Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 #1 Opublikowano 29 Października 2017 Witam wszystkich Forumowiczów . Mój problem to podłogówka.... mam dom 115m2 ogrzewane około 96m2 kociol gazowy thermet 20kW kondensat Gora ogrzewana 5 kaloryferami i jedna drabinka i jest ok. na dole posiadam podlogowke okolo 50m2 , rozdzielacz z pompa i zaworem rtl. problem polega na tym ze rurki na zasilaniu i powrocie ciagle zimne pomimo grzania ponad 7 godzin... na zasilaniu na termostacie ustawione 40stp .pompka ustawiona na 4 bieg 7 sekcji jesli juz cos tam ciepla pojawi sie na pexie to po jakimś czasie znow wychłodzone.... i w rezultacie ciagle zimna podloga ;((( a gaz ciagnie i ciagnie... dom z dziurawki ceramicznej sciany ocieplone styropianem 15 cm dach ocieplany styropianem 20 cm plus 2 warstwy papy. Bardzo proszę o pomoc jak to wyregulować lub zmienić połączenie ponizej daje zdjecia rozdzielacza
marwol Opublikowano 29 Października 2017 #2 Opublikowano 29 Października 2017 Odkręć te białe "kapturki" na górnej belce Na rotametrach ustaw 1.0 przepływy
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #3 Opublikowano 29 Października 2017 odkrecone na maxa....
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #4 Opublikowano 29 Października 2017 i co z pompa ma dzialc 24/h bo obecnie mam podlaczona przez wlacznik casowy ustawiony wzgledem sterownika pokojowego i chodzi niezaleznie od pompy w piecu
marwol Opublikowano 29 Października 2017 #5 Opublikowano 29 Października 2017 odkrecone na maxa....Co odkręcone na maksa? Pompa od podłogi 24h
krisgie Opublikowano 29 Października 2017 #6 Opublikowano 29 Października 2017 Podłoga odpowietrzona? Masz jakieś przepływy? Jesli odpowietrzona i brak przepływów to sprawdź czy ten bajpas nie odkręcony na max.
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #7 Opublikowano 29 Października 2017 Co odkręcone na maksa? Pompa od podłogi 24h biale kapturki na maxa odkrecone pompa ma chodizc nawet w nocy jak piec nie chodzi ??
marwol Opublikowano 29 Października 2017 #8 Opublikowano 29 Października 2017 Podłogówka ma chodzić cały czas Ustaw przepływy
sambor Opublikowano 29 Października 2017 #9 Opublikowano 29 Października 2017 W tym układzie będzie grzało jak na kotle, instalacji grzejników będzie minimum 20C więcej niż ustawiono na podłogę, trzeba więc podnieść temp na kotle , ciekawy jestem ile jest obecnie na kotle. A tak naprawdę ta instalacja nie ma prawa działać prawidłowo z tym kotłem, To instalacja do kotła na węgiel a nie na gaz. Ale powodzenia.
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #10 Opublikowano 29 Października 2017 No wlasnie jest to dom od dewelopera.... na kotle 45 stp plus o 5stp piec sam sobie podciaga temp
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #11 Opublikowano 29 Października 2017 Podłogówka ma chodzić cały czas Ustaw przepływy ustawilem na rotometrach na 1 tak jak pisales
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #12 Opublikowano 29 Października 2017 Podłoga odpowietrzona? Masz jakieś przepływy? Jesli odpowietrzona i brak przepływów to sprawdź czy ten bajpas nie odkręcony na max. tak podloga odpowietrzona na rotometrach ustawilem na 1 tak jak kolega wyzje kazał bajpass jest wykrecony na maxa, jak go ustawic??
marwol Opublikowano 29 Października 2017 #13 Opublikowano 29 Października 2017 Dopasuj klucz imbusowy i go zakręć. Sprawdz też zawór powrotny zaraz za rozdzielaczem (krótka rurka pionowa). Reguluje on ile wody wraca do pieca. Zostaw odkręcony 3/4 obrotu (zakrecasz do konca i odkręcasz niecały obrót). Zawór termostatyczny na 30stopni ustaw.
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #14 Opublikowano 29 Października 2017 a jaka temperature na termostacie ustawic ??
marwol Opublikowano 29 Października 2017 #15 Opublikowano 29 Października 2017 Pompe ustaw na 1szy lub 2gi bieg, tak aby przepływy były na poziomie 1go litra.
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #16 Opublikowano 29 Października 2017 Dzieki panowie za podpowiedzi wszystko ustawione wzgledem waszych sugestii pogrzeje tak z 2 dni i zobaczymy czy cos lepiej tak wiec odezwe wkrotce dzieki wielkie !!! POZDTAWIAM I MIŁE NIEDZIELI ;)
marwol Opublikowano 29 Października 2017 #17 Opublikowano 29 Października 2017 Po kilku godzinach zobacz temp na termometrze w rozdzielaczu Wrzuć schemat od instalacji, jakieś fotki Jak od dewelopera to masz 5lat gwarancji :)
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #18 Opublikowano 29 Października 2017 Nic więcej nie mam jak są rurki po prowadzone nie wiem.... Na gorze drugi rozdzielacz na kaloryfery bez pompki myślałem żeby na nim powrót trochę przymknac... Temp ustawiona na podłogowe 33stp na powrocie temp 29stp grzeje sie od momentu gdy wyregulowalem wszystkie rotometry pompke i zskrecilem całkiem bypass tak jak kazales i podłoga równomiernie jest delikatnie ciepła;)
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #19 Opublikowano 29 Października 2017 Sterownik pokojowy mam na klatce schodowej jedyne rozsądne miejsce w tym domu do gory wszystkie kaloryfery na 4 i na 6 temp dzienna zadana na 22 w nocy 20.5
marwol Opublikowano 29 Października 2017 #20 Opublikowano 29 Października 2017 Ten termometr na dole rozdzielacza pokazuje temperature zasilania OP. Poniżej fotka jak to mniej wiecej działa
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #21 Opublikowano 29 Października 2017 Z tym ze ja mam zasilanie na gorze powrót na dole na tym rozdzielacz... A ten bypass na pewno ma być dożywotnio zamknięty? ;)
marwol Opublikowano 29 Października 2017 #22 Opublikowano 29 Października 2017 Zasilanie masz w dolnej belce rozdzielacza :) Zobacz schemat dokładnie to zrozumiesz zasade działania Pompa ciagnie wode z zasilania i powrotu, miesza i w dolna belke pcha. Tam czesc idzie w podłoge jako zasilenie,a czesc wraca do pieca.
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #23 Opublikowano 29 Października 2017 Juz teraz kumam ten hydraulik co to zakładał to pomyleniec z poplontancem.... Po prostu założył rozdzielacz bez żadnej regulacji ale dzieki twoim podpowiedzia. Na razie jest ok widze ze pojęcie masz ;) będę pisał na bieżąco jak sytuacja podlogi
Bartas997 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #24 Opublikowano 29 Października 2017 Kolegi marwol tak jak mówiłem podłoga ok tylko dlaczego jak mam zadana ta temp 33stp na termostscie grzeje grzeje podłoga ok jak termostat zamknie po jakiś od zamkniecia 30 min podłoga zimna i nie może dobić do 22stp w salonie...
marwol Opublikowano 29 Października 2017 #25 Opublikowano 29 Października 2017 To zwiększ na termostacie na 35-40stopni. Bo ten termostat ma kapilare przymocowaną do dolnej belki. I jak tam temperature osiągnie to zamyka termostat. Nie jest to idealne rozwiązanie. Te poniżej lepsze,ale nie wiem jak w połączeniu z kotłem gazowym