BLA Opublikowano 7 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Proszę o wskazówkę ,schemat jak poprawnie podłączyć kocioł do już istniejącej instalacji co częściowo grawitacyjnej a częściowo,dalsze grzejniki wymuszane pompą co przy piecu.Kotłownia na tym samym poziomie co grzejniki,panelowe zasilane miedzią.Kocioł defro optima komfort plus 10 kw .pytanie gdzie i jaki zawór 3d lub 4d zastosować czy musi być siłownik zaworu czy potrzebna jest pompa do cwu ,czy bojler może być zasilany grawitacyjnie.Z góry dziękuje za uczestnictwo w dyskusji
BLA Opublikowano 8 Grudnia 2016 Autor #2 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Zdumiony jestem że nikt nie podjął tematu.Banał czy za bardzo skomplikowane? Pozdrawiam
sono2020 Opublikowano 8 Grudnia 2016 #3 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Jak chcesz wszytko na tacy to udaj się do projektanta niech zaprojektuje Ci instalację, my możemy pomóc ale nie odwalimy schematu za Ciebie.
papasmurfek Opublikowano 8 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Proszę bardzo. Dostosuj sobie do tego co potrzebujesz. Ocenimy czy dobrze.
BLA Opublikowano 8 Grudnia 2016 Autor #5 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Nie oczekuję by ktoś odwalił robotę za mnie dlatego tu jestem bo interesują mnie rzeczowe wypowiedzi Załącze schemat jak to wygląda w tej chwili i może ktoś coś dopowie .Pisze dlatego bo chcę uniknąć błedów konstrukcyjnych przy podłączeniu pieca.Piec jest z pełną automatyką i chciałbym to wykorzystać.Zasatanawiam się czy bojler ma być podłaczony grawitacyjnie czy zakładać pompę dodatkową,czy zawór ma być 3d czy 4d
sono2020 Opublikowano 8 Grudnia 2016 #6 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Z pełną automatyką to masz schemat od papasmurfek (+sterownik/sterowniki/siłowniki) i jego zastosuj i masz full co chciałeś.
BLA Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #7 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Hm Cóż oznaczają te prostokąty żółte z przekątną ? Przyglądam się temu schematowi i chyba nie widzę ochrony temp powrotu kotła .Dobrze to widzę?
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #8 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Zawory zwrotne kierunkowe, sprężynowe. Ochronę powrotu zapewnia osobna pompa kotłowa tuż za kotłem spinająca zasilenie z powrotem.
BLA Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #9 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Potrzebuję też info jak poprawnie podłączyć naczynie zbiorcze w układzie otwartym z pompą na zasilaniu,by skutecznie pełniło rolę ochronną i jednocześnie nie było elementem zapowietrzającym układ .
BLA Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #10 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Dziękuję kolego kiminero.To chyba za skomplikowane dla mnie .Przeraża mnie kolejna pompa w instalacji.Myślałem że zaistnieją ewentualnie dwie.Jedna do co a druga do cwu bo podłogówki nie ma.
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #11 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Obecny stan wg twojego schematu jest prawidłowy choć nie ma tzw. ochrony powrotu. Broni się jednak prostotą. Jedna pompa to stałe zasilanie bojlera co daje efekt podgrzewania powrotu. Jeśli do tego dochodzą wysokotemperaturowe grzejniki, to powrót już teraz masz na bezpiecznym poziomie i sądzę, że nowy kocioł się nie pogniewa. Jaki powód wymiany kotła? Przegnił?
zippo68 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #12 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Naczynie wzbiorcze podłączyć do powrotu kotła. W razie zagotowania powietrze idzie w grzejniki, a kocioł uzupełnia się wodą ze zbiornika.
kiminero Opublikowano 11 Grudnia 2016 #13 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Bzdura. Zagotowałeś kiedyś kocioł z tak podpiętym naczyniem? Obrazowo, a raczej dźwiękowo, wygląda to jak ostrzał moździerzowy.
zippo68 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #14 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Tak. Zagotowałem też na starej instalacji gdzie naczynie było wpięte na zasilaniu. Różnicy większej w odgłosach nie ma. Za to na nowej przynajmniej kocioł jest bezpieczny.
BLA Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #15 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Powód wymiany kotła?Ten który był okazał się z a mały i trzeba było pakować do niego jak do odrzutowca stąd decyzja zakupu nieco większego i sterowanego .I tak jak powiedziałeś prostota została zaburzona bo producent nakazuje dla zaistnienia gwarancji montaż zaworu mieszającego ot co .ale jak poczytałem co nieco to doszczętnie zbaraniałem i dlatego jestem na tym forum Spojrz nawet kwestia naczynia jest kontrowersyjna tu
BLA Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #16 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Czy dla tej prostej instalacji konieczne jest zamontowanie jeszcze jednej pompy do cwu ,czy tak to zostawić i czy pakować ten zawór 3d czy 4 d lub w ogóle go nie montować
zippo68 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #17 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Miałem taką instalację w poprzednik kotle i było ok. ale był problem z grzaniem ostatnich grzejników które były praktycznie na poziomie kotła. Woda szuka sobie zawsze najmniejszych oporów i musiałem przymykać zawór na zbiorniku CWU żeby te grzejniki dobrze pracowały. Poza tym spadająca temperatura na kotle wychładza również CWU, chyba że zamontujesz zawór termostatyczny na powrocie i problem z wychładzaniem zniknie. Teraz mam nowy kocioł i całkiem inne podłączenie. Dwie pompy, zawór czterodrogowy i nowy sterownik. Pompa CWU załącza się w priorytecie tylko jak spadnie temperatura w bojlerze o 2C wtedy pompa CO się wyłącza.
BLA Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor #18 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Przedstawiam schemat po modyfikacji i proszę o ewentualne uwagi.Czy w tym schemacie powinien być zawór 3 lub 4d z siłownikiem czy bez czy powinny być zawory zwrotne?
Gość Opublikowano 14 Grudnia 2016 #19 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Osobiście nie komplikowałbym prostej instalacji,warunek zawory termostatyczne na grzejnikach o zwiększonym przepływie(do grawitacji) i powrót z bojlera tuż przy kotle rozwiązuje jego ochronę. 1 pompa,temp na kotle 55-60* w zależności od potrzeb i wsio ale zaraz posypią się gromy,że nie koszernie i nie nowocześnie ;)