JanuszB Opublikowano 10 Września 2017 #1 Opublikowano 10 Września 2017 Witam. Prosiłbym o pomoc. Mam do podłączenia drabinkę w łazience. Jest tam teraz stary grzejnik żeliwny (na grawitacji). Drabinka miałaby być nad grzejnikiem, który zostaje. Podłączenie zasilania z pionu, powrót muszę dać pod dolny korek żeliwniaka ( do pionu mocno skomplikowane, mało miejsca, stare rury nie chce czegoś uszkodzić żeby nie kuć posadzki). I teraz pytanie: czy to zadziała (instalacja grawitacyjna bez pompki, piony stal 3/4", drabinkę podłaczyłbym miedzią 18ką)? Proszę o poradę. Pozdrawiam
huhra Opublikowano 10 Września 2017 #2 Opublikowano 10 Września 2017 Drabinka będzie miała większy opór hydrauliczny niż żeliwny. Podłączenie drabinki jeśli jest taka opcja powinno być conajmniej taką średnicą jak pion, jak zmniejszysz to zdławisz. Jeśli to będzie ostatni "najwyższy" grzejnik to odpowietrznik musisz dać. Jeśli na żeliwnym jest jakiś zawór którym bedzie mozna zdławić go to ok jak nie to można rozważyć założenie zaworu termostatycznego. Ustawić np na 3, żeliwny sie przymknie, woda pojdzie w drabinkę i tak na zmianę. Ale czy na grawitacji hmmm.....
sambor Opublikowano 10 Września 2017 #3 Opublikowano 10 Września 2017 Jak masz możliwość podłączenia drabinki po przekątnej - zasilanie na górze a powrót na dole to powinna grzać. Problemem może być zawór na drabince jakby miał by być termostatyczny to musi by specjalny - do grawitacji, są takie np prod Herz-a
kiminero Opublikowano 11 Września 2017 #4 Opublikowano 11 Września 2017 Drabinka będzie nad grzejnikiem żeliwnym, więc głowica termostatyczna na drabince odpada, bo będzie oszukiwać. Ogólnie takie podłączenie powinno zadziałać, ale dałbym zwykłe zawory grzejnikowe z tzw. motylkiem ze względu na pracę grawitacyjną. Zero oporów na zaworach.
JanuszB Opublikowano 12 Września 2017 Autor #5 Opublikowano 12 Września 2017 Witam. Dzięki za porady. Zrobiłem jak pisaliście tzn. połączenie po przekątnej, zwykłe zaworki, no i chyba działa. Góra grzejnika rozgrzewa się szybko, dół trochę wolniej, jeszcze jest powietrze w instalacji więc sprawdzę jeszcze dokładnie dziś po odpowietrzeniu. Pozdrawiam.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.