sambor Opublikowano 20 Listopada 2016 #126 Opublikowano 20 Listopada 2016 To się nie dziw, że trzeba ciepła.
MaaGdA Opublikowano 20 Listopada 2016 #127 Opublikowano 20 Listopada 2016 Wstaw zdjęcie tego połączenia tu są dwie fotki: http://www.mguc.ppa.pl/grafika/dom/instalacja1.jpg ::widok instalacji http://www.mguc.ppa.pl/grafika/dom/instalacja2.jpg :: widok 2 z zaznaczeniem obiegów Pierwsze odejście to pompka + filtr + zawór zwrotny, na drugim jest zawór klapowy
MaaGdA Opublikowano 7 Grudnia 2019 #128 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Na wszelki wypadek odpowiem sobie sam - błąd w mojej instalacji (brak działania układu grawitacyjnego) spowodowany był umieszczeniem na wspólnym wyjściu zaworu termostatycznego 3D. Po "przeniesieniu" go na układ by-pasa (tam gdzie pompa) wszysstko zaczęło grać. Po przekroczeniu temp. ok.60'C układ zaczął pracować na samej grawitacji.