ksia87 Opublikowano 12 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Witam. Chciałbym prosić o poradę w wykonaniu instalacji co, cwu i podłogówki. Budynek z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej ok 150m2. Chciałbym wykonać podłogówkę i grzejniki zasilane piecem na paliwo stałe. Czytałem wiele tematów na forach i znalazłem parę rozwiązań, które trochę przerobiłem i wyszło coś takiego. Czy taka instalacja powinna poprawnie działać? Zastanawiam się czy pompa oznaczona 1 w kółku jest w tym wypadku potrzebna. instalacja jest na jednym układzie. kolejna propozycja jaka mi przyszła na myśl, to aby zrobić 2 układy otwarte. Wyglądałoby to tak.
automatyk Opublikowano 12 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 12 Stycznia 2016 pierszy jest ok poza zaworem nad kotłem ,pompa 1 jest potrzebna do tycch rozdzielaczy ale mozesz pominąc te rodzielacze pompowe i przed pompa 1 zamotowac zawór mieszajacy termstatyczny bądz 3d i wtedy wyeliminujesz te dwie pompy w rozdzielaczach ,a ten zawór do rzełaczenia kominek a kocioł zrob jako elektryczny w zaleznosci od temp kominka jak temp kominka powyzej 40st to sie otwiera
ksia87 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 12 Stycznia 2016 jak zastosuje ten zawór mieszający to ta pompa da radę zasilić podłogówkę na parterze i poddaszu? A ta druga opcja przekombinowana?
automatyk Opublikowano 12 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 12 Stycznia 2016 czy ta to nie wiem muzi być 25/60 i na takiej do 300m2 podłogi mozesz grzac tak druga przekombinowana tym bardziej że jestem uczulony na weymienniki płytowe ktore w 90% generuja tylko koszty a nic nie wnoszą
ksia87 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #5 Opublikowano 12 Stycznia 2016 W tej wersji 1 jeżeli przed pompa oznaczona 1 w kółeczku jest zawór 4d to jest sens jeszcze ddawania dodatkowego zaworu termostatyczego?
automatyk Opublikowano 12 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 12 Stycznia 2016 to tylko na ten zawór siłownik i sterowanie lub maualne i temp zasilania do 40st max
ksia87 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #7 Opublikowano 12 Stycznia 2016 wstawiłem zawór termostatyczny mieszający usunąłem pompy przy rozdzielaczach. Tak to wygląda po poprawkach.
automatyk Opublikowano 12 Stycznia 2016 #8 Opublikowano 12 Stycznia 2016 a po co dwie pompy na instalacje grzejnikową ???? i wywal ten zawór na kotłem bo zawału zaraz dostane !!!!!!
automatyk Opublikowano 12 Stycznia 2016 #10 Opublikowano 12 Stycznia 2016 i teraz ta pompe od kominka wstaw rurę nizej za trujnikiem w kierunku zaworu 4d ,zlikwoidój zawór od kominka a wmiescu trójnika pomiedzy kotłem a kominiem wstw zawór 3d do przełacznia wody pomiedzy kotłem a kominkiem
ksia87 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #11 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Poprawione. teraz dobrze?
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Dla mnie ten schemat jest zły - były wielokrotnie podobne schematy na forum - poszukaj , prochu na nowo nie wymyślaj
automatyk Opublikowano 13 Stycznia 2016 #13 Opublikowano 13 Stycznia 2016 pompa od cwu jeszcze musi byc roznilegle do tej co masz teraz
ksia87 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #14 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Dla mnie ten schemat jest zły - były wielokrotnie podobne schematy na forum - poszukaj , prochu na nowo nie wymyślaj czytałem i sporo szukałem już trochę. Wykorzystałem informacje zawarte na http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2062741.html i wprowadziłem drobne poprawki.
ksia87 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #15 Opublikowano 13 Stycznia 2016 pompa od cwu jeszcze musi byc roznilegle do tej co masz teraz co masz namyśli mówiąc "roznilegle"? równolegle?
ksia87 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #16 Opublikowano 13 Stycznia 2016 jeśli równolegle to jest to mniej więcej tak
automatyk Opublikowano 13 Stycznia 2016 #17 Opublikowano 13 Stycznia 2016 o i teraz jest juzprawie ok teraz trzeba sie zastanowaić jak bedziesz sterował podłogówką bo musisz sie zdecydować czy to bedzie 4D czy termostyczny 3D bo jeden z nich musi wylecieć
ksia87 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #18 Opublikowano 13 Stycznia 2016 A jak sądzisz jakie było by najlepsze rozwiązanie?A co sądzisz aby dać zawór grawitacyjny nad kotłem(nad trójnikiem)
automatyk Opublikowano 13 Stycznia 2016 #19 Opublikowano 13 Stycznia 2016 zadnych g..... do grawitacji proponuje w zakresie podłoówki wyp..... 4D
ksia87 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #20 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Czyli sterowanie termostatyczne zaworem 3d?
ksia87 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #22 Opublikowano 13 Stycznia 2016 no i poprawione. to chyba na tyle poprawek?
automatyk Opublikowano 13 Stycznia 2016 #23 Opublikowano 13 Stycznia 2016 oki jest jeszcze jeden aspekt przy przelewowym ale musze sie zastanowic
ksia87 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #24 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Przelew też mi coś nie pasował. Może będziesz miał pomysł.
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2016 #25 Opublikowano 14 Stycznia 2016 wywal mi te zawory na powrocie do kotłow chyba że beda załozone jako bez raczek w razie jakies draki generalnie maja być cały czas otwarte i wrazie powodzi do zakrecenia lub wywalić i ta rura pod zbiornikiem wyrównawczym jako mostek tez bym go wywalił i bedzie ok