Problem Z Podlogowka I Jej Sterowaniem


Bartas997

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich Forumowiczów .

Mój problem to podłogówka.... mam dom 115m2 ogrzewane około 96m2 kociol gazowy thermet 20kW kondensat Gora ogrzewana 5 kaloryferami i jedna drabinka i jest ok. na dole posiadam podlogowke okolo 50m2 , rozdzielacz z pompa i zaworem rtl. problem polega na tym ze rurki na zasilaniu i powrocie ciagle zimne pomimo grzania ponad 7 godzin...  na zasilaniu na termostacie ustawione 40stp .pompka ustawiona na 4 bieg 7 sekcji jesli juz cos tam ciepla pojawi sie na pexie to po jakimś czasie znow wychłodzone.... i w rezultacie ciagle zimna podloga ;((( a gaz ciagnie i ciagnie... dom z dziurawki ceramicznej sciany ocieplone styropianem 15 cm dach ocieplany styropianem 20 cm plus 2 warstwy papy. Bardzo proszę o pomoc jak to wyregulować lub zmienić połączenie ponizej daje zdjecia rozdzielacza   post-75413-0-85288500-1509278339_thumb.jpg     post-75413-0-67995200-1509278398_thumb.jpg

Opublikowano

odkrecone na maxa....

Opublikowano

i co z pompa ma dzialc 24/h bo obecnie mam podlaczona przez wlacznik casowy ustawiony wzgledem sterownika pokojowego i chodzi niezaleznie od pompy w piecu

Opublikowano

Podłoga odpowietrzona?

Masz jakieś przepływy?

Jesli odpowietrzona i brak przepływów to sprawdź czy ten bajpas nie odkręcony na max.

Opublikowano

Co odkręcone na maksa?

 

 

Pompa od podłogi 24h

biale kapturki na maxa odkrecone pompa ma chodizc nawet w nocy jak piec nie chodzi ??

Opublikowano

W tym układzie będzie grzało jak na kotle, instalacji grzejników będzie minimum 20C więcej niż ustawiono na podłogę, trzeba więc podnieść temp na kotle , ciekawy jestem ile jest obecnie na kotle.

A tak naprawdę ta instalacja nie ma prawa działać prawidłowo z tym kotłem,

To instalacja do kotła na węgiel a nie na gaz.

Ale powodzenia.

Opublikowano

No wlasnie jest to dom od dewelopera.... na kotle 45 stp plus o 5stp piec sam sobie podciaga temp

Opublikowano

Podłogówka ma chodzić cały czas

 

Ustaw przepływy

ustawilem na rotometrach na 1 tak jak pisales

Opublikowano

Podłoga odpowietrzona?

Masz jakieś przepływy?

Jesli odpowietrzona i brak przepływów to sprawdź czy ten bajpas nie odkręcony na max.

tak podloga odpowietrzona na rotometrach ustawilem na 1 tak jak kolega wyzje kazał bajpass jest wykrecony na maxa, jak go ustawic??

Opublikowano

Dopasuj klucz imbusowy i go zakręć.

 

Sprawdz też zawór powrotny zaraz za rozdzielaczem (krótka rurka pionowa). Reguluje on ile wody wraca do pieca. Zostaw odkręcony 3/4 obrotu (zakrecasz do konca i odkręcasz niecały obrót).

 

Zawór termostatyczny na 30stopni ustaw.

Opublikowano

a jaka temperature na termostacie ustawic ??post-75413-0-42094500-1509281610_thumb.jpgpost-75413-0-45230600-1509281623_thumb.jpg

Opublikowano

Dzieki panowie za podpowiedzi wszystko ustawione wzgledem waszych sugestii pogrzeje tak z 2 dni i zobaczymy czy cos lepiej tak wiec odezwe wkrotce dzieki wielkie !!! POZDTAWIAM I MIŁE NIEDZIELI ;) 

Opublikowano

Nic więcej nie mam jak są rurki po prowadzone nie wiem.... Na gorze drugi rozdzielacz na kaloryfery bez pompki myślałem żeby na nim powrót trochę przymknac... Temp ustawiona na podłogowe 33stp na powrocie temp 29stp grzeje sie od momentu gdy wyregulowalem wszystkie rotometry pompke i zskrecilem całkiem bypass tak jak kazales i podłoga równomiernie jest delikatnie ciepła;)

Opublikowano

Sterownik pokojowy mam na klatce schodowej jedyne rozsądne miejsce w tym domu do gory wszystkie kaloryfery na 4 i na 6 temp dzienna zadana na 22 w nocy 20.5

Opublikowano

Z tym ze ja mam zasilanie na gorze powrót na dole na tym rozdzielacz... A ten bypass na pewno ma być dożywotnio zamknięty? ;)

Opublikowano

Zasilanie masz w dolnej belce rozdzielacza :)

 

Zobacz schemat dokładnie to zrozumiesz zasade działania

 

Pompa ciagnie wode z zasilania i powrotu, miesza i w dolna belke pcha. Tam czesc idzie w podłoge jako zasilenie,a czesc wraca do pieca.

Opublikowano

Juz teraz kumam ten hydraulik co to zakładał to pomyleniec z poplontancem.... Po prostu założył rozdzielacz bez żadnej regulacji ale dzieki twoim podpowiedzia. Na razie jest ok widze ze pojęcie masz ;) będę pisał na bieżąco jak sytuacja podlogi

Opublikowano

Kolegi marwol tak jak mówiłem podłoga ok tylko dlaczego jak mam zadana ta temp 33stp na termostscie grzeje grzeje podłoga ok jak termostat zamknie po jakiś od zamkniecia 30 min podłoga zimna i nie może dobić do 22stp w salonie...

Opublikowano

To zwiększ na termostacie na 35-40stopni.

 

 

Bo ten termostat ma kapilare przymocowaną do dolnej belki. I jak tam temperature osiągnie to zamyka termostat. Nie jest to idealne rozwiązanie.

 

Te poniżej lepsze,ale nie wiem jak w połączeniu z kotłem gazowym

 

8bb857d803c6fad07756a490989fb954.jpg

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.