szoku Opublikowano 23 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Witam posiadam piec ogniwo s6wc classic z miarkownikiem ciagu , mój problem polega na tym ze dzisiaj ustawilem temp na piecu 60 miarkownik zamknął sie przy 60 a temp skoczyla do 82 i taka sytuacja ma prawie zawsze miejsce przewaznie ustawiam piec na 60-65 a temp na kotle skacze do 80 jaki moze byc tego powod Prosze o wasze rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy07 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Powód jak dla mnie jest banalny , wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz wzmaga się ciąg , u mnie rani -20 stopni, oczywiście dobry węgiel tez ma na to wpływ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 23 Stycznia 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Masz nieszczelny kociol wymien sznurki w drzwiczkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Kociol jest raczej szczelny bo ma okolo 1.5 roku . Co trzeba jeszce zrobic zeby tak temp nie skakała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Charon Opublikowano 25 Stycznia 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 przymknąc czopuch lub zmienic paliwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.