kolko Opublikowano 22 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Witam serdecznie, zacząłem od miesiąca palić w piecu ekogroszkiem a konkretnie jaretem, (wcześniej paliłem drewnem które zostało po budowie) Mam prośbę o pomoc w ustawieniu pieca Defro AKM Duo 24 kW. Problem polega przede wszystkim na dosyć dużym spalaniu a mianowicie spalam obecnie około 50 kg opału na dobę a także wydziela się dość duża ilość sadzy w piecu Moje ustawienia na teraz: Temperatura zdana 64 stopnie Temperatura zaworu 50 stopni Przerwa podawania 2 min 15 sek Siła nadmuchu 23% Przerwa podawania 20 min Czas pracy went na podtrzymaniu 15 sek Czas przerwy wentylatora 12 min 30 sek Temperatura na wskaźniku analogowym 78 stopni (wg mnie przekłamuje) Piec ogrzewa podłogę którą steruje pompa załączająca się wraz z pomprą CO jednak rozłącza ją osobny sterownik po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu. Jednak po osiągnięciu temp w pomieszczeniu cześć ciepła jest nadal oddawana z podłogi i podnosi ją jeszcze o jakieś 1,5 stopnia, Suma sumarum podłogówka załącza się dwa razy na dobę i moje kolejne pytanie to czy lepiej żeby podłogówka chodziła cały czas z niewielka temperatura wody w układzie czy żeby załączała się tak jak u mnie co jakiś czas (wydaje mi się że mogę to tak zrobić) oczywisćie jestem w stanie mniej więcej ustalić jaka temp ma być podawana na podłogówkę (termostat steruje temperaturą na układ podłogi). Dom nieocieplony póki co, Proszę podpowiedzcie czy to zużycie jest dużo za duże czy w granicach przyzwoitośći, dodam że oprócz sadzy mam troche spieków w popielniku. Jeśli o czym zapomniałem dopisać (jakichś ustawieniach proszę powiedzieć o czym - dopiszę) Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
kolko Opublikowano 22 Grudnia 2016 Autor #2 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Nie dodałem że nie posiadam przepustnicy przed wlotem do komina (nie zamontowali jej moi fachowcy) sam nie wiem czy się ją powinno montować przy pioecach nowego typu. Komin przekroji fi 200 produkcji jawal.
Plumpi Opublikowano 22 Grudnia 2016 #3 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Przy tak lakonicznej informacji, a przy tym błędnej to tylko możemy zgadywać. Napisz bardziej zrozumiale. Napisz, albo lepiej rozrysuj jak wygląda Twoja instalacja oraz sterowanie i opisz dokładnie jaką powierzchnię grzejesz.
kolko Opublikowano 23 Grudnia 2016 Autor #4 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Spróbuję. Piec Defro Akm DUo 24 kW (za piecem nie mam przepustnicy do komina) trzy pompy: pierwsza - zasila 12 grzejników ogrzewa 200 metrów kwadratowych. druga - zasila podłogówkę (około 70 metrów kwadratowych) sterowana jest przez czujnik pokojowy który po osiągnięciu odp temp na parterze wyłącza w/w pompę trzecia - zasila bojler. W instalacji jest zawór czterodrogowy z siłownikiem, który miesza ciecz do zadanej temp (50 stopni). Jakie jeszcze informacje powinienem tutaj zamieścić? PS. Fakt mój błąd trochę na szybko pisałem pierwszy post :/
kiminero Opublikowano 23 Grudnia 2016 #5 Opublikowano 23 Grudnia 2016 AKM, czyli tłok, czyli cykliczne dymienie złoża, czyli sadza. Duo, czyli ruszt wodny, czyli studzenie spalin tuż po wyjściu z palnika, czyli produkcja sadzy. Według mnie z sadzą już nie wygrasz i można ją tylko próbować ograniczać. Skupić się trzeba na regulacji spalania. Sprawdź jaką masz temp spalin na wylocie z kotła, ogranicz naturalny ciąg kominowy (można na próbę uchylić wyczystkę). Dalej to już zabawa z nastawami, być może ograniczenie dawki cyklicznej przez zawężenie gardła zrzutowego w zasobniku. Tłoki nie nadają się na niskie moce. Czasem lepiej palić w nich słabym "czechem" niż kalorycznym węglem. Jak będą mrozy pewnie będzie lepiej.
marcus312 Opublikowano 23 Grudnia 2016 #6 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Prosze sobie wprowadzic dane ewentualnie potem tu wkleic co wysżło http://cieplowlasciwie.pl/
kolko Opublikowano 27 Grudnia 2016 Autor #7 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Temperaturę spalin mogę pomierzyć tylko na prostym odcinku rury łączącej piec z kominem. Pirometr wskazał 65 stopni celcjusza.
kolko Opublikowano 1 Stycznia 2017 Autor #8 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Prosze sobie wprowadzic dane ewentualnie potem tu wkleic co wysżło http://cieplowlasciwie.pl/ http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1yxm
tomgrob27 Opublikowano 2 Stycznia 2017 #9 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Wiam.Mój kocioł pracuje z zaworem 3D w opcji rozdzielania. Temp na zasialniu 65stC powrót w granicach 45-53stCNadmuch 25%Klapa na dmuchawie otwarta na stałe, przesłona dmuchawy 30%Podawanie 1min 40sek Sadza poprzez zastosowanie deflektora pod rusztem wodmyn ograniczona znacznie ale nie do zera. Musisz kombinować.Od 3 lat palę tym kotłem i nie przekraczam 1000kg/mc miału z Rosji.Twoje 50kg/dzień wydaje się dużo ale zależy od zapotrzebowania na energię domu. Dodatkowo tepm spalin 150-200stC
kolko Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor #10 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Ten deflektor to można dokupić czy sam go zrobiłeś ??
marcus312 Opublikowano 5 Stycznia 2017 #11 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Problem polega przede wszystkim na dosyć dużym spalaniu a mianowicie spalam obecnie około 50 kg opału na dobę Czyli juz wiadomo gdzie ida te kg wegla wszystko pasuje program dobrze wyliczył i podał co nalezy zrobic :D W przeciętny dzień zimy~52kg węgla kamiennego na dobę,
tomgrob27 Opublikowano 6 Stycznia 2017 #12 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Ten deflektor to można dokupić czy sam go zrobiłeś ?? Witam.Sam zrobiłem. Kupiłem blache 15mm wycietą na wymiar.
MikeB Opublikowano 31 Grudnia 2017 #13 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Witam Mam duży problem z sadzą. Czy możesz przesłać zdjęcie z zainstalowanym deflektorem na [email protected] ?? W której komorze patrząc od góry jest on zainstalowany i w jaki sposób? Pozdrawiam