lysy Opublikowano 18 Stycznia 2009 #1 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Witam , poszukuje ustawien pieca EKO -Tech 22KW ze Staporkowa . Piec podlaczony drugi dzien , nie bardzo radze sobie z ustawieniami . Chetnie poczytam opinie na jego temat jak i porady dotyczace ustawien. Piec zaopatrzony jest w sterownik ST_37 Cytuj
pamod Opublikowano 20 Stycznia 2009 #2 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Witam ! mam taki sam piecyk z tym ze na sterowniku ST 40. moge podac nastawy dla w/w sterownika. Czas podawania - 33 s przerwa podawania 120 s siła nadmuchu 100 % ( przysłoniete 2/3 na dmuchawie ) histeryza kotła 1 stopien przerwa podtrzymania 15 min. opóźnienie załączenia podajnika 15 s opóźnienie wyłącznia nadmuchu 25 s czas podawania przy podtrzymaniu 15 s Wazne aby paliwo było dobrej jakości i z pewnego źródła. Cytuj