Witam. Mam mały problem z zaworem roznicowym, pompa nie chce go zamykać i przez to mieli w miejscu. Drugim mankamentem jest ze wyjście z pieca jest krzywo przyspawane przez co zawór roznicowy nie jest w pionie i myślę że to jest powodem jego nie załączenia. Bo gdy go obstukam w koło to na trzecim biegu zawór się zamknie czasami ale żadko na pierwszym też. No ale przecież nie powiem gościowi żeby obstukał sb zawór i załaczył pompę.

 

Myśle na wyjściu z pieca dać dwa kolana nyplowe(którymi ustawie równy pion) potem wywalić te gotowe rury do pompy (te czarne spawane) i samemu skręcić coś takiego ponieważ chciałbym żeby ten zawór roznicowy był niżej zamontowany.

 

Co myślicie o tym??

 

Czy naczynie wyrównawcze zamontowane za pompom na pionie jest prawidłowe??

Bo gdy chce spuscic wodę to muszę otwierać zawory od pompy dlatego że zawór roznicowy i nie zamyka.

 

Cala instalacja to 1 grzejnik 3 ogrzewania podłogowe i bojler.

Gość Digitrax
Opublikowano

Pozostaje pompę przenieść na powrót kotła a na wyjściu kotła zlikwidować wszelkie przewężenia i zawory. Układ stanie się bezpieczny i pompa nie będzie "mielić".

Opublikowano

Dołączam zdjęcia. Czyli trzeba od razu z pieca dać trójnik do naczynia wyrównawczego i dopiero nad nim do pompy. A mogę tak zrobić przez zastosowanie czwórnika ?? Czy będzie to przeszkadzało że na przeciwko siebie będzie podłączona pompa i naczynie??

post-66033-0-34431900-1468745744_thumb.jpg

post-66033-0-47770500-1468745755_thumb.jpg

post-66033-0-39421800-1468745767_thumb.jpg

Opublikowano

No tak nie moze być (to bomka).Rura do naczynia 1" lub CU fi.28 najlepiej prosto do góry.Nad kotłem na tej rurze trójnik i w bok na trójniku dopiero zawór różnicowy z pompą.Nie stosuje się kształtek ocynkowanych w instalacji CO.

Jeżeli zdecydujesz się przenieść pompę na powrót jak radzi Digi to naczynie powinno być przy pompie 40tce 2,8m nad najwyższym punktem instalacji.No i brak ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową=nie ma gwarancji na kocioł oraz jego krótszy żywot

Opublikowano

No i brak ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową=nie ma gwarancji na kocioł oraz jego krótszy żywot

 

Bzdura, gdzie jest jednoznacznie podane, że musi być ochrona przed korozją niskotemperaturową?

Czasem jest ta ochrona, a raczej pseudo ochrona i kocioł pada po 4-5 latach

Opublikowano

Czyli powinno być tak jak na tym zdjęciu??

 

 

wszystkie rury miedziane na zdjęciach wyżej to miedz 28mm. 

 

Czemu nie można stosować ocynku ?? a jak toś ma całą instalacje w ocynku??

post-66033-0-31838100-1468756734_thumb.png

Opublikowano

Tak, takie coś, ale lepiej do naczynia wyjść wprost w górę, a z boku trójnika zasilić pompę, oczywiście bez tego zaw różnicowego - wtedy wystarczy odpowietrznik na rozdzielaczu.

Opublikowano

Przy CO 

 

Czyli powinno być tak jak na tym zdjęciu??

 

 

wszystkie rury miedziane na zdjęciach wyżej to miedz 28mm. 

 

Czemu nie można stosować ocynku ?? a jak toś ma całą instalacje w ocynku??

Przy CO występują zbyt wysokie temperatury i ocynk odpada lądując na sitku filtra przed pompą.Ocynk można stosować do wody użytkowej

Gość Digitrax
Opublikowano

Dlaczego zbiornik CWU podłączony jest pexem z rozdzielacza ?

Układ prosty i co fajnie, że rura do naczynia otwartego jest Cu28.

Przeróbek mało.

Zarchiwizowany