hurukan Opublikowano 5 Lutego 2009 #1 Opublikowano 5 Lutego 2009 Witam. Mam problem z Piecem Termet GCO-DP-13-10-13/21 , zakupiłem mieszkanie, stare budownictwo, fakt, niedocieplone, w sumie trzy ściany szczytowe, powierzchnia 40 m2 : 2 pokoje, kuchnia, łazienka , wys 2,70 . Piec jest nowy ( pierwsze uruchomienie w grudniu , mieszkanie niezamieszkałe jeszcze ), gaz. Okna pcv. I piętro, na dole sąsiad. Strych. Na piecu jest naklejka - moc nominalna 14.1 kW , piec pobiera tyle gazu ( temp wew pomieszczeń 15 stop ) , praktycznie nieużywana ciepła woda, brak kuchenki. Rachunek za jeden miesiąc to 500 zł !!! na 40 m2 , to okropnie dużo. Piec jest zamontowany w kuchni , niestety kuchnia nie ma okna, i ma wymiary 2,2 na 2,2 x 2,7 = 13 m3, wentylacja jest raczej OK, kratki wentylacyjne są ( nawiew dół, wywiew góra ) Jestem załamany tymi rachunkami , bo w pomieszczeniach zimno , nie używa się ciepłej wody i nie ma jeszcze kuchenki gazowej..... Poradźcie proszę co robić .... bo nie mam o tym pojęcia.... . POMOCY. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Cytuj
automatyk Opublikowano 5 Lutego 2009 #2 Opublikowano 5 Lutego 2009 napisz jakie masz grzejniki czy sa głowice ,czy masz sterownik pokojowy Cytuj
hurukan Opublikowano 6 Lutego 2009 Autor #3 Opublikowano 6 Lutego 2009 Zwykłe żeberkowe ....głowic brak, sterownika pokojowego brak.... ( o sterownik dzwoniłem do "specjalisty" - koszt sterownik + 300 zł ) Cytuj
automatyk Opublikowano 6 Lutego 2009 #4 Opublikowano 6 Lutego 2009 ok zainwestuj w sterownik pokojowy np euroster koszt ok 150zł i ustaw np na 21 st w dzien oi 20 w nocy ,na kotle ustaw temp max na 65-70st i bedzie dobrze Cytuj
leinad Opublikowano 6 Lutego 2009 #5 Opublikowano 6 Lutego 2009 Dobrze by było wymienić grzejniki na panelowe mniejsza ilośc wody do grzania, a rury najlepiej też cienkie. Ale to juz duże koszty najpierw załuż regulator pokojowy zyskasz do max 20% na gazie a jak do południa cię nie będzie w domu i na noc przykręcisz to nawet 40% zysku podejżewam że jak tam nie mieszkasz to grzejesz 24 h, dalej to izolacja domu. Mój sąsiad ogrzewa gazem ok. 100 m2 za dwa zimowe miesiące zapłacił ok. 700 zł. Ale dom dobrze izolowany + regulator Cytuj
automatyk Opublikowano 6 Lutego 2009 #6 Opublikowano 6 Lutego 2009 jak ma duza ilosc wody nie nie moze tak ograniczac bo nie zarobi na gaz ,kolega jeszcze nie napisał jakie to grzejniki zeliwne czy zeberkowe aluminiowe Cytuj
hurukan Opublikowano 6 Lutego 2009 Autor #7 Opublikowano 6 Lutego 2009 żeberka aluminiowe są acha, piec ma tzw otwartą komorę spalania..... Cytuj
hurukan Opublikowano 8 Lutego 2009 Autor #8 Opublikowano 8 Lutego 2009 czy obniżyć mu moc ??? ( z 14,1 kW na 7-9 ) Cytuj
automatyk Opublikowano 8 Lutego 2009 #9 Opublikowano 8 Lutego 2009 nie musisz tak moize zostac szyko bedzie sie rozgrzewało Cytuj
hurukan Opublikowano 8 Lutego 2009 Autor #10 Opublikowano 8 Lutego 2009 Ok, dzieki serdeczne za ukierunkowanie, jak zrobię "przeróbki' to napiszę efekt ;) Cytuj
automatyk Opublikowano 9 Lutego 2009 #11 Opublikowano 9 Lutego 2009 napewno dobry tetowany przezemnie przez trzy lata ale teraz juz bym sie nie zamienił na taki ,wole potezna ilosc wody i pełen komfort Cytuj
hurukan Opublikowano 28 Lutego 2009 Autor #12 Opublikowano 28 Lutego 2009 założony Auroton 2005 TX - bezprzewodowy, chodzi ok, zużycie przy ciepłej wodzie oraz kuchni gazowej w granicach 10 m3 na dobę, temp dzien, 20, noc 19 , mało, ale nie jest źle. Na piecu max 75, dochodzi do niej za każdym odpaleniem, 1 stopień na plus w po nocy w ciągu godziny, 16 KW na CO, 21 ( max ) na CWU. Chyba wszystko. Napiszę dalsze objawy po next rachunku. Co do metrażu do troszkę mało żeberek , przyjmując 1 szt na 1 m2 ( 120 W +- ) to jest spory brak , pokój 16 m2 , 14 żeberek, w następnym za mało 2-3 żeberek, w kuchni brak całkowity, w łazience małej grzałko suszarka 600 W. Napiszę co dalej przy następnym rachunku. Trzeba zbierać kasę na docieplenie ;) Pozdro. Cytuj
automatyk Opublikowano 28 Lutego 2009 #13 Opublikowano 28 Lutego 2009 no 10m to za duzo masz jakies głowice gdzies pozakładane?przy grzejnikach? i jeszcze jedno czy masz kratke w domu do dostarczenia swierzego powietrza? Cytuj
hurukan Opublikowano 28 Lutego 2009 Autor #14 Opublikowano 28 Lutego 2009 Kratka wentylacyjna jest, a głowice na grzejnikach, - brak, tylko zakręć, odkręć.... Cytuj
automatyk Opublikowano 28 Lutego 2009 #15 Opublikowano 28 Lutego 2009 czy w pomieszczeniu gdzie jest kratka to nawiewna jest bardzo zimno i ciagnie po nogach jak to sie mówi? Cytuj
hurukan Opublikowano 28 Lutego 2009 Autor #16 Opublikowano 28 Lutego 2009 Ha ha, tak, kratka ( dopływ powietrza ) jest w kuchni ( kuchnia bez okna, drzwi wejściowe też są bezpośrednio do kuchni - uszczelniłem jak mogłem ), z sieni , nawiew powietrza praktycznie 1-1,5 m od pieca ( otwarta komora spalania ) Cytuj
automatyk Opublikowano 28 Lutego 2009 #17 Opublikowano 28 Lutego 2009 rozumiem w trynbie awaryjnym to ta kratke sie zatyka i doprowadza kanał wentylacyjnu wprost pod kocioł wtedy niecychładza pomieszczen czyli otwór na zewnatz zamontowac kanał typowy 60/100mm i doprowadzic pod piec skuteczne i ekonomiczne Cytuj
hurukan Opublikowano 28 Lutego 2009 Autor #18 Opublikowano 28 Lutego 2009 Fotki - nie patrz , że zastawione "pierdołami"... Cytuj
automatyk Opublikowano 28 Lutego 2009 #19 Opublikowano 28 Lutego 2009 daj znac za dwa dni co sie dzieje czy spalanie spadło bo teraz to moze ciepło isc w mury (mowiąc potocznie) jak bedziesz juz miał temp w pmieszczeniach i za dwa dni sprawdz ile tego gazu idzie Cytuj
hurukan Opublikowano 28 Lutego 2009 Autor #20 Opublikowano 28 Lutego 2009 Ciepło, które miało "iść w mury" tu już poszło... tak mysle, bo odpalenie pieca było w grudniu , a patrząc przed ostatnie 2 doby to zużycie jest na poziomie 10 m3 , tak jak pisałem wcześniej... . Cytuj
automatyk Opublikowano 28 Lutego 2009 #21 Opublikowano 28 Lutego 2009 cos tam jest nie tak ,masz zaizolowany strop zeby ciepło nie uciekało do gory? Cytuj
hurukan Opublikowano 1 Marca 2009 Autor #22 Opublikowano 1 Marca 2009 nie, strop nie jest izolowany, budynek takze jest niedocieplony, aczkolwiek poprzedni lokatorzy ogrzewali centralnym węglowym i wszystko było ok.... Cytuj
automatyk Opublikowano 1 Marca 2009 #23 Opublikowano 1 Marca 2009 to zaizoluj strop kładac wełne na nim twardą min 10cm nalepiej 20cm Cytuj
jaco2002 Opublikowano 2 Marca 2009 #24 Opublikowano 2 Marca 2009 Witam. Przymierzam się właśnie do zakupu tego pieca, ale z tego, co tu czytam wynika, że raczej będzie to chybiona inwestycja. Mam podobną sytuację , mieszkanie : pokój 21m2 oraz kuchnia 14m2. Piec wisałby w kuchni obok kratki wentylacyjnej, pod którą " ciągnie po nogach". Muszę zainstalować po jednym grzejniku w pokoju , w układzie c.w.u. przewiduję dwa punkty czerpalne : zlewozmywak i kabinę prysznicową z tym, że na raz bedzie używany tylko jeden z nich. Proszę o radę , jaki piec ( kocioł) kupić, abym nie był rozczarowany. Mieszkanie znajduje się w starym budownictwie, nieocieplona kamienica , I piętro, jedna ściana zewnętrzna, pod kuchnią klatka schodowa, podłoga nieocieplona, okna PCV. Cytuj
hurukan Opublikowano 5 Marca 2009 Autor #25 Opublikowano 5 Marca 2009 Kup coś z zamkniętą komorą spalania ( niemieckie, francja ). Kondesacyjny zwróci Ci sie po ilus latach ( wielu ) , wieć 2-funkcyjny , z zamkniętą komorą plus oczywiscie regulator pokojowy , dociepl co się da w miarę możliwości. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.