Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?


Saper200

Rekomendowane odpowiedzi

Palisz zbyt mokrym węglem. Wysusz go przed wrzuceniem do zasobnika, bo zajedziesz kosz i podajnik. Ewentualnie dorób dosuszanie jak nie posiadasz.

Właśnie chodzi o to że węgiel jest suchutki jak wsypuję to aż pył z niego leci a dosuszanie jest zrobione fabrycznie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trafiłeś pewnie na taki węgiel i musisz mocniej grzać

Zrobiłeś porządek z instalacją?

 

Co do paleniska, może Ci się dodatkowo głowica rozszczelniła?

 

jak masz trudny opał z wyższą spiekalnością, to one lubią poleżeć i niej wiatru i cos około np. 2sekundy praca i 18sekund pauza

jak opał nieco mniejsza spiekalność to np. 5sekund praca i ok. 45sek pauza

i tu jest tez problem, bo zaczyna się grzac mocno rura i intensywniej zaczyna cofac sie dym do kosza, ten ciepły dym zaczyna się wykraplać i tu nawet owe dosuszanie nie nadąży  (kosz otwieramy przy zatrzymanym nadmuchu)

 

Normalne, niespiekające paliwo spala się 5 podawanie i od 15 po 25sek pauza

 

post-1687-0-04076200-1485519089_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak instalacja poprawiona.No dobra pokombinuje z tymi ustawieniami co podałeś.Groszek mam cały czas ten sam od początku nie pamiętam dokładnie parametrów gdzieś tam podałem wcześniej no niby spiekalność ma zero ale wiadomo nie zawsze jest tak jak piszą. I z tym dymem masz rację to samo właśnie zauważyłem że ciepły dym się cofa i sie skrapla.A ten problem z przesypywaniem jest praktycznie od początku a może poprostu coś sie stało z palnikiem?

 

Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Głowica mogła byc nie uszczelniona, albo dano za dużo sliconu, wówczas się uniosła i gdzieś może lewe powietrze ucieka

Jak była ciutke uniesiona, to dalej mógł ją jeszcze nieco z danej strony wypiętrzyć ślimak i podawany opał.

 

Tu jest prosta konstrukcja jak w każdym odlewie żeliwnym, powietrze idzie tylko górnym fragmentem odlewu, rozbija się o czoło tego paleniska i rozchodzi na około

Na fotce widzisz takie "wybranie" z jednej strony (po lewej), na palniku jest z kolei nadlane, aby nie pomylić się z montażem, może instalator na szybko wstawił i zrobił to odwrotnie, wówczas także głowica będzie uniesiona i nieszczelna

 

Zgasić, zrzucić trochę opału haczykiem głębiej z paleniska, zdjąć w rękawicach spawalniczych (aby się nie oparzyć) palenisko, na szybko przeczyścić co tam wpadnie przy demontażu i ze spokojem własnoręcznie wkleić i dobrze zamontować. Dla tego palnika cieniuteńka warstwa sliconu w ten rowek. Serwis tj producent palnika kompletnie nie zaleca doszczelniania tej głowicy. Ona siada na tym rowku z wyższa wargą zewnętrzną i opiera sie "odlew o odlew" środkiem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy skam-p plus/premium 12kw, był badany według normy PN-EN 303-5:2012 i posiada 3 lub 4 klase?

Dlaczego pytam, jest potrzeba wymiany śmieciucha na coś automatycznego, dom stary, komin cegła, budżet mały, małopolska, brak dofinansowania. Zgodnie z uchwałą antysmogową kocioł posiadający papier na 3 lub 4 klasę może być używany do 2026 r i może by była to lepsza opcja niż dużo droższa 5 klasa z wkładem  i odłożenie problemu na te 8 lat?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy skam-p plus/premium 12kw, był badany według normy PN-EN 303-5:2012 i posiada 3 lub 4 klase?

Dlaczego pytam, jest potrzeba wymiany śmieciucha na coś automatycznego, dom stary, komin cegła, budżet mały, małopolska, brak dofinansowania. Zgodnie z uchwałą antysmogową kocioł posiadający papier na 3 lub 4 klasę może być używany do 2026 r i może by była to lepsza opcja niż dużo droższa 5 klasa z wkładem  i odłożenie problemu na te 8 lat?

 

Pewnie lepiej bo tych 8 lat kotły 5 klasy mogą nie dożyć a tym bardziej komin [kondensat spowodowany niskimi temperaturami spalin załatwi wszystko], a za 8 lat pompy ciepła powietrze-woda mogą potanieć na tyle, że już żadnego kotła nie będziesz potrzebował.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pewnie lepiej bo tych 8 lat kotły 5 klasy mogą nie dożyć a tym bardziej komin [kondensat spowodowany niskimi temperaturami spalin załatwi wszystko], a za 8 lat pompy ciepła powietrze-woda mogą potanieć na tyle, że już żadnego kotła nie będziesz potrzebował.

 

Gdzieś, kiedyś, ktoś napisał, że korozja w kotle to taki yeti... co to wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział.

Tak mi chodzi po glowie, czy to czasem nie pisałeś Ty  :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pasl odpoczywam w tym tygodniu.

Wcześniejszy atest z parametrami emisyjnymi i zapisem pod tabelą z info o badaniu na podstawie pn-en 303-5:3012 jest dostępny to była jakoś połowa roku 2013. Wyniki emisji ustawiają kocioł do klasy 3.

 

Napisz np do suspensera, to Ci kopię może dosłać i sprawdź sobie w gminie czy mieście co Ci urzędnicy odpowiedzą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzieś, kiedyś, ktoś napisał, że korozja w kotle to taki yeti... co to wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział.

Tak mi chodzi po glowie, czy to czasem nie pisałeś Ty  :)

 

Zgadza się - ja to pisałem, tyle, że zanim ... weszły kotły 5 klasy :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Witam jestem pełen podziwu że tak mało spalasz nie wiem jak to robisz bo ja mam podobne parametry do twojego domu i w sumie nawet mniej od ciebie opalam a 19kg na dobę to najmniejsza ilość jaką uzyskałem dodam że na razie nie grzeje cwu a temperatura na piecu 48 stopni.A jaki masz palnik oraz sterownik?

 

Witam Cię, u mnie temperatura na kotle 47 stopni, CWU 45 stopni, na wszystkich grzejnikach termostatyczne głowice. Palnik Batory, sterownik skorpion i jak na razie chodzi na automatycznym trybie (może od następnego sezonu pobawię się z pracą dwustanową) .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 miesiące temu...

Mój kocioł Skam -P 7Kw w sezonie zimowym praca bez zarzutu, ale w sezonie letnim przy samym grzaniu CWU na koniec dnia kocioł traci temperaturę (krzywa temperatury przez całą dobę leci powoli w dół) i wieczorem dmuchawa nie jest w stanie podnieść temperaturę z 32, 33 stopni, tak że po jakimś czasie sterownik odczytuje to jako brak opału. Próbowałem z pracą ręczną i w automacie bez zmian. Jedynym sposobem jest podniesienie minimalnej mocy kotła. Fabrycznie sterownik ustawione ma 3 %. Niestety oprogramowanie w moim Skorpionie jest jakieś nietypowe (S) i nie mam możliwości  podniesienia mocy minimalnej kotła proszę o przesłanie softu do Skorpiona Plus, chyba że ktoś ma inne sugestie. Kocioł opalam tym samym groszkiem co zimą -Retopalem 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skorpion S ma wg programisty takie oprogramowanie w trybie automatu, aby praktycznie nic nie grzebać

podtrzymanie też jest auto i czasami bywa tak,że na danej instalacji czy konkretnym paliwie trzeba przejść latem w tryb ręczny

 

Automat ma pewne ograniczenia

 

Wyłącz ikonkę automatu (szara ikona ADC) obok wyskoczy ikonka z kluczami zamiast korekcji mocy, wchodzisz tutaj

zadaj sobie na lato np.:

3sekundy podawanie

25sekund pauza podawania

 

dmuchawa 65%max i 3%min (min i tak w dwustanie nie działa)

 

następnie obok masz ikonke z symbolem płomyka- to tryb podtrzymania, wchodzisz +

tutaj zrób sobie np. pauza podawania 15minut

czas pracy podajnika 7sekund

 

dmuchawa 60%

dmuchawa co 10minut

dmuchawa na 12sekund

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W zasadzie zimą nie musisz ruszać podtrzymania

 

Jedynie przyjdzie zmienić proporcje podawanie/pauza jak się mocniej ochłodzi

Zima ok. 7sek praca podajnika i 30 do 35sekund pauza podawania   (stosunek 1:4 pod 1:5 jak musisz grzać, bo chata zimna i deczko starsza)

albo ok. 7sek praca i 42-50 pauza jak dom ma mniejsze straty ciepła i jest nowszy, nie wymaga mocniejszego grzania ( stosunek 1:6 pod 1:7)

Dobór w tym wypadku polega na zwróceniu uwagi, czy po dłuższym czasie pracy palenisko jest minimalnie wypukłe i opał należycie wypalony

 

Może ciutkę będzie trzeba podnieść dmuchawkę, ale to już wzrokowo do danego paliwa trzeba zerknąć. Może zamiast 65 trzeba będzie zrobić 70 pod 75%, początkowo nie zmieniaj, tylko zobacz, czy wystarcza 65%

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Wiem, że Skam-p jest odporny na niskie temperatury powrotu, ale jak bardzo? Czy 25 stopni na powrocie to przesada (znaczy za nisko)? Mam spieprzoną instalacje i albo jak pracuje sama pompa podłogowa to powrót jest na 26 stopni, albo włączam pompę CWU i mam ciepły powrót, ale sprawność 12%. Co lepsze?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach