roisin Opublikowano 31 Marca 2016 #1 Opublikowano 31 Marca 2016 dobry materiał video pokazujący na przykładzie vikersonn bjor jak wygląda instalcja co pod pompę ciepła
Gość Digitrax Opublikowano 31 Marca 2016 #2 Opublikowano 31 Marca 2016 Brak rotametrów na rozdzielaczu podłogowym - powodzenia życzę przy regulacji przepływów. Za mała średnica rur zasilających ten rozdzielacz. Widać, że podłogówka robiona na "pałe" bez obliczeń.
sambor Opublikowano 31 Marca 2016 #3 Opublikowano 31 Marca 2016 Brak rotametrów na rozdzielaczu podłogowym - powodzenia życzę przy regulacji przepływów. Za mała średnica rur zasilających ten rozdzielacz. Widać, że podłogówka robiona na "pałe" bez obliczeń. Ale to materiał "szkoleniowy" , więc od razu jest szkolenie z błędów Na 12 pętli to min 5/4 zasilania potrzeba, a rotametry są jeszcze w sklepie
Vlad24 Opublikowano 31 Marca 2016 #4 Opublikowano 31 Marca 2016 A może by tak jednak Bez rotametrów Co?
Vlad24 Opublikowano 31 Marca 2016 #6 Opublikowano 31 Marca 2016 A jak dla podłogówki, to bez rotametrów ani rusz?
sambor Opublikowano 31 Marca 2016 #7 Opublikowano 31 Marca 2016 Jak znasz jakąś inną metodę na ustawienie przepływów w pętlach to podaj. Kiedyś próbowałem pirometrem nastawiać wg jednakowej temp powrotu na belkę czyli deltę zasilania i powrotu , ale to za dużo zabawy i niedokładnie.
Vlad24 Opublikowano 31 Marca 2016 #8 Opublikowano 31 Marca 2016 Na jaką deltę nastawialeś? W PC są inne priorytety niż dokładne ustawienie przepływów. Tu trzeba gęsto układać krótkie pętle, by opory przepływu były możliwie równe i małe. Priorytet to delta na skraplaczu ok 5K.
sambor Opublikowano 31 Marca 2016 #9 Opublikowano 31 Marca 2016 Ustawiałem na 5K, to można osiągnąć nawet przy 60-70m długości pętli, a wystarczy minimalnie inne wygięcie rur i inne opory i nie płynie jak trzeba.
Vlad24 Opublikowano 31 Marca 2016 #10 Opublikowano 31 Marca 2016 Więc giąć trzeba tylko w dobrą stronę ;) Trzeba sobie też zdawać sprawę z tego przy jakiej mocy osiągniemy 5K delty. Inaczej to wygląda przy grzaniu powietrzną pompą małej mocy do grzania 24h na dobę w G11, a inaczej gdy mamy potworka 16kW on/off pod G12.