bezed Opublikowano 20 Marca 2017 #1 Opublikowano 20 Marca 2017 Witam wszystkich. Zwracam się do Was z prośbą o ocenę i ewentualne uwagi na temat mojego "schematu" instalacji c.o. bo im więcej czytam, tym więcej pytań mi się nasuwa. Mam budynek z dwoma kondygnacjami i na obu jest zarówno ogrzewanie podłogowe, jak i grzejnikowe. W obu układach użyte są rozdzielacze, tak więc mam cztery szafki po dwie na dole i na górze. Do ogrzewania domu i c.w.u. używać będę pieca Krzaczek SKP 3D 14kW, zaś w porze gdy ogrzewanie domu nie będzie potrzebne wodę użytkową podgrzewać będzie pompa ciepła Ariston z wbudowanym zasobnikiem 250l. Sterownik pieca ma obsługę 4 pomp i taką ilość wykorzystałem w schemacie. Obsługuje jeden zawór 3 lub 4 drogowy, ale z rozbudową na dwa nie ma żadnego problemu. Zależy mi na prawidłowym działaniu układu i zabezpieczeniu kotła na powrocie. Najprostszym rozwiązaniem byłby wymiennik płytowy, ale doszłaby kolejna pompka, a wykorzystałem już wszystkie możliwe w sterowniku. Oczywiście będzie tu zainstalowany zestaw zabezpieczający przed przegrzaniem pieca, ale nie wrysowywałem by nie robić zbędnej pajęczyny. Z góry dziękuję za wszystkie opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne :)
bezed Opublikowano 20 Marca 2017 Autor #2 Opublikowano 20 Marca 2017 I nie patrzcie na zasilanie grzejników ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
odpowietrznik Opublikowano 20 Marca 2017 #3 Opublikowano 20 Marca 2017 Do podłogówki zawór 3D zamiast 4D. Zamiast 3D do ochrony kotła pompa kotłowa spinająca zasilanie z powrotem.
bezed Opublikowano 20 Marca 2017 Autor #4 Opublikowano 20 Marca 2017 Do podłogówki zawór 3D zamiast 4D.Na powrocie pompa kotłowa zamiast 3D.Brak na schemacie urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie zagotowania czyli np.zaworu dwufunkcyjnego DBV(wymóg instalacji w układzie zamkniętym) Dziękuję za odpowiedź. Tak jak pisałem, odprowadzenie nadmiaru ciepła oczywiście będzie. Chciałem uniknąć piątej pompy (której mój sterownik nie obsługuje. Czy jest możliwość uniknięcia montażu tej dodatkowej pompy spełniając wcześniejsze założenia? Jeśli będę musiał ją założyć to zrobię układ otwarty przy piecu i zamknięty od strony grzejników połączone wymiennikiem płytowym. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Maciek92 Opublikowano 20 Marca 2017 #5 Opublikowano 20 Marca 2017 Do obsluzenia pompy kotlowej wystarczy Ci zwykly termostat typu Afriso TC2, koszt do 100 PLN.
sambor Opublikowano 20 Marca 2017 #6 Opublikowano 20 Marca 2017 Te termostaty do włączania nie są dobrym rozwiązaniem, ja stosuję wtyczkę do gniazdka lub sterowanie przekaźnikami, załączającymi pompę kotłową podczas pracy którejkolwiek z pomp
odpowietrznik Opublikowano 20 Marca 2017 #7 Opublikowano 20 Marca 2017 I zapomniałem dodać że producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym
bezed Opublikowano 20 Marca 2017 Autor #8 Opublikowano 20 Marca 2017 Słuszna uwaga. Skupiłem się na poprawnym działaniu układu, a nie gwarancji kotła. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
bezed Opublikowano 20 Marca 2017 Autor #9 Opublikowano 20 Marca 2017 Te termostaty do włączania nie są dobrym rozwiązaniem, ja stosuję wtyczkę do gniazdka lub sterowanie przekaźnikami, załączającymi pompę kotłową podczas pracy którejkolwiek z pomp Pomysł ciekawy. W jaki sposób przekaźniki sterują temperaturą powrotu na piec? By sterować temperaturą na powrocie za pomocą pompy kotłowej też trzeba to jakoś oczujnikować. Chyba. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
sambor Opublikowano 20 Marca 2017 #10 Opublikowano 20 Marca 2017 Można opomiarować, ale ja robię taniej - start jakiejkolwiek pompy na odbiory załącza pompę kotłową
ameno25 Opublikowano 21 Marca 2017 #11 Opublikowano 21 Marca 2017 Panowie po fachu mam pytanie . Czy np wstawiając w obwód zasilania bojlera zawór 3d przełączający , tak aby w chwili dogrzania CWU do żądanej temp przełączał i omijał bojler zarazem robiąc z pompy CWU pompę kotłową do ochrony powrotu , jest dobrym pomysłem ? Mam nadzieje że zrozumiale się wyraziłem :)
Gość Digitrax Opublikowano 21 Marca 2017 #12 Opublikowano 21 Marca 2017 Po cholerę życie sobie utrudniasz jak zakup pompy kotłowej będzie tańszy niż zaworu 3D z siłownikiem i sterownikiem.
bezed Opublikowano 21 Marca 2017 Autor #13 Opublikowano 21 Marca 2017 Dzwoniłem dziś do producenta i potwierdził że jeśli zainstaluję zestaw schładzający to kocioł może pracować w układzie zamkniętym. Producent sterownika (Tech) zalecił mi użycie sterownika ST-21 do pompy kotłowej, lub też jak wcześniej pisał Sambor - dołożenie przekaźnika do układu pompy c.o. Co prawda wolałbym zastosować w układzie dodatkowy zawór 3 lub 4 drogowy bo niby ciut drożej w zakupie, ale patrząc długoterminowo zawór z siłownikiem wyjdzie taniej. Dodatkowo zawór może dość precyzyjnie sterować temperaturą powrotu, zaś z pompką kotłową to jak się trafi tak wyjdzie. Zawór 3d przed zasobnikiem c.w.u. przełączać będzie na powrót dopiero po zagrzaniu wody, a pojemność zbiornika to 250l. Grzebiąc dziś w czeluściach internetu trafiłem jeszcze na układ tego typu. Trochę to popierdzielone, ale czy będzie działać?
sambor Opublikowano 21 Marca 2017 #14 Opublikowano 21 Marca 2017 Zaw 4-D przy takim montażu nie zapewni ochrony powrotu.
odpowietrznik Opublikowano 21 Marca 2017 #15 Opublikowano 21 Marca 2017 Raczej tak jak w załączniku.4D zapewni ochronę powrotu lub nie)Zależy jak się wykona obieg kotłowy i jaki będzie sam 4D. Pompa kotłowa lepsze rozwiązanie(przynajmniej pewne,post #3)