Gość Digitrax
Opublikowano

Brak rotametrów na rozdzielaczu podłogowym - powodzenia życzę przy regulacji przepływów.

Za mała średnica rur zasilających ten rozdzielacz. Widać, że podłogówka robiona na "pałe" bez obliczeń.

Opublikowano

Brak rotametrów na rozdzielaczu podłogowym - powodzenia życzę przy regulacji przepływów.

Za mała średnica rur zasilających ten rozdzielacz. Widać, że podłogówka robiona na "pałe" bez obliczeń.

Ale to materiał "szkoleniowy" , więc od razu jest szkolenie z błędów

Na 12 pętli to min 5/4 zasilania potrzeba, a rotametry są jeszcze w sklepie

Opublikowano

Jak znasz jakąś inną metodę na ustawienie przepływów w pętlach to podaj.

Kiedyś próbowałem pirometrem nastawiać wg jednakowej temp powrotu na belkę czyli deltę zasilania i powrotu , ale to za dużo zabawy i niedokładnie.

Opublikowano

Na jaką deltę nastawialeś?

W PC są inne priorytety niż dokładne ustawienie przepływów. Tu trzeba gęsto układać krótkie pętle, by opory przepływu były możliwie równe i małe. Priorytet to delta na skraplaczu ok 5K.

Opublikowano

Ustawiałem na 5K, to można osiągnąć nawet przy 60-70m długości pętli, a wystarczy minimalnie inne wygięcie rur i inne opory i nie płynie jak trzeba.

Opublikowano

Więc giąć trzeba tylko w dobrą stronę ;)

 

Trzeba sobie też zdawać sprawę z tego przy jakiej mocy osiągniemy 5K delty. Inaczej to wygląda przy grzaniu powietrzną pompą małej mocy do grzania 24h na dobę w G11, a inaczej gdy mamy potworka 16kW on/off pod G12.