Robot16 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Autor #26 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Dancych czyli co.....kolejny tydzien na testy....
Gość vmilo Opublikowano 17 Czerwca 2017 #27 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Robot16, pasowało by wiedzieć.. jeśli masz z wężownicą, to zadana CO powinna być dużo wyższa od zadanej CWU. Ale piszesz, że masz na grawitacji - tu też ma zastosowanie wyższa zadana CO, niezależnie od rodzaju zasobnika. Reasumując: wyższa temp. CO = szybsze nagrzanie zasobnika. 10-20st wyżej nie będzie przesadą.
Robot16 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Autor #28 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Vmilo czyli ile twoim zdaniem
Gość vmilo Opublikowano 17 Czerwca 2017 #29 Opublikowano 17 Czerwca 2017 No tak... testowałem różne konfiguracje, i wyszło,że wyższa zadana = większe oszczędności. Dam sobie upierdzielić rękę, że racje jest po mojej stronie :rolleyes:
Dancych Opublikowano 18 Czerwca 2017 #30 Opublikowano 18 Czerwca 2017 U mnie to sie nie sprawdzi do momentu gdy nie bedzie mi poprawnie dzialala instalacja. Moja pompa Cwu musi dzialac non stop. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Robot16 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Autor #31 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Na tabliczce pisze wymiennik c.w.u z wężownicą
Gość vmilo Opublikowano 18 Czerwca 2017 #32 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Na grawitacji, ile ustawisz na kotle, tyle będzie na baniaku, tak że ciężko coś wymyślić. Spróbuj palnik nastawić z dużą mocą, tak by kocioł szybko dochodził do zadanej i przebijał zadaną wysoko.
Robot16 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Autor #33 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Vmilo nastawy mam takie jak zimą nic nie zmieniam także moc chyba jest.....
Gość vmilo Opublikowano 18 Czerwca 2017 #34 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Żre Ci ponad 6kg, być może tyle musi. Czym gorętsza woda, tym mniej jej z baniaka wyciągną. Baniak i rury muszą być dobrze izolowane.
Robot16 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Autor #35 Opublikowano 18 Czerwca 2017 vmilo izolacja jest piszesz.... Czym gorętsza woda, tym mniej jej z baniaka wyciągną. ale dłużej musisz grzać,tak czy może się mylę......
Gość vmilo Opublikowano 18 Czerwca 2017 #36 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Nie mylisz się. Ale możesz spróbować jak się to będzie sprawdzać. Może i na palniku nie jest optymalnie ? Ja mam palnik obecnie ograniczony do 1:8 - jest to wystarczające do szybkiego nagrzania kotła, i odstawiania się na długi czas.
Robot16 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Autor #37 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Vmilo prosba wtedy porownam w trybie praca ile podan jest u ciebie zeby wszedł w podtrzymanie i ile czasu stoi......Dzięki.......
Gość vmilo Opublikowano 19 Czerwca 2017 #38 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Nie umiem Ci powiedzieć, ponieważ nie używam trybu podtrzymania - kocioł odpala po spadku temperatury poniżej zadanej, a to jest raczej losowe. Wiem tylko, że nie stoi powyżej 4h, bo na tyle ustawiony jest interwał podtrzymania.
Robot16 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor #39 Opublikowano 21 Czerwca 2017 vmilo co znaczy nie używam trybu podtrzymania,druga sprawa co znaczy na palniku nie jest optymalnie,po trzecie 1/8 jest u ciebie, u mnie 1/5,jak myślisz czy to ze mało podajesz to jest oszczędniej............
Gość vmilo Opublikowano 21 Czerwca 2017 #40 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Ano nie odpala, nawet go nie konfigurowałem. Ustawiona jest tak długa przerwa, że wcześniej odpala tryb grzanie. Optymalnie na palniku, to znaczy dobrze dobrana ilość powietrza do ilości paliwa. Masz 1:5, bogato - być może nie ma potrzeby aż tak ostro gonić (to zależy trochę od konstrukcji kotła).
Robot16 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor #41 Opublikowano 21 Czerwca 2017 No dzięki za objaśnienie VMILO... DANCYCH jak z tym spalaniem...
Dancych Opublikowano 22 Czerwca 2017 #42 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Dzisiaj mija 5 dzien i jak patrze to na ten 6 powinno jeszcze starczyc. Wynika z tego ze po obnizeniu zadanej z 55 na 50 zyskalem dodatkowy dzien palenia. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
form Opublikowano 22 Czerwca 2017 #43 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Robot16, sprawdź czy masz zaizolowany piec od dołu i z tyłu/boku na wejściu podajnika. Zazwyczaj producenci robią tam groszowe "oszczędności" nie przejmując się, że przełoży się to na znacznie większe zużycie opału przez klientów. Jeżeli masz zawór odcinający obieg piec-CWU od reszty instalacji to go zamknij. Przypuszczam, że spalanie 6kg na dobę przy grzaniu CWU zawyża Ci nieoptymalnie ustawione podtrzymanie. Latem piec spędza w nim te 20-23 godziny na dobę i są to godziny strat własnych oraz spalania na niskiej sprawności, które trzeba minimalizować. Tu też jest kilka schematów ustawienia podtrzymania lub całkowitej rezygnacji z niego w zależności od reakcji węgla, potrzeb domowników i możliwości pieca/sterownika.
julo23 Opublikowano 23 Czerwca 2017 #45 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Właśnie sie zastanawiam nad odpalaniem pieca do samego grzania wody. Skoro piszesz że worek starcza na 6 dni to troche za dużo to wychodzi na miesiąc wg mnie. Chyba lepiej założyć do bojlera grzałkę na okres letni i jest bezobsługowo.
marcus312 Opublikowano 23 Czerwca 2017 #46 Opublikowano 23 Czerwca 2017 W taryfie G12 czy G12W grzanie wody grzałką w taryfie nocnej może wychodzić taniej niż węglem i jest bez roboty wszystko zależy od rodzaju paliwa co i za ile się kupuje :D
Dancych Opublikowano 23 Czerwca 2017 #47 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Tak jak wspominalem mam 2 boilery 100 i 80l bo piec jest na 2 rodziny. i wychodzi mi 50zl za sama wode na rodzine. Takze jest spoko. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Dancych Opublikowano 23 Czerwca 2017 #48 Opublikowano 23 Czerwca 2017 aktualizacja. Starczylo na 6.5 dnia dokladnie. O 18 wsypalem kolejne 25kg tylko teraz przestawilem pompe cwu z 1 na 3 bieg i zobacze czy bedzie roznica. Zbiorniki mam daleko od kotlowni. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Robot16 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Autor #49 Opublikowano 23 Czerwca 2017 DZIEKI dancych....................
Robot16 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Autor #50 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Wiec tak 15-05 o godz. 21 :00 wsypałem 50 kg grochu dziś się kończy myślę ze do rana starczy,na pewno spalam mniej bo starczyło na 10 dni a nawet 11 dni czy to jest dobry wynik PANOWIE..............
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.