Poprawnosć Instalacji

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam u znajomej fachowcy robią instalację CO. Trochę mnie dziwi sposób podłączenia bo myślałem że każdy grzejnik powinien być osobno zasilany z rozdzielni pex 16. A u niej są zastosowane trójniki i moje pytanie czy obydwa grzejniki będą dobrze grzały czy jest to mało realne??   

post-61820-0-40468600-1507063688_thumb.jpg

post-61820-0-26191600-1507063703_thumb.jpg

Opublikowano

Zależy jakiej średnicy są rury PEX do trójników i od trójników do poszczególnych grzejników oraz od wielkości samych grzejników a także od różnicy temp.pomiędzy zasilaniem a powrotem

Edytowane przez odpowietrznik

Opublikowano
  • Autor

wszędzie jest pex16 a grzejniki są dosyć sporawe nie mierzyłem ale po zdjęciach widać 

post-61820-0-93209400-1507065709_thumb.jpg

post-61820-0-24225200-1507065719_thumb.jpg

post-61820-0-56736200-1507065730_thumb.jpg

post-61820-0-82310400-1507065738_thumb.jpg

post-61820-0-33820700-1507065752_thumb.jpg

Opublikowano

Właśnie wywaliłem taka instalacje i robię w miedzi na normalnych średnicach. Rura pex16 z trojnikami dookoła domu (parterowka, nitka 50m) - ostatnie grzejniki byly zimne, w domu max 19 stopni, a kocioł ciągle "w podtrzymaniu", bo nie miało co odbierać ciepła. Tylko pierwsze dwa grzejniki były konkretnie gorące...

Opublikowano

Widać, że robotnicy nie hydraulicy nie mają zielonego pojęcia o przepływach i jaki na to ma wpływ średnica rury w stosunku do parametru zasilania i powrotu. Poinformuj znajomą, żeby ich pogoniła bo nie wiedzą co czynią. Tutaj trzeba zastosować trochę matematyki. Dobrać średnice i stopniować zasilanie. PEX 16 mogliby zastosować wtedy gdyby był centralny rozdzielacz i wtedy do każdego grzejnika osobna linia zasilająco powrotna. Czasami i PEX 16 to za mało i trzeba instalować PEX 20. Trzeba to poprawić i wykonać zgodnie ze sztuką zanim będzie za późno czyli przez zalaniem przepustów betonem.

Opublikowano

Super fachowcy skąd ich wyczasnoles , gon ich i to szybko , jak złe jest zaciśnięty ten pex to mamy co mamy. Jak można tak ryzykować w domu co ma się mieszkać duuuuuzo lat to przecież nie barak ze się poprawi .

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.