Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z CWU na styku z kotłem / piecem.

Jestem niestety laikiem w tych tematach, choć z konieczności staram się bardzo szybko uczyć – lecz aktualne problemy mnie przerastają.

W ubiegłym roku kupiłem dom na rynku wtórnym z w pełni wyposażoną kotłownią w tym m.in. (elementy, których problem prawdopodobnie dotyczy):
1) Piec Cichewicz Futura Econo 25Kw z regulatorem ecoMAX 400

2) Wymiennik cwu z wężownicą i grzełką – Galmet Neptun Kombi 140l

3) Hydrofor ze zbiornikiem 150l z przeponą

4) Naczynie wzbiorcze cwu AIRFIX A Flamco

 

W sezonie letnim (2016) – piec spalał ok. 350 kg (14 worków) ekogroszku na miesiąc.

Kiedy zrobiło się chłodniej – ok. 25 kg (1 worek) na dzień przy ogrzewaniu podłogowym (ok. 220 mkw).

 

W grudniu 2016 w następstwie awarii w piecu wymieniono: silnik, ślimak i pompę.

Od dnia naprawy rozpoczęły się problemy – nawet w sezonie letnim (2017) piec spalał 1-1,5 worka ekogroszku na 1 dzień.

Objaw dodatkowy – piec nie wytrzymuje w stanie podtrzymania dłużej niż 15 minut i notorycznie przełącza się w tryb pracy – stąd prawdopodobnie tak duże zużycie groszku.

 

Dotychczasowe czynności naprawcze z udziałem m.in. serwisu producenta (konsultacje telefoniczne) oraz 2 specjalistów.

1)      Korekta ustawień użytkowych i serwisowych – z minimalizacją czasu przerwy podawania groszku i załączania dmuchawy w stanie podtrzymania – bez efektu

2)      Niskie ciśnienie wody w układzie – sprawdzenie i pompowanie przepony w zbiorniku hydroforowym – bez efektu

3)      Zakamieniony bojler – bojler został wymieniony – aktualnie BIAWAR VIKING PLUS E150 – bez efektu

4)      Brak wody w układzie zamkniętym – woda uzupełniona – bez efektu

5)      Niskie ciśnienie przepony w wzbiorniu cwu – dopompowane – bez efektu

 

Po tych wszystkich zabiegach wykrystalizowała się dziwna reguła działania i być może ona jest przyczyną lecz nie wiem jak ją zwalczyć.

 

Piec ma ustawioną temperaturę: 75 C

CWU z priorytetem jest ustawione na 45 C

Gdy obydwa parametry są osiągane:

·         woda w układzie (moje wskazanie na naczynie / zbiornik przelewowy układu otwartego CO) przelewowym zaczyna szumieć (lekko bulgotać)

·         ciśnienie na wzbiorniku wzrasta z 3 do 4,5 bara

·         słychać wodę wylewającą się ze wzbiornika do kanalizacji (rura pionowa)

·         załącza się hydrofor i dopompowuje zimną wodę

·         piec wskazuje spadek temperatury CWU o 7 stopni C

·         po 3 takich cyklach – spada temperatura pieca i przełącza się z podtrzymania w pracę

I tak to trwa bez końca.

 

Jak powstrzymać ten obłęd ?

Gdzie tkwi potencjalny problem ? 

Opublikowano

Zmień temp. z 75 na 60 (zasilająca a powrót na min jaką podaje producent kotła) na pewno obecnie wystarczy i powinno być znacznie lepiej.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.