kammill Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #1276 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Jasne. Coś jest nie tak chyba z wentylatorem z PIDem. Wyłączyłem PID i piec od razu się grzeje i wentylator chodzi tak jak trzeba. Cytuj
gilal Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #1277 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Przy v3 powinien być taki wiatraczek z boku dmuchawy, on mierzy rzeczywisty nadmuchPrzy pracy z PID nie powinno być raptownych skoków temp. na piecu, tylko spokojnie do góry i potem ma się utrzymywać przy zadanej. Jak przywalisz mocno z dmuchawy to za jakiś czas zapadnie ci się opał i będzie przebijać często temp. na piecu. Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez gilal Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
kammill Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #1278 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 To dziwne, że u mnie go nie ma - z tego co wiem w fabryce coś w nim zmieniali, żeby sterownik zadziałał - nie pamiętam już co. Bo musiałem na piec czekać 3 tygodnie. Bez PIDa wentylator chodzi dość ładnie i utrzymuje temperaturę - jak dla mnie istotne, żeby wygrzać posadzki. I teraz piszę na ile np. jest % wentylator. W przypadku gdy chodził na PIDzie to tak jak by wentylator tylko się obracał ale bez nadumchy - był znacznie cichszy. Jak zmieniłem ręcznie to uruchamiał się głośniej - ale po chwili już wracał do tego trybu. No i nie spalał mi groszku - 1/3 groszku spadała na dół. Być może z PIDem nie dawał rady nagrzać się odpowiednio bo dom jest nieocieplony z zewnątrz i od środka. Cytuj
gilal Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #1279 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) a jaką masz wersje oprogramowania? Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
kammill Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #1281 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Porównujac oba zdjęcia to u mnie to podobnie wygląda - więc chyba też mam przepływomierz. Pytanie czy jest dobrze połączony. Masz może zdjecie/schemat połączenia? Cytuj
gilal Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #1282 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 to tu masz najnowsze, jak na razie http://www.defro.pl/pliki,8,sterowniki-tech-aktualizacje.html Tylko jak będziesz robić aktualizacje to pospisuj swoje ustawienia, bo wszystko wróci do ustawień fabrycznych Cytuj
gilal Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #1283 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 W dniu 28.04.2016 o 18:27, kammill napisał(a): Porównujac oba zdjęcia to u mnie to podobnie wygląda - więc chyba też mam przepływomierz. Pytanie czy jest dobrze połączony. Masz może zdjecie/schemat połączenia? ja u Ciebie "turbinki" nie widzę Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #1284 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Moze masz v3 bez turbinki i kabel halla podłączony do wentylatora i dlatego tak działa? Cytuj
gilal Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #1285 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) No i ja tak to widzę. Dmuchawa m plus m z czujnikiem hall (tak to widzę na fotce) Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
kammill Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #1286 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Czyli co muszę zrobić? Mam dokupić tą turbinkę? Możecie pokazać jak to u Was wygląda? Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez kammill Cytuj
rafkogm Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #1287 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Kolega gilal pokazał Ci na zdjęciach (post #1277) to ten mały dodatkowy wiatraczek Cytuj
kammill Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #1288 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Ok, dzięki - zamówię zatem go jutro. Trochę się dziwie, że w Defro od razu go nie dali - szybkie pytanie czy podłączenie tego jest jakoś skomplikowane? Mam jeszcze pytanie - mam do sterowania pompą CO system Auraton 8000 - czy łączyć go z piecem? Bo teraz działa niezależnie (wyłącznie z podłogówką). Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez kammill Cytuj
gilal Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1289 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) Najlepiej jak wszystkie pompki, zawory 3d i 4d są podpięte pod jeden ster. W Twoim przypadku pod K1Pv3. Jeżeli chodzi o "turbinkę" to możesz zadzwonić do defro i zapytać czemu nie ma przy twojej dmuchawie. Może to jakaś inna dmuchawa. Mi się wydaje, że to powinno być w zestawie jak jest ster v3. Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
kammill Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1290 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 gilal - a możesz mi zaznaczyć na moim foto - który to jest ten kabel Halla? Czy dało by radę na ten moment gdyby go odłączył? Cytuj
gilal Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1291 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) Na przewodzie masz naklejkę "czujnik dmuchawy/wentylatora" taki szary. Przypięty do tej czarnej puszki zasilającej dmuchawę. Wyłączyć można, w menu serwisowym czujnik dmuchawy. Ale to mija się z celem. Po to masz taki ster aby dmuchawa płynnie dobierała powietrze do dawki paliwa. Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
kammill Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1292 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Zamówiłem ten przepływomierz - faktycznie musi być dla tego sterownika. Wychodzi na to, że ktoś się zapomniał przy zmianie sterownika do tego pieca. Ma ktoś instrukcję montażu turbinki? Cytuj
gilal Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1293 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) Pytaj chłopaków, robili takie modernizacje (patrz kilka stron wcześniej) Ja kupiłem taką dmuchawę z turbinką. Myślę, że raczej nic trudnego ;) Potem przepinasz ten szary kabelek czujnika hall do turbinki i hula :) Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez gilal Cytuj
kammill Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1294 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Oby :) Piec pali dość fajnie ale straszne spieki się robią - tak duże, że wywaliło błąd podawania paliwa (spiek ledwo się zmieścił na palniku - a był twardy i w całości nie chciał upaść). Zmniejszyłem siłę nadmuchu i zobaczymy. Cytuj
gilal Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1295 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) Bo przesadziłeś z nadmuchem. Ustaw pracę w pid i moc na 90%, ale nadmuchu nic nie ruszaj. Bądź cierpliwy ;) i za kilka godzin zobacz. Może tak być, że i to będzie za wiele. I ten kabelek od hall podłącz z powrotem. Choć jakiś odczyt będzie miał sterownik. Na zmany trochę musisz poczekać. Sterownik stopniowo dobiera sobie nadmuch. I zmień soft na nowszy Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez gilal Cytuj
kammill Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1296 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Na razie jadę bez PID - bo PID mi nie wyrabia (nadmuch się nie włącza) i się wypala. Gdzie mogę przeczytać jak się aktualizuje sterownik? Cytuj
gilal Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1297 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) na tej stronce co Ci podałem jest do zassania opis "jak aktualizować sterownik" Jak zaktualizujesz ustaw jeszcze raz z PID automat i nie zmieniaj mocy i nadmuchu. I odczekaj kilka godzin, daj szanse na zmiany :) Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
kammill Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1298 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 A masz może ten starszy sterownik (ten co mam teraz)? Chce się zabezpieczyć w przypadku gdyby się nie powiodło. Druga sprawa czy mogę aktualizować sterownik w momencie jak się w piecu pali? Cytuj
gilal Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1299 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) nie, ja mam inny piec. Ale można śmiało instalować. Tylko nastawy swoje pospisuj bo wszystko będzie fabryczne. Nastawy CO, podłogówka, ustawienia zaworów, krzywa grzewcza, itd... Jak zainstalujesz, moc kotła (jaki palnik) ,wszystkie nastawy, pid-auto i start. Po kolei wchodź i pospisuj sobie ustawienia, potem zainstaluj nowy soft, wklep tak jak miałeś i startuj :) Tylko bądź cierpliwy :) Edytowane 30 Kwietnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
kammill Opublikowano 29 Kwietnia 2016 #1300 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Poczekam na ten wentylator. Na razie chce wygrzać posadzkę trochę. I nie jestem w stanie na bieżąco monitorować pieca. Testować będę na zimę to zobaczymy wszystko jak będzie działać - obym musiał być tylko tu gościem :) Serdecznie dziękuje za porady! Cytuj