161os037 Opublikowano 2 Maja 2017 #1 Opublikowano 2 Maja 2017 Witam forumowiczów. Jestem świeżym użytkownikiem kotła defro komfort eko pz 15 kW od 2 tygodni. Ogrzewam obecnie około 120 m2 , docelowo dojdzie poddasze łącznie będzie ok.160 m2.Dom z lat 50 tych z cegły dwuwarstwowe mury docieplenie zrobione styropianem 10 cm. 6 grzejników aluminiowych plus drabinka w łazience, 140 litrów bojler. Testuje obecnie groszek Bartex Silver , bo Gold jest za "mocny" na taką pogodę jak obecnie jest.Spalanie obecnie około 12 kg/24godz. Proszę o Wasze sugestie i rady co do wykonania kotłowni , oraz czy ustawienia kotła są w miarę ok. Pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
teres Opublikowano 3 Maja 2017 #2 Opublikowano 3 Maja 2017 Nie podobają mi się 4 rzeczy: 1. użycie ocynku w instalacji CO - powinna być stal czarna 2. nie zauważyłem nigdzie naczynia wzbiorczego. Jeżeli instalacja pracuje w układzie zamkniętym, to taka praca jest niedopuszczalna dla tego kotła, 3. filtry są założone tak, że brud nie będzie się zbierał w sitku, 4. obiekt grawitacyjny robiony "na siłę", raczej i tak nie zadziała. Jeżeli nie ma pompy na powrocie, to chyba może być problem z utrzymaniem wysokiej temperatury powrotu. Chociaż tutaj chyba zasobnik CWU chroni powrót.
161os037 Opublikowano 3 Maja 2017 Autor #3 Opublikowano 3 Maja 2017 Dzięki za odpowiedź kolego :)...odpowiem tak ,1-poprzedni kocioł zasypowy 17 lat pracował też podłączony ocynkiem. 2 - zbiornik wyrównawczy jest na poddaszu (zdjęcie 1) 3 - filtry zamontowane zgodnie ze strzałka kierunkiem przepływu, widoczna na zdjęciu 2 . 4 - mam załączone ochronę powrotu , temperatura powrotu waha się od 54 do 58 stopni. Całość robili fachowcy :) Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
teres Opublikowano 4 Maja 2017 #4 Opublikowano 4 Maja 2017 1, ok, ale nie powinno się i tyle 2. no to wszystko w porządku 3. to że zgodnie ze strzałką, to ja nawet nie myślałem, że ktoś mógłby inaczej. Chodzi o to, że sitko powinno być w dół ew. w bok tak, żeby ewentualne zanieczyszczenia się w nim odłożyły, Mocowanie sitkiem do góry jest często dużo wygodniejsze, ale niepoprawne. 4. tutaj to bardziej zgadywałem, ale sam zawór 4 drogowy nie do końca zapewnia ochronę powrotu o czym można poczytać tutaj na forum. Oczywiście u Ciebie instalacja może być nieco inaczej wykonana. Sam się w przyszłości przekonasz czy będzie dobrze, oby było :)
marcus312 Opublikowano 4 Maja 2017 #5 Opublikowano 4 Maja 2017 Całe te zawory sitka i tak tego nigdy nikt nie czysci fajnie jak to jest dobrze zabudowane ale nawet jakby tego nie było to i tak instalacja by działa tak samo ;) :D
kucharz214 Opublikowano 5 Maja 2017 #6 Opublikowano 5 Maja 2017 Narazie ok. Przyjdą mrozy wtedy bedzie test. Chodzi o zapewnienie ciepłego powrotu.
Rafi76 Opublikowano 5 Maja 2017 #7 Opublikowano 5 Maja 2017 W dniu 4.05.2017 o 21:10, teres napisał(a): 1, ok, ale nie powinno się i tyle 2. no to wszystko w porządku 3. to że zgodnie ze strzałką, to ja nawet nie myślałem, że ktoś mógłby inaczej. Chodzi o to, że sitko powinno być w dół ew. w bok tak, żeby ewentualne zanieczyszczenia się w nim odłożyły, Mocowanie sitkiem do góry jest często dużo wygodniejsze, ale niepoprawne. 4. tutaj to bardziej zgadywałem, ale sam zawór 4 drogowy nie do końca zapewnia ochronę powrotu o czym można poczytać tutaj na forum. Oczywiście u Ciebie instalacja może być nieco inaczej wykonana. Sam się w przyszłości przekonasz czy będzie dobrze, oby było :) Dzięki Teres , za opinie ,każda sugestia czy uwaga zawsze cenne :) i zgadzam się , że wszystko wyjdzie w sezonie zimowym. Pozdrawiam ;)