Jaka Średnica Rur Przy Kotle?


broda1301

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Przed sezonem przymierzam się do przeróbki kotłowni wg. załączonego schematu.

post-65131-0-19240700-1503820172_thumb.jpg

Moje pytanie jest takie jaką średnicą rozprowadzić wode na poszczególne obiegi?

Obecnie jest to zrobione rurą 1" i mam obiekcje że jest to trochę za mało bo jak włącza się pompa cwu to zawór 4d od grzejników musi się więcej otworzyć aby utrzymać zadaną temperaturę obiegu.

Opublikowano

Kocioł na przyłącza 2" ? To zrób kolektor, z niego odejścia na poszczególne obiegi. Na powrocie podobnie - powroty z ogrzewania spiąć i zredukować do 1", a powrót z CWU osobno w kolektor. Kotłowa też na osobne przyłącza, jako pierwsza na zasilaniu i ostatnia na powrocie. I wg mnie, nie ma sensu redukować zasilających na 3/4.

Opublikowano

Z racji na ograniczone miejsce i żeby nie rozwalać całej kotłowni zastanawiam się czy nie zrobić kolektorów na czwórnikach?

Opublikowano

Pewnie, że tak. Trójniki, możesz też w innej kolejności zamontować, np. górą, środkowy do kotła, a boczne na wyjścia. Coś wykombinujesz :rolleyes:

Opublikowano

a co jesli na powrocie Cwu bedzie wracac po grzenikach ? czyli od strony powrotu kotła pompa kotłowa powrót z grzejników , Cwu

Opublikowano

Wczoraj sprawdziłem wyjście i powrót do kotła jest 1 1/2" (6/4) a nie 2". Obecnie mam zredukowane na 1" i rozchodzi się na poszczególne obiegi czy jest zasadne przerabiać wyjście i powrót na 1 1/2"? 

W innym temacie widziałem ten sam schemat i tam wyjście i powrót były na rurze 1" i nikt nie zgłaszał zastrzeżeń.

Opublikowano

Wszystko działa tylko mam zimny powrót, dlatego chce wywalić 4d i wstawić 3d i pompę kotłową.

Docelowo instalacja ma wyglądać jak na schemacie z postu 1.

Kocioł to defro komfort eko 30kW (palnik ekoenergia 25kW) a zapotrzebowanie budynku wraz z cwu to 16 kW z (ciepłowłaściwe).

Szykuje się do przeróbki i chcę to zrobić raz a dobrze.

Opublikowano

Powiem tak: gdybym komuś robił instalację z wieloma pompami, to bym wyszedł na pompy z 6/4.

Ty zrobisz jak uważasz :)

Opublikowano

Powiem tak: gdybym komuś robił instalację z wieloma pompami, to bym wyszedł na pompy z 6/4.

Ty zrobisz jak uważasz :)

Ale większość redukuje, bo taniej. Zawsze to parę zł urwane z ceny....

Opublikowano

Wyjście z kotła i rozprowadzenie do pomp to nie ma co redukować, ale dalsza instalacja na odbiory może być w mniejszych średnicach, które trzeba policzyć wg przesyłanej mocy lub przepływów.

Opublikowano

Witam. Mam kocioł Witkowskiego KMB-RP PLUS LUX 30kW wyjscie z kotla to 2 cale. Mam instalacje stara . Rury w kotlowni przy kotle starym to 1 1/2 cala, czy taka srednica rur do nowego kotla moze byc plus tez zakladam zawor 4D 1 1/2 cala czyli zaraz przy kotle robie redukcje na 1 1/2 cala i obieg kotla tez takimi rurami chcalem zrobic.Rury musza byc stalowe czy dostane o takiej srednicy miedz?

Opublikowano

6/4 Ci wystarczy. Czy instalacja działa grawitacyjnie, czy obieg wymuszony ? Odpowiedź ma znaczenie, bo z pompą możesz od razu po kolektorze zejść na 1" miedziany, i mieszający 1" da radę. Ale przy grawitacji, zawór takie jak piszesz, i jedziesz w stali.

Opublikowano

Jak prądu nie ma ro tak..dziala na grawitacji.

Tylko co z tego jak pompa i jej podłączenie chyba jest na 1 calu i tu następuje przydlawienie chyba ze pompe obiegowa można tez i trzeba połączyć na 1 1/2 cala ? Nie wiem ,nie znam się...

Opublikowano

Pompa sama w sobie nie stanowi problemu w przepływie, ale jej średnice przyłączeniowe tak. Musiałbyś poszukać pompy z przyłączami 6/4. I wtedy zawór mieszający też 6/4. Czy to się opłaca ?  Jeśli ma grzać bez prądu, to tak ;)

Opublikowano

A wogole sa takie? Chciałem Leszczyńska elektroniczna.

Miałem 3 magikow instalatorow,bede cala kotlownie przerabial obieg kotlowy zrobię w 1 1/2 cala a w którym miejscu mogę przejść na miedz i 1 cal? 2 magikow nie widzi problemu i odrazu z kotla przejść z 2 cali na 1 cal..

Masakra,ciężko o kumatego magika..

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.