cdsmarcin Opublikowano 23 Października 2017 #1 Opublikowano 23 Października 2017 Od pewnego czasu jestem posiadaczem pieca Defro Eko Duo UNI R o mocy 20 kw, palę pelletem, lecz nie jestem w stanie prawidłowo go ustawić. Piec pracuje z PID, sterownik K1PRv4 + pokojowy TECH. Konkretnie chodzi o to, że gdy wyregulowałem prawidłowy wygląd paleniska (jak na foto pod postem) za pomocą parametru korekta powietrza (-5%) i moc kotła (80%) kocioł nie osiąga zadanej temperatury, a wchodzi w nadzór. Problemem jest też fakt, iż na regulatorze pokojowym mam ustawioną temperaturę np. 22, jednakże co jakiś czas pomimo osiągnięcia zadanej temperatury w pokoju pompa CO uruchamia się (nawet w trybie nadzoru), w związku z czym temperatura pomieszczenia jest wyższa niż zadana. W instalacji zamontowany jest zawór 4D bez siłownika, aktualnie ustawiony na połowę (inaczej w domu robi się bardzo gorąco). Przed regulacją korekty powietrza i mocy kotła pellet spalał się praktycznie przy końcu ślimaka, teraz żar sięga 3/4 paleniska, przy końcu już jest popiół, a ogień skupiony jest pod dyszami powietrza wtórnego. Z instrukcji wynika, że tryb nadzoru uruchamia się po przekroczeniu zadanej temperatury kotła o 5 stopni, jednak u mnie przy zadanej 63 stopnie, nadzór uruchamia się przy około 58. Rozumiem, że zawór wbudowany ustawiamy na CO tylko w przypadku posiadania siłownika na zaworze 4D? Aktualnie mam zawór wbudowany wyłączony. Brak również czujnika temperatury powrotu. Kocioł mam ustawiony w pracy dobowej, załączony od 5 do 9, póżniej od 15 do 23. Idealnie byłoby, gdybym ustawił temperaturę pomieszczenia i kocioł sam oscylował wokół zadanej regulując załączanie pompy CO w odpowiednich momentach.
stolwel Opublikowano 23 Października 2017 #2 Opublikowano 23 Października 2017 Walczę z tym także, nie mogę uzyskać idealnego wykresu. Jak za dużo wyjdzie i za mały nadmuch to pelet spieka się. Duży nadmuch pellet spala sie ale dużo popiołu zostaje na rynnie. Teraz ustawiłem przedmuch w czasie pracy i się zobaczy. Najgorsze jest to że trzyma nadzorze z 40 - 70 min.i potem nagle spadek i podnosi się. moc obecnie mam na 50% korekta powietrza +1 Testy testy testy ...
cdsmarcin Opublikowano 23 Października 2017 Autor #3 Opublikowano 23 Października 2017 Okazało się, że klapka wentylatora była zamknięta pomimo tego, że była ustawiona jak na seryjnej naklejce, oś klapki jest w rzeczywistości z drugiej strony więc trzeba było śrubę z nakretkami przekręcić o 180 stopni. Dodatkowo pokojowy ustawiony w tryb sterowania kotłem, a nie CO. Za to pojawił się teraz drugi problem... Tak zasysa powietrze, że wchodzi w nadzór i leci prawie do 80 stopni przy zadanej 65 na kotle... Z tą klapka trochę dziwne bo nawet w nadzorze gdzie wentylator na 0% czuć i słychać jak ciągnie powietrze. Jakieś rady? Czy warto redukować moc kotła do niższych wartości? Jaka powinna być temperatura spalin w trakcie pracy? Ponawiam też pytanie o zawór wbudowany. Mam zawór 4D bez siłownia, w kotle powinien być ustawiony na wyłączony?
stolwel Opublikowano 24 Października 2017 #4 Opublikowano 24 Października 2017 Wstaw zdjęcie tej klapki wentylatora? oraz wykres temp. kotła
cdsmarcin Opublikowano 24 Października 2017 Autor #5 Opublikowano 24 Października 2017 Tak wygląda u mnie wentylator. Wykres wstawię jutro bo dopiero o 17 dziś rozpalilem w takim stanie jak chodził bym go nie zostawił bez nadzoru :)
stolwel Opublikowano 24 Października 2017 #6 Opublikowano 24 Października 2017 Może masz duży ciąg kominowy i szyber zmniejszyć ? Jak u ciebie wygląda palenisko (foto)?
cdsmarcin Opublikowano 24 Października 2017 Autor #7 Opublikowano 24 Października 2017 Wyłączyłem w trybie regulatora pokojowego funkcje sterowania CO i kotłem, teraz pompa CO pracuje bez przerwy (tak powinno być?). Temperatura kotła oscyluje 57-68 stopni, zadana 63. Palenisko po osiągnieciu temperatury wygląda jak na zdjęciu.
stolwel Opublikowano 24 Października 2017 #8 Opublikowano 24 Października 2017 Pompa najlepiej jak cały czas. Tak patrzę na różne zdjęcia tego pieca i ja mam inny deflektor jak wszyscy hmm... muszę do Defro napisać czy dobry dostałem.
cdsmarcin Opublikowano 24 Października 2017 Autor #9 Opublikowano 24 Października 2017 Chodzi Ci o palenisko? Deflektor jest okrągły podwieszany. Masz regulator pokojowy? U mnie on chyba był problemem, ustawiony był tak, że wylaczal pompę CO jak w pokoju była zadana temperatura. Chyba założę siłownik na zawór 4D, tylko czy wtedy na podstawie temperatury z pokojowego wyśle sygnał do przykrecenia zaworu?
stolwel Opublikowano 25 Października 2017 #10 Opublikowano 25 Października 2017 Ja ogólnie mam pokojowy ale robi on dla mnie jako podgląd z możliwością sterowania kotlem. A Tak termostaty na grzejnikach. Jak dasz siłownik to piec będzie pracował z pogodynka jak masz czujnik zew. I będzie puszczal ciepło wg krzywej. Jeśli źle pisze niech ktoś mnie poprawi.
cdsmarcin Opublikowano 25 Października 2017 Autor #11 Opublikowano 25 Października 2017 Głównie chodzi mi o to, by regulator pokojowy odpowiadał za odpowiednią temperaturę pokoju z pomocą siłownika, dlatego też jestem w stanie w taki zainwestować tylko czy w sterowniku jest taka możliwość? Kocioł na PID tworzy wykres pofalowany, więc nadal coś nie tak. Na ekranie przy włączonym PID powinno się wyświetlać "PID:PRACA" czy samo "PRACA"? Widzę, że mało kto pali w tym kotle pelletem. Jakie masz ustawienia serwisowe? chodzi o pracę podajnika głównie...
99willy99 Opublikowano 25 Października 2017 #12 Opublikowano 25 Października 2017 Mój chodzi na sterowniku pokojowym zadana tem. pokoju 21 i tez jest krzywa Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
99willy99 Opublikowano 25 Października 2017 #13 Opublikowano 25 Października 2017 Co do pompy co możesz ją ustawić żeby np. Wlaczala się co 30 minut na 10sekund Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
cdsmarcin Opublikowano 25 Października 2017 Autor #14 Opublikowano 25 Października 2017 Ale regulator steruje siłownikiem zaworu 4D? Miałem tak ustawione z pompą, ale wchodził w nadzór bo nie miał gdzie oddać temperatury. Tak jak pisałem bardziej chodzi mi o sterowanie zaworem 4D
99willy99 Opublikowano 25 Października 2017 #15 Opublikowano 25 Października 2017 To pieć ma chodzić cały czas Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
cdsmarcin Opublikowano 25 Października 2017 Autor #16 Opublikowano 25 Października 2017 No i chodzi, ale jak regulator pokojowy wyłączy pompę CO to nie ma gdzie zejść temperatura w wyniku czego włącza się nadzór i z zadanych 63 robi się prawie 80 stopni na kotle...
99willy99 Opublikowano 25 Października 2017 #17 Opublikowano 25 Października 2017 Ja mam ustawione 60 na kotle i góra rośnie do 64, a zawór ustawiony na 50 stopni Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
99willy99 Opublikowano 25 Października 2017 #18 Opublikowano 25 Października 2017 Tu przy innej nastawie Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
cdsmarcin Opublikowano 25 Października 2017 Autor #19 Opublikowano 25 Października 2017 Wykres to jeśli chodzi na PID to powinien inaczej wyglądać. Tylko pytanie - masz ustawiony zawór na 50, a silownik na nim masz? Bo jeśli nie to nie ważne ile mu zadasz, będzie miał tyle ile dostanie z pompki przez zawór 4D z ręczną regulacją... Przynajmniej tak to się dzieje u mnie. W przypadku sterowania regulatora pompą CO mam duże wzrosty temperatury na kotle.
99willy99 Opublikowano 25 Października 2017 #20 Opublikowano 25 Października 2017 Siłownik na 4d Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
cdsmarcin Opublikowano 25 Października 2017 Autor #21 Opublikowano 25 Października 2017 To zupełnie inna bajka. Masz możliwość obniżenia temperatury zaworu po osiągnieciu zadanej w pomieszczeniu? Np. w pokoju zadana 23 i po osiągnieciu obniża np. Do 30 temperaturę na zaworze. Rozumiem, że palisz pelletem na kotle jak w tytule?
99willy99 Opublikowano 25 Października 2017 #22 Opublikowano 25 Października 2017 Tak pale peletem jak u Ciebie z spalaniem u mnie 60 kg na tydzień Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
cdsmarcin Opublikowano 25 Października 2017 Autor #23 Opublikowano 25 Października 2017 Ze spalaniem to ustalę jak w miarę stabilnie kocioł zacznie chodzić. Narazie mam problem z tą stabilnością w PID. Ile masz metrów do ogrzania? Nie wchodzi Ci w nadzór przy tym ustawieniu odliczania pompy CO?
99willy99 Opublikowano 25 Października 2017 #24 Opublikowano 25 Października 2017 Wchodzi góra na 20 minut Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
99willy99 Opublikowano 25 Października 2017 #25 Opublikowano 25 Października 2017 146m2 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka