Witam. Jestem użytkownikiem pieca z podajnikiem firmy parex. Problem polega na tym ze zaczęła mi się pojawiać woda w zasobniku na ściankach i pokrywie. Węgiel suchy jak popiół i nie mam pojęcia co robić. Moc pieca 15 KW zauważyłem tez ze podajnik jest ciepły aż do samego zasobnika. To chyba nie jest normalne gdyż mam w domu piec tej samej marki tylko ze 19KW i podajnik jest zimny. Gdzie szukać przyczyny?

Opublikowano

Woda w zasobniku wskazuje że węgiel nie jest suchy, tylko ci się tak wydaje. Być może w podajniku powstaje para wodna która nagrzewa podajnik.

Opublikowano

Zawsze jakaś wilgoć jest. Tylko wysypany luzem cienką warstwą może dobrze wyschnąć, rozcinanie worków to oszukiwanie samego siebie.

Opublikowano

Ile *C ma ten podajnik w miejscu umieszczenia czujnika ?

Opublikowano

Do 50 temp. jest przyzwoita.

 

Co to za węgiel bo np. Ledwice mają 30% wody w stanie powietrzno-suchym.

Opublikowano

moze masz za krotkie czasy podawania i zar masz w slimaku? co za tym idzie odparowanie wody zamiast w palniku nastepuje w zasobniku

Opublikowano

Taki problem w piecu z podajnikiem ślimakowym do retorty to z tego co czytam to sporadycznie - najczęśćiej w tłokowych podajnikach.  

Sprawdz wszystkie uszczelnienia (klapa zasobnika,mocowanie zasobnika do rury, wentylatora do rury, mocowanie całego podajnika do pieca, itp , bo może powietrze znajduje sobie ujście poprzez zasobnik i platego nagrzewa się podajnik.

a jeszcze to czy zamknięty zasobnik - tam gdzie wsypujesz opał.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.