natis04 Opublikowano 2 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Witam Mam takie zapytanie? Czy jest możliwość podłączenia i czy komin będzie działał poprawnie gdy podłącze do istniejącego komina "ceramiczny Fi 200" długość ok 8 m do którego jest podłączony kominek z wyjściem Fi 180 podłącze dodatkowo piec z podajnikiem w ten sam komin w załączniku dodaję szkic który to obrazuje.
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2015 #2 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Nie możesz tak podłączyć. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (D.U. 75 poz. 690 z p.zm.) § 145. 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2. 2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu. 3. Piece, o których mowa w ust. 2, usytuowane na najwyższej kondygnacji powinny być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego. Czyli po naszemu - kominek może być podłączony tylko do osobnego komina!
natis04 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Autor #3 Opublikowano 3 Grudnia 2015 A jeżeli w gdy nie będę używał kominka lub na odwrót i będę zamykał np: szybrami to jest to możliwe?
jurgonka Opublikowano 3 Grudnia 2015 #4 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Samobójca, czy próba morderstwa doskonałego. Możesz używać tego samego komina, ale należy w trwały i widoczny sposób odłączyć właśnie nie używane źródło ciepła. Trwały i widoczny sposób odłączyć - czyli usunąć połączenie. Szybry - patrz pierwsze zdanie mojego wpisu.
sambor Opublikowano 3 Grudnia 2015 #5 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Oczywiście po odłączeniu kominka zatkać otwór podłączeniowy. Szyber nie jest rozdzieleniem, są nim np cegły z zaprawą.
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 3 Grudnia 2015 #6 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Moment. To problem w tym przypadku nie jest w rurze pod kątem 45 stopni a w podłączeniu dwóch urządzeń do jednego kanału? Innymi słowy ta rura pod kątem 45 stopni jest całkowicie ok i nie łamie żadnych przepisów ani technicznych wymogów? Można podłączyć kocioł przez rurę o pochyleniu 45 stopni na długości 3 metrów???
henryk1953 Opublikowano 4 Grudnia 2015 #7 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Widzę że nie rozumiesz co ci koledzy piszą. To może inaczej-Jezeli urządzenia grzewcze znajdują się w rożnych pomieszczeniach to muszą mieć odrębne przewody kominowe-wyjątkiem są piece tzw.. "szczelne" ,takie piece można podłączyć do wspólnego przewodu kominowego,jak ? o tym stanowi norma.Kotły .kominki,trzony kuchenne nie należą do urządzeń tzw. szczelnych, dlatego muszą mieć odrębny przewód kominowy. Do tego pomieszczenia z kotłem dochodzi jakiś przewód , Jeżeli to przewód wentylacyjny ,to można zmienić jego funkcję z wentylacyjnego na spalinowy.
natis04 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor #8 Opublikowano 4 Grudnia 2015 W garażu mam komin wentylacyjny. Ale wiążą się dwa problemy przez które nie mogę go użyć Pierwszy z nich to: -przekrój jest 150 x 120 przy wstawieniu wkładu jeszcze na pewno zmniejszy się - budowa komina zaczyna się przy samym suficie i nie ma możliwości zrobienia wyczystki Drugi problem to: -Komin wentylacyjny w garażu idzie równolegle z kominem sąsiada i będzie zaraz wojna o to że spaliny cofają się przez komin wentylacyjny do sąsiada. Przerabiałem już temat dymu komina z sąsiadem zaraz na początku jak zamieszkaliśmy. Ale mimo że walczył nic nie wskórał. A teraz może być o to wojna.
natis04 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor #9 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Rozpatruję jeszcze dwa rozwiązania. Zbudowanie komina systemowego ceramicznego lub tzw. hybrydy ale wiążą się z tym dość spore problemy. Jeżeli chciał bym zbudować komin systemowy w garażu musiał bym dość mocno ingerować w strop "teriva" mogę nie zmieścić się między belkami. Drugi problem to pokój nad garażem jest dość mały i nie ustawny i wstawiając teraz komin stanie się bez użytecznym pomieszczeniem. Jeżeli chodzi o Hybrydę to myślałem żeby zbudować na klatce schodowej ale problemem jest cena. Za cenę hybrydy mam zbiorniki na CWU i bufor.
natis04 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor #10 Opublikowano 4 Grudnia 2015 A jeszcze jedno pytanie? Jeżeli producent zaleca przekrój komina np: Fi 160 i minimalna długość to 7mb to powinno stosować się taki przekrój czy można większy lub w kwadracie czy prostokącie i jakie były by wymiary minimalne takiego komina?
Hermogenes Opublikowano 4 Grudnia 2015 #11 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Wszystko można byle z ostrożna koło powierzchnia =kwadrat powierzchnia=prostokąt powierzchnia; tu ostrożnie 1/1,5 proporcja aby nie była to wąska szpara.poz Hermogenes
natis04 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Autor #12 Opublikowano 5 Grudnia 2015 A jeżeli zastosuję zasuwy takiego typu jak na zdjęciu, które będą szczelne to czy możliwe podłączenie w jeden komin?
sambor Opublikowano 5 Grudnia 2015 #13 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Przeczytaj jeszcze raz post #2 - jak nie rozumiesz to jeszcze raz. I wszystko w temacie. PS jak do komina ceramicznego , okrągłego, chcesz szczelnie zamontować takie żelastwo?
natis04 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Autor #14 Opublikowano 5 Grudnia 2015 np. przed kominem ceramicznym w czopuchu, rurze doprowadzającej do komina z kominka lub pieca?