopni - zobaczymy co będzie dalej.
mikael026 Opublikowano 1 Listopada 2017 #8 Opublikowano 1 Listopada 2017 U mnie była podobna sytuacja jak paliłem drewnem (latem aby miec ciepłą wode), temp na bojlerze prawidłowa lecz na sterowniku zakłamana o około 20 stopni C. Teraz przy nizszych temp. na zewnatrz palę ekogroszkiem CO i CWU to sytuacja wróciła do normy i pokazuje już normalnie. Ale Ty mówisz, że palisz ekogroszkiem - pytanie teraz od kiedy zaczęłes nim palić?
kammill Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor #9 Opublikowano 1 Listopada 2017 Od soboty. Ale w ubiegłym roku paliłem też pół sezonu (nie zwracałem na to uwagi) i też była różnica tych 15/20 stopni. Generalnie nie pamiętam sytuacji kiedy na komputerze wskazywało wyższą temperaturę niż 45 stopni. Obecnie jest 45 stopni i już się nie podnosi.
mikael026 Opublikowano 1 Listopada 2017 #10 Opublikowano 1 Listopada 2017 hmm.. u mnie jak rozpaliłem ekogroszkiem, to temp na sterowniku wróciła do normy po około 24 h-48 h. docisnij jeszcze lub dokręc ten czujnik temp. Zauważyłem, że gdy się pali drewnem, to wtedy temp. na sterowniku kłamie - jaka jest tego przyczyna nie wiem. Zobacz za kilka dni czy sie cos zmienia, moim zdaniem jak rozpaliłeś na ekogroszek to kocioł po kilku dojdzie do tego aby pokazac dobra temp. Każdy kocioł inaczej się zachowuje,mój szybko doszedł do poprawnych wskazań, może twój potrzebuje dłuższego czasu. Jeżeli nic się nie zmieni szukaj dalej.
Przemyslaw85 Opublikowano 1 Listopada 2017 #11 Opublikowano 1 Listopada 2017 To zrób inny test. Spuść trochę gorącej wody z bojlera i zmierz jej temperaturę. Pewnie będzie ponad 45 stopni. Następnie zanurz w tej wodzie czujnik z bojlera. Co pokaże sterownik pieca? Jeśli będzie przekłamywał to znaczy że masz czujnik o innej charakterystyce nic dedykowane do stetownika albo ma defekt. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
kammill Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor #12 Opublikowano 1 Listopada 2017 Czy mogę ten czujnik odkręcić normalnie w trakcie użytkowania?
mikael026 Opublikowano 1 Listopada 2017 #13 Opublikowano 1 Listopada 2017 A czy masz w może zawór 4 drogowy?
kammill Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor #14 Opublikowano 1 Listopada 2017 Tak. Mam zawór 4 drogowy. Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
mikael026 Opublikowano 1 Listopada 2017 #15 Opublikowano 1 Listopada 2017 Z siłownikiem automatycznym czy bez? A tak z ciekawości jak masz rozwiązane sterowanie temperaturą w pomieszczeniach? Masz sterownik pokojowy czy może głowice termostatyczne na grzejnikach?
krisgie Opublikowano 1 Listopada 2017 #16 Opublikowano 1 Listopada 2017 Od soboty. Ale w ubiegłym roku paliłem też pół sezonu (nie zwracałem na to uwagi) i też była różnica tych 15/20 stopni. Generalnie nie pamiętam sytuacji kiedy na komputerze wskazywało wyższą temperaturę niż 45 stopni. Obecnie jest 45 stopni i już się nie podnosi. A czujnik kotła masz wpiety fabrycznie w kocioł czy podłączałeś go sam? Może jest wpiety za mieszaczem? Jeśli juz o tym pisałeś to sorry, nie czytałem całości ;)
kammill Opublikowano 2 Listopada 2017 Autor #17 Opublikowano 2 Listopada 2017 Bez siłownika. Tam gdzie podłogówka to mam ster. pokojowy. Na grzejnikach mam głowice temperaturowe. krisgie - temat jest o temperaturze bojlera, nie kotła.
krisgie Opublikowano 2 Listopada 2017 #18 Opublikowano 2 Listopada 2017 Teraz przeczytałem całość. Masz walnięty albo nieodpowiedni czujnik albo źle obsadzony. Jak masz na instalacji inne punkty pomiaru to przełóż tam czujnik bojlera i porównaj odczyty na obydwu, będziesz miał jasność.
mikael026 Opublikowano 2 Listopada 2017 #19 Opublikowano 2 Listopada 2017 Możesz zrobić tak: odkręć czujnik od bojlera (tak tak można go wykręcić - nic sie nie stanie :D ), sprawdz w menu na sterowniku jaka masz temp powrotu, przyłóż czujnik do rurki od temp. powrotu. Spójrz na sterownik kotła jaka jest temp. wody i wtedy porównaj ją z temp. powrotu. Jezeli będzie mniej wiecej taka sama to znaczy, że czujnik nie jest "kopnięty" i wskazuje prawidłowo.. Może być że jest źle osadzony. Czy był kiedyś wymieniany? Dawno miałeś robioną instalację?